ttt
сообщение 3.7.2006, 11:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Пригласили на объект посмотреть на приточку и запустить.
Смотрим данные на табличке. 1966 Па, 31960 м3/час.
Рабочее колесо RDH 630 R.
Смотрим на характеристику этого колеса, попадаем в зону исполнения К1, даже не К.
Ошибка производителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 3.7.2006, 11:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Характеристика RDH 630
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RDH_630.JPG ( 179,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 3.7.2006, 11:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Шильдик
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________DSCF0002.JPG ( 343,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 3.7.2006, 18:17
Сообщение #4





Guest Forum






Первый раз сталкиваюсь с производительностью вентилятора Ремак большей 30000 м3/ч. cool.gif
Надо отправить ссылку в Ремак-Центр, пусть разберутся с Вашим вопросом.

Кстати, предполагаю, при такой производительности данный ЦК (AeroMaster XP28) должен иметь неслабый шум... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.7.2006, 19:56
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



у меня вот что получилось
2300Па х 8.9куб.м./сек = 20470Вт
делим на указанный КПД=82% и получаем почти 25кВт
ежели глядеть на график, то в точке как раз почти пересекаются 25кВт, 2300Па, 82%, 9(с копеечкой)куб.м./сек. и обороты = 1900
так что шильдику скорей всего можно верить.
судя по цвету - зона К1 (хотя я и не понимаю что эт значит smile.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 4.7.2006, 6:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"судя по цвету - зона К1 (хотя я и не понимаю что эт значит "
Вот что это значит:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  222.jpg ( 149,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.7.2006, 7:49
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Вот что это значит:
сталбыть - просто конструктив более прочный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 4.7.2006, 8:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Ну да.
Полагаю, что в этой рабочей точке этот вентилятор недолго проработает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.7.2006, 9:08
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Полагаю, что в этой рабочей точке этот вентилятор недолго проработает.
не понял - почему? разве этот вент исполнения К, а не К1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 4.7.2006, 13:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Рабочее колесо RDH 630 R.
Исполнение R, то есть самое хлипкое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.7.2006, 13:39
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Исполнение R, то есть самое хлипкое.

теперь понял. тогда да, вероятность есть....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274