> Мастер Т-200 и КЗРы, Скачки температур по ГВС
Гость_a.d.zakharov_*
сообщение 10.2.2011, 19:25
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте уважаемые. Есть ИТП, в нем стоит Мастер Т-200 (управляет 2-мя зонами ГВС и отоплением), постоянно происходят скачки температур по ГВС (от 50 до 75, циклично по обеим зонам). Обратка стабильна - 50 градусов.

Звонил к производителю Мастера, они говорят что установите установки в заданном програмном обеспечении (F-... там разные). Я ставлю по умолчанию, а у меня такая инертность встает... Автоматика как увидит что идет превышение температуры, сразу зажимает КЗР, и температура падает до 49 градусов, потом как температура падает ниже заданной, КЗР открывается и температура начинает расти... И так по кругу... Задолбало уже...

У меня еще 2 дома в эксплуатации, там тоже мастера стоят, програмные значения те же... Но там нет такой инертности...

Что делать, ума не приложу... Люди, посоветуйте пожалуйста кто сталкивался с Мастерами, что делать... Очень надо, жители меня скоро порвут...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 10.2.2011, 19:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Возможно контроллеры не при чем, а причина в реализации гидравлической схемы (где управляемые клапаны установлены).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.2.2011, 20:23
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Chabol @ 10.2.2011, 19:31) *
Возможно контроллеры не при чем, а причина в реализации гидравлической схемы (где управляемые клапаны установлены).

+ ... (отсутствие циркуляционной линии)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных