> Пистолет тайфун-зевс - технологии, Есть ли опыт применения
Евгений Буш
сообщение 6.2.2011, 0:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Есть желание опробовать сабж, кто -нибудь знаком с этой технологией очистки радиаторов и стояков отопления?
- Насколько это эффективно?
-есть ли отрицательные последствия, разрушения деталей СО, завалы отбитого шлама и пр..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 6.2.2011, 8:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Пробовали на вырезанной трубе с ДКВР. Все отлетело с обоих сторон стенки. Впечатление как кувалдой по трубе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 6.2.2011, 16:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Это и пугает!
Подозреваю, что импульс короткий, но если стучать по всем радиаторам стояка или системы отопления
могут обнаружиться неплотности где то в сгонах или ниппелях после такой очистки...,хотя производители утверждают, что 95% ударной волны приходится на воду и лишь 5% на стенки труб и радиаторов, но известно, что сегодня производитель, что угодно наплетет, лишь бы сплавить товар.
В нашей системе за разводку не опасаемся а вот радиаторы М-140 и даже "гамовские" внушают опасения.
Дело в то, что я провел бы химическую очистку системы отопления, опыт такой есть, но разводка вся выполнена из оцинкованных труб, поэтому неорганику (кислоты) применять стремно, а все остальное -органика, комплексоны на порядок менее эффективны.Решили опробовать тайфуном, а потом гидропневматическую промывку по группам стояков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных