Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция и осушение подполья, Высокая влажность в подпольном помещении в здании детского сада
Legal
сообщение 12.2.2011, 15:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.6.2010
Из: Барнаул
Пользователь №: 60593



Доброго времени суток, уважаемые специалисты!

Хотелось бы узнать ваше мнение:

В здании детского сада в техническом подполье расположены тепловой пункт и все разводки систем коммуникаций отопления, водоснабжения и канализации. Все системы находятся в плачевном состоянии. Протечки буквально на каждой трубе, в результате чего там очень высокая влажность. На потолке конденсат, под ногами грязь (мокрая глина и грунт). По словам заказчика сезонно наблюдается еще повышение уровня грунтовых вод, в результате чего в подполье стоит вода. Влага проникает через перекрытия и неплотности в верхние помещения, в результате чего сыпется штукатурка, высокая влажность во всем здании и кое-где уже появилась плесень. Дети постоянно болеют, и дело дошло уже до уголовной ответственности заведующей...
Решить проблему повышенной влажности во всем здании решили устройством системы вентиляции всего подполья и прачечной, расположенной на первом этаже. В здании детского сада (кроме подполья) есть уже общеобменная система вентиляции.

Занимаясь данным объектом, я решил остановиться на системе вентиляции подвала с полной рециркуляцией и канальным осушителем с удалением конденсата помпой. По всей длине подвала - короб буквой "П" с воздухораспределительными решетками вверх (для обдува плит перекрытия). На перемычке между коробами - блок канального осушителя. Еще рассматриваем вариант с частичным подмесом свежего приточного воздуха в теплое время года (чтобы не тратиться дополнительно на нагрев - температура зимой опускается до -40 град.С).

Возник вопрос о расчете влагопоступления. Решили принять всю площадь подполья как поверхность воды и считать влагопоступления исходя из температуры в подполье. Площадь подполья около 3000 кв.м.

Существуют ли нормируемый воздухообмен и температурный режим для тех. подполий?
Какое проектное решение предложили бы Вы?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 12.2.2011, 16:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Сделайте для начала ремонт коммуникаций и помещения подполья!..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Legal
сообщение 12.2.2011, 16:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.6.2010
Из: Барнаул
Пользователь №: 60593



Цитата(Igor Barishpolets @ 12.2.2011, 19:01) *
Сделайте для начала ремонт коммуникаций и помещения подполья!..

Так то да... Но моя организация занимается системами вентиляции. А администрация садика - заказчик.
Чтобы отремонтировать коммуникации, нужно приостановить работу садика... Это невыгодно заказчику.

Заказчиком принято решение - делать вентиляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 12.2.2011, 16:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Legal @ 12.2.2011, 16:04) *
Так то да... Но моя организация занимается системами вентиляции. А администрация садика - заказчик.
Чтобы отремонтировать коммуникации, нужно приостановить работу садика... Это невыгодно заказчику.

Заказчиком принято решение - делать вентиляцию.

В понедельник не поленитесь, сползайте в подполье с термометром.
Измерьте температуру, посмотрите, где потеет.
Выложите приблизительную картинку подполья. Какое перекрытие? Где отдушины? Отметки?
Тогда имеет смысл о чем-то думать.
Тепловые узлы вентилировать положено. Но для удаления теплоизбытков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Legal
сообщение 12.2.2011, 16:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.6.2010
Из: Барнаул
Пользователь №: 60593



Цитата(msi @ 12.2.2011, 19:24) *
В понедельник не поленитесь, сползайте в подполье с термометром.
Измерьте температуру, посмотрите, где потеет.
Выложите приблизительную картинку подполья. Какое перекрытие? Где отдушины? Отметки?
Тогда имеет смысл о чем-то думать.
Тепловые узлы вентилировать положено. Но для удаления теплоизбытков.


Отдушин нет.
Плиты перекрытия - ж/б пустотные.
Температура на момент последнего посещения - около 27 градусов (при том что на улице -34 было). Жарко и влажно как в бане - пока лазил там - промок насквозь.

Влага проникает через швы и места прохода труб через плиты. Была вентиляционная шахта к вентамере, которая располагалась в теплопункте там же в подполье. но грунт поплыл и ее замуровали.

Потеет весь потолок подполья.

Отметки:
Грунт на отметке 0.000. Тепловой пункт в углублении на отметке -1.100. Низ плиты перекрытия +2.100

Прилагаю фото плана первого этажа. Подполье соответствует наружным стенам.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1020026.JPG ( 3,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.2.2011, 16:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Чем осушитель дорогой ставить, дешевле рекуператор. Там у вас теплоизбытки, так что рекуператор возможно будет без нагрева (надо просчитать). И воздух будет свежий. Рециркуляцией не уберёте плесень....

Сообщение отредактировал jota - 12.2.2011, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Legal
сообщение 12.2.2011, 17:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.6.2010
Из: Барнаул
Пользователь №: 60593



Рекуператор, на сколько я знаю, "отбирает тепло от удаляемого воздуха и нагревает приточный".
Вы хотите сказать что задав определенный температурный режим в подполье, я решу проблему повышенной влажности? Даже при том что в конце весны в этом подполье бассейн.
Допустим за счет ПВС я снижу температуру тем самым сократив количество испаряющейся влаги. Удаляемый воздух все равно будет с высоким влагосодержанием, в результате чего выход из шахты обрастет гигантским куском льда в нашу суровую сибирскую зиму.
Опускать температуру воздуха в подполье я не могу (кстати как она нормируется вообще?) - неизолированные разводки ГСВ и отопления будут сильно остывать.
Что конкретно вы подразумевали под рекуперацией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 12.2.2011, 17:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



А когда вода стоять будет? Надо делать гидроизоляцию, дешевле сделать осушку,, но все равно это неверный вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 12.2.2011, 18:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Если СРО есть наймите сантехников и произведите ремонт вод. узлов. и гидроизоляционные работы.
А так - мортышкин труд.
Не, если бабос отмыть надо, так это самый раз, там много накрутить можно.
А если по совести, послать заведующую с её "Это невыгодно заказчику" в зад, а ещё письмо накатать медвепутам, чоб сука их там всех на кукан посадили.
Пи-ары, дети болеют, а им невогодно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Legal
сообщение 12.2.2011, 18:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.6.2010
Из: Барнаул
Пользователь №: 60593



Прошу опустить вопросы морали и того кто кому что должен.

Лично мне поставлена задача: за счет устройства системы вентиляции понизить влажность помещений. Это моя работа - выполнять задачи. За это я получаю деньги и существую. А так как ЗП у меня сдельная - то мой обед завтра зависит от того что я сделал сегодня. Мало запроектировать - провести проект, смонтировать, наладить и эксплуатировать - вот список моих обязанностей. Предлагать нанять сантехников - не моя компетенция. Писать письма президентам - тем более. Возьмите на работу с окладом - буду счастлив и может найду время для моральных разглагольствований.

Извиняюсь за оффтоп в моей собственной теме biggrin.gif

Одно очевидно - если в подполье будет сухо - во всем здании будет сухо. Вот с этим и прошу помочь - поделиться соображениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 12.2.2011, 18:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



Цитата(Legal @ 12.2.2011, 18:39) *
Прошу опустить вопросы морали и того кто кому что должен.

Лично мне поставлена задача: за счет устройства системы вентиляции понизить влажность помещений. Это моя работа - выполнять задачи. За это я получаю деньги и существую. А так как ЗП у меня сдельная - то мой обед завтра зависит от того что я сделал сегодня. Мало запроектировать - провести проект, смонтировать, наладить и эксплуатировать - вот список моих обязанностей. Предлагать нанять сантехников - не моя компетенция. Писать письма президентам - тем более. Возьмите на работу с окладом - буду счастлив и может найду время для моральных разглагольствований.

Извиняюсь за оффтоп в моей собственной теме biggrin.gif

Одно очевидно - если в подполье будет сухо - во всем здании будет сухо. Вот с этим и прошу помочь - поделиться соображениями.

соображдение одно - чтоб в подполье не стояла вода нужна исправная ситема дренажа, чтоб влажный воздух не поступал в верхние этажи там нужно создать избыточное давление, или как следует загерметизировать все щели - кстати это серьезное нарушение - все зазоры между техэтажом и жылым должны быть герметизированы противопожарной пеной, как и все кабельные вводы.

а если пытаться вентиляцией испарвить ситуауцию в подполье - jota все сказал, только как можно посчитать поступления воды от сгнивших инж.систем и от грунтовых вод...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Legal
сообщение 12.2.2011, 19:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.6.2010
Из: Барнаул
Пользователь №: 60593



На счет высказывания jota я не понял, что он имел в виду под рекуперацией.
При расчете влагопоступлений исходить из их максимума. Максимальным влагосодержанием воздух будет обладать либо при стоянии грунтовых вод в подполье, либо при максимальной нагрузке на систему отопления ( в подвале будет очень жарко и влажно). В качестве максимума принять для расчета самую высокую температуру воздуха подполья и условиться, что там стоит вода.
Т.е. рассчитать количество влаги при той температуре воздуха испаряющейся с одного кв. метра поверхности воды (г/с). Для этого нужно знать температуру воздуха и воды. С температурой воздуха еще можно определиться. А вот температуру воды как определить я пока затрудняюсь ответить. Как вариант - померить ее (но когда это будет?)

Может быть влажный грунт сейчас испаряет намного больше влаги, чем будет испаряться с зеркала воды...

Сообщение отредактировал Legal - 12.2.2011, 19:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 12.2.2011, 19:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Legal @ 12.2.2011, 18:39) *
Прошу опустить вопросы морали и того кто кому что должен.

Лично мне поставлена задача: за счет устройства системы вентиляции понизить влажность помещений. Это моя работа - выполнять задачи. За это я получаю деньги и существую. А так как ЗП у меня сдельная - то мой обед завтра зависит от того что я сделал сегодня. Мало запроектировать - провести проект, смонтировать, наладить и эксплуатировать - вот список моих обязанностей. Предлагать нанять сантехников - не моя компетенция. Писать письма президентам - тем более. Возьмите на работу с окладом - буду счастлив и может найду время для моральных разглагольствований.

Извиняюсь за оффтоп в моей собственной теме biggrin.gif

Одно очевидно - если в подполье будет сухо - во всем здании будет сухо. Вот с этим и прошу помочь - поделиться соображениями.

А вы уверены в своем решении? что оно не противоречит СаНПиН?
Из всего можно сделать с чем соглашусь система дренажа и вентиляцию, а так это очень убого будет смотреться, система вентиляции с осушением и стоячая вода под 0,5 - метра, вы сами представьте себе картину. И вы уверены что там не разведутся болезнетворные бактерии или при вашей осушке? потом это все не обернется плачевным образом для детей, (любят они все в рот тянуть, не смышленные еще), а потом и уголовным делом? Ведь вы же факт присутствия воды не искореняете, а инспектор, который туда придет и увидит "зеркало" воды? Ему заказчик будет говорить, что там система вентиляции поддерживает все в норме? и какая норма для стоячей воды? ПРоще в подвале открыть сауну или бассейн для деток, тогда тебе и герметизацию сделают, и дренаж, и вентиляцию...Интересно а подпись ГИПа , который обязуется своим решением не нарушать норм, правил и безопасности и сохранны здоровая?

Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.2.2011, 19:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Legal
сообщение 12.2.2011, 19:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.6.2010
Из: Барнаул
Пользователь №: 60593



Цитата(alexius_sev @ 12.2.2011, 22:12) *
А вы уверены в своем решении? что оно не противоречит СаНПиН?

На данный момент я еще ни в чем не уверен на 100%, по этому и спрашиваю. helpsmilie.gif
Если не затруднит, поясните пожалуйста, какие могут возникнуть противоречия?
Как мне кажется при существующем порядке вещей можно найти гораздо больше несоответствий нормам, нежели после технологического вмешательства. mellow.gif

ПОЯСНЕНИЕ

Система вентиляции с осушкой ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДПОЛЬЯ. Независимая от остальной системы.

Сообщение отредактировал Legal - 12.2.2011, 19:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 12.2.2011, 19:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



alexius_sev жму руку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 12.2.2011, 19:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Legal @ 12.2.2011, 19:20) *
На данный момент я еще ни в чем не уверен на 100%, по этому и спрашиваю. helpsmilie.gif
Если не затруднит, поясните пожалуйста, какие могут возникнуть противоречия?
Как мне кажется при существующем порядке вещей можно найти гораздо больше несоответствий нормам, нежели после технологического вмешательства. mellow.gif

ПОЯСНЕНИЕ

Система вентиляции с осушкой ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДПОЛЬЯ. Независимая от остальной системы.


СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ СНиП 2.09.03-85 “Сооружение промышленных предприятий”

10.39. Подвальные помещения при наличии подземных вод должны быть защищены гидроизоляцией от проникания воды в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
В качестве основной меры защиты следует предусматривать пластовые дренажи под всем полом подвала.
При отсутствии подземных вод поверхность конструкций, обращенных в сторону засыпки, должна быть покрыта окрасочной гидроизоляцией или битумной мастикой.

Не думаю, что пойдет отличие для общественных зданиях, но все же лучше спросите вашего архитектора, я по ТГВ, у меня нету такой нормативной базы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Legal
сообщение 12.2.2011, 19:54
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.6.2010
Из: Барнаул
Пользователь №: 60593



Система дренажа тоже организуется. На данный момент там стоит помпа. По словам заведующей - собираются ставить что-то другое.

Но не стоит забывать о протечках коммуникаций. Я повторю, грунтовых вод сейчас там нет даже в самой низкой точке подполья, они появляются в конце весны. Но даже сейчас там очень влажно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 12.2.2011, 19:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



делайте вентиляцию с рекуперацией и возможностью догрева, как и сказал jota

поверхности берите всех труб , пол подвала, и стены (от уровня земли до пола подвала)

Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.2.2011, 20:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 12.2.2011, 19:59
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



А при такой влажности не начнёт ли замерзать рекуператор? И не начнёт ли в нём всякая хрень селиться, грибочки там...
У адм. сада не так много бабла на рекуператор. Поэтому всё должно быть просто и эффективно.
сделайте допустим отдельные вытяжную и приточные системы (по нормам в теплоузле без газа вроде приток не нужен) но поставили.
Расчитайте вытяжку как по теплоузлам и подпольям плюс запас (я бы двойной сделал). Разместите приёмные отверстия вытяжных воздуховодах в "проблемных зонах".
Приток с расчётом на 10-20 % ниже вытяжки и подавать в места входа в подвал или где надо смотреть по месту.
Калорифер из расчёта поддержания т-ры в тепловых узлах с учётом тепловыделений, чтоб т-ра внутри была при работе вентиляции в пределах нормы.
Все воздуховоды из качественной оцинковки (настоящая а не дешёвая). Всё на еврошине и подвеска на монтажных профилях, чтоб можно было нормально почистить,если надо дезинфицировать", или перевесить воздуховоды потом.
Соберите щит автоматики (на основи синерджии например, с датчиком на оборотной воде). поставте обязательно частотники, продумайте алгоритм работы. Допустим пока детей нет, на максимуме, чтоб обновление воздуха чаще, пусть калорифера не хватит немного, ху.с.н. И режим нормальной работы, как будто "нормальное" тех. подполье. Главное не заморозить подполье и не сильно т-ру снижать, если горячий стояк течёт (ну это уже пипец вариант)
И соблюдать баланс в пользу вытяжки.
Прикрывать задницу, пояснения мож в проекте и уточнения, для каких параметров проектировалась данная вентиляция. Что не для осушения.
Ну вот такое мнение.
Т.е. понимать данный вариант, как временный, пока с наступлениев весны не отключат отопление и не отремонтируют систему. Потом будет работать в пол мощности как обычная вытяжка с тех. подполья.
Ниразу не видел рекуперацию в дет садах, некрашенная обваливающаяся штукатурка - видел, рекператор не видел.
Кстати у нас место заведующей садика ещё дааавным давно стоило от 10 до 20 и более тыс у.е.

Сообщение отредактировал azar - 12.2.2011, 20:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Legal
сообщение 12.2.2011, 20:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.6.2010
Из: Барнаул
Пользователь №: 60593



Огромное спасибо за развернутый ответ!

Сейчас я вижу 5 вариантов:
1) Общеобменка с притоком и вытяжкой для подполья. В данном варианте будет сильное оледенении на вытяжной решетке (шахте).
2) Замкнутая система с осушкой и полной рециркуляцией - развивается грибок.
3) Система с осушкой и частичной рециркуляцией - значительно снижается риск распространения плесени и грибка, при том что не нужно греть огромное количество приточного воздуха. Приблизительно 80-85% - осушка и рециркуляция и 20-15% - свежий подогретый приток.
4) Гидроизоляция и ремонт - не моя компетенция... не рассматриваю.
5) Умывание рук - не рассматриваю - кушать хочется))

Вариант номер 3 мне кажется наиболее приемлемым в совокупности с дренажем для грунтовых вод. В качестве осушителя можно использовать канальный блочный осушитель типа CDP от Dantherm. Данные блоки имеют ввод для подмеса притока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.2.2011, 20:46
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Legal @ 12.2.2011, 19:23) *
В качестве осушителя можно использовать канальный блочный осушитель типа CDP от Dantherm. Данные блоки имеют ввод для подмеса притока.

Эти блоки для бассейнов, а не для подвалов и работают при температуре 20*С и выше....
Объясните заведующей садиком, что разденете садик с этим осушителем на 8000-11000 EU и электричество жрать будет 3-4 кВт в час. Ещё конденсат надо отводить....это только осушение, а ещё вентиляция....
Вы вообще кто по специальности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Legal
сообщение 12.2.2011, 20:56
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.6.2010
Из: Барнаул
Пользователь №: 60593



Цитата(jota @ 12.2.2011, 23:46) *
Эти блоки для бассейнов, а не для подвалов и работают при температуре 20*С и выше....

Предложите вариант дешевого канального осушителя. Температура в подвале выше 20*С, тем более сам этот осушитель подогревает воздух на 3-4 градуса. Или расскажите как бороться с оледенением?
Цитата(jota @ 12.2.2011, 23:46) *
Объясните заведующей садиком, что разденете садик с этим осушителем на 8000-11000 EU и электричество жрать будет 3-4 кВт в час.

О приблизительной стоимости зак проинформирован.
Цитата(jota @ 12.2.2011, 23:46) *
Ещё конденсат надо отводить....это только осушение, а ещё вентиляция....

Конденсат в канализацию помпой. Вентиляция за счет частичного подмеса уличного воздуха.

Цитата(jota @ 12.2.2011, 23:46) *
Вы вообще кто по специальности?

Начинающий специалист ТГВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.2.2011, 21:03
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Legal @ 12.2.2011, 19:56) *
Предложите вариант дешевого канального осушителя.

Вы в интернете почитайте что такое рекуперационная венткамера.
У неё тоже выпадает конденсат и на выброс идёт воздух почти наружной температуры, т.е. льда в шахте не будет. Лёд будет в рекуператоре. Нормальные камеры автоматически останавливаются на оттайку на несколько минут и снова включаются....

Сообщение отредактировал jota - 12.2.2011, 21:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Legal
сообщение 12.2.2011, 21:13
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.6.2010
Из: Барнаул
Пользователь №: 60593



Что такое рекуперация и рекуперационная ПВУ я знаю. Основное назначение - сохранение энергии за счет нагрева притока тепловой энергией удаляемого воздуха. Способны ли эти установки справиться с той практически постоянно влажностью в 100%?
Я не вижу смысла гонять огромное количество воздуха избавляясь от избытков влаги.
Может я чего не понимаю, поясните пожалуйста.

И если в подполье я подам воздух "почти наружной температуры" при минус 40 за бортом - я разморожу все здание. Надо ставить нагреватель (или доводчик)... в чем смысл опять?

Сообщение отредактировал Legal - 12.2.2011, 21:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 12.2.2011, 21:23
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(Legal @ 12.2.2011, 21:13) *
Я не вижу смысла гонять огромное количество воздуха избавляясь от избытков влаги.
Может я чего не понимаю, поясните пожалуйста.


О.Я. Кокорин. Он поможет.

Меня к нему уже мягко послали, и знаете... ПОМОГ!

Сообщение отредактировал azar - 12.2.2011, 21:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 12.2.2011, 21:26
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Цитата(dronovigor @ 12.2.2011, 16:01) *
ещё варианты

Если есть механическая вентиляция в классах, то можно использовать отработанный воздух для проветривания техподполья.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Legal
сообщение 12.2.2011, 21:28
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.6.2010
Из: Барнаул
Пользователь №: 60593



Цитата(azar @ 13.2.2011, 0:23) *
О.Я. Кокорин. Он поможет.

Меня к нему уже мягко послали, и знаете... ПОМОГ!

не могли бы конкретно указать пособие?

Цитата(toxan @ 13.2.2011, 0:26) *
Если есть механическая вентиляция в классах, то можно использовать отработанный воздух для проветривания техподполья.

Вентиляция есть, но вытяжка через крышники. Опрокидывать систему вентиляции всего здания не хочется. Да и проще и надежнее мне кажется организовать отдельный независимый воздухообмен подполья.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 12.2.2011, 21:35
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



О.Я. Кокорин.
"Современные системы кондиционирования воздуха", М. 2003г.
Искал сам через поиск (везде). ссылки нет, не запоминал.


Цитата(toxan @ 12.2.2011, 21:26) *
Если есть механическая вентиляция в классах, то можно использовать отработанный воздух для проветривания техподполья.


А Вы шутник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 12.2.2011, 21:37
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



в дошкольных учреждениях ЛЮБЫЕ ремонтные работы нельзя проводить при функционировании

СанПиН 2.4.1.1249-03 Пункт 2.8.11

и 2.17.3...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 12.2.2011, 21:44
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163





А ночью можно работать? Кухня и прачечные - понятно, там каждый день готовят и стирают.
У меня каждый третий - четвёртый объект ночной, мои привыкли - я тоже, тока спать хоч-ся всегда


Сообщение отредактировал azar - 12.2.2011, 21:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных