> Ёмкость СУГ для неиспарившихся остатков
Vorona
сообщение 14.2.2011, 15:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



Дорогие форумчане! На АГЗС к пункту наполнения баллонов нужно подобрать ёмкость для хранения неиспарившихся остатков. Заказчик собрался устанавливать баллон на 50 литров. Однако на наш взгляд этого объёма явно мало, надо как-то обосновать что этого делать нельзя, и предложить свой вариант. Вопрос в том - как? Как рассчитать требуемый объём??? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 14.2.2011, 22:09
Сообщение #2


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



Ворона, а Вы сами процесс предствавляете (без обид!!!)?
Очевидно, что заказчик ни хрена не понимает, лишь бы АГЗС "узаконить", это понятно. Передвижку переделываете?
Как он из баллонов "сливать" собирается? Самотеком?
А из баллона куда? А как в баллоне осуществлять контроль объема НО и дальнейшей их судьбе?
Ворона, а какой парк хранения на АГЗС?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorona
сообщение 15.2.2011, 5:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



Я то понимаю что это абсурд, но заказчик считает что если по нормам не запрещается, то можно. Ему надо именно ДОКАЗАТЬ. В том то вся и проблема.
На АГЗС 2 ёмкости по 9 кубов. Для откачки из баллонов с неисправностями у него ручной насос предусмотрен. А вот насчёт контроля объёма и утилизации вопрос конечно хороший... Без понятия что он с ним делать хочет... Им то лишь бы сдать.
Мы настойчиво предлагаем сброс осуществлять обратно, в ёмкости базы хранения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Orel220
сообщение 15.2.2011, 11:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 21.9.2010
Пользователь №: 73040



Вопрос конечно интересный. Интересный в плане согласования с Ростехнадзором. Можно поставить баллон, но его можно использовать только для слива газа из переполненных баллонов. А для слива газа из баллонов с неисправностями как? Существуют установки слива и отдельно установки слива из баллонов с неисправными запорными устройствами. И сам процесс слива? По хорошему: ПБ 12-609-03 п 2.1.9. "Предусматриваемые в проектах материалы, газовое оборудование (технические устройства), в том числе импортные, должны быть сертифицированы и иметь разрешение Госгортехнадзора России на применение в соответствии с требованиями Положения о порядке выдачи разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 14.06.02 N 25, зарегистрированным в Минюсте России 08.08.02 г., рег. N 3673*".

Были изменения к правилам и положениям, не помню какие, но смысл остается тот же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 15.2.2011, 12:41
Сообщение #5


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



Ворона, попробуем сообществом тебе помочь...
Первое, сосуд для сбора неиспарившихся остатков - это тоже сосуд, работающий под давлением.... Соответственно, КиП, ПК, ЗА, разрешения, паспорт и т.д. и т.п. и требования по ПБ-576.
Второе, пусть Заказчик даст исходные данные по количеству ежесменно наполняемых баллонов. Для расчета объема резервуара неиспарившихся остатков. (если он это собирается делать в дальнейшем официально - экологи потребуют при паспортизации отходов по-любому)
Третье, как он собирается "выявлять" НО? Надо взвешивать баллоны, соответсвенно, весы... Да, взвешивать надо и после наполнения (Правила продажи СУГ в баллонах), иначе, любой повод для наезда со стороны любого контролирующего органа.
Четвертое, а как он собирается заправлять баллоны с истекшим сроком ТО?
И последнее, объясни Заку: официально (типа "все по закону") баллоны на АГЗС заправить это такой гемморой... Конечно, его эти вопросы сейчас не интересуют, но завтра наступает быстро....



Я и ему задвижку заверну....

Сообщение отредактировал maximys99 - 15.2.2011, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorona
сообщение 15.2.2011, 13:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



А вот фраза о том что данная ёмкость "тоже сосуд, работающий под давлением" со всеми вытекающими заказчика напугала. rolleyes.gif Теперь то у него 2 варианта: либо возврат в уже стоящие емкости, либо дополнительная ёмкость 4,6куба.)) Спасибо, maximys!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 15.2.2011, 17:40
Сообщение #7


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



Всегда рады!
А по СУГу много проектируете?

Сообщение отредактировал maximys99 - 15.2.2011, 17:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorona
сообщение 18.2.2011, 6:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



Только по СУГу и работаем. Наша компания одним лишь пропан-бутаном и занимается: системы автономного газоснабжения, заправки... Просто я работаю ещё недолго, меньше года, опыта нет, поэтому многих вещей не знаю. Вот и пишу. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 18.2.2011, 17:04
Сообщение #9


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



Успехов, коллега, до недавнего времени тоже на СУГе специализировались...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SunMaNael
сообщение 29.11.2016, 14:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 11.3.2008
Из: г.Измаил Одесская обл.
Пользователь №: 16418



Здравствуйте уважаемые коллеги! Извиняюсь за флуд, но есть аналогичный вопросик в моей теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=113603&hl=. может ктото из участников этого обсуждения отзовется?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2024, 23:38