Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Изоляция, Каучук
Марыся
сообщение 11.2.2011, 10:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где прописано какой изоляцией для трубопроводов можно пользоваться в детских дошкольных учреждениях. У меня детский садик изолируются магистраль в подвале и стояки на этажах. Раньше все время закладывала изоляцию из вспенненого полиэтилена, а сейчас проверяющие сказали, что нужно закладывать вспенненный каучук. Типа он при горении выделяет меньше вредных веществ. Они правы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марыся
сообщение 14.2.2011, 7:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Подскажите, а кто какую марку изоляции на трубопровод закладывает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 14.2.2011, 11:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Изоляция из вспененного каучука относится к группе Г4 т.е. не горючая, мы часто используем изоляцию Armaflex AC/HT или K-flex у них низкая теплопроводность, удобна в монтаже и к тому же не горючая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.2.2011, 11:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(doktor-5 @ 14.2.2011, 11:26) *
.... относится к группе Г4 т.е. не горючая...

кхм... что пишете то?
"Г4 (сильногорючие)" СНиП 21-01-97*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марыся
сообщение 15.2.2011, 9:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Я думала, что у каучука степень горючести Г1. У нас отопленцы всегда применяют изоляцию из каучука, потому что она держит высокую температуру теплоносителя. А на горячем водопроводе, ведь нет таких больших температур, поэтому я всегда закладывала изоляцию из вспененного полиэтилена. А вообще в детских дошкольных учреждениях какую изоляцию можно использовать? Кто-нибудь проектировал детские сады?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 15.2.2011, 18:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Цитата(OlgaO @ 14.2.2011, 13:51) *
кхм... что пишете то?
"Г4 (сильногорючие)" СНиП 21-01-97*


Да конечно Г1, опечатка с кем не бывает....

У вспененного полиэтилена при добавлении специальных присадок (самозатухающих) степень Г2 а так обычно Г3

Сообщение отредактировал doktor-5 - 15.2.2011, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 15.2.2011, 18:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



к негорючей относится изоляция с маркировкой НГ.
Если проверяющие ратуют только за то, чтобы при горении выделялось как можно меньше вредных веществ, то заложите в проекте изоляцию НГ - вредных веществ не будет вовсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марыся
сообщение 17.2.2011, 11:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



А может вы марку подскажите изоляции НГ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.2.2011, 12:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Марыся @ 17.2.2011, 11:20) *
А может вы марку подскажите изоляции НГ?

так а чего ее подсказывать... Rockwool, URSA...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марыся
сообщение 17.2.2011, 12:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Спасибо! Дорогая наверно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама