> котельная с двумя помещениями одной категории, что делать вводом газа
Gromova Svetlana
сообщение 9.2.2011, 12:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 27.12.2010
Из: город ангелов
Пользователь №: 87752



Здравствуйте у меня такая проблема: модульная котельная состоит из двух помещений(помещения разделены стеной без дверных и оконных проемов), в одном помещении находится два котла Gaster 85, а в другом газогенератор мощностью 100кВт. Учет происходит в помещении где находятся котлы, а потом разветвляется на котлы и на газогенератор. У меня вопрос можно ли пробить отверстие в стене чтобы попасть вводом газопровода в помещение газогенератора или же выйти на улицу и с улицы зайти в помещение газогенератора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 9.2.2011, 13:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Gromova Svetlana @ 9.2.2011, 11:05) *
...
У меня вопрос можно ли пробить отверстие в стене чтобы попасть вводом газопровода в помещение газогенератора
...


Можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gromova Svetlana
сообщение 9.2.2011, 13:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 27.12.2010
Из: город ангелов
Пользователь №: 87752



Мой руководитель считает, что если бы помещения соединялись дверным проемом только тогда было бы можно. Как убедить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 9.2.2011, 16:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Хотелось бы узнать чем он это мотивирует. Это он начитался про размещение ГРУ. Сюда это никаким боком не лепится.
Это теперь надо из моей кухни стояком выйти наружу и зайти в кужню соседа сверху, что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных