Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> размораживаются приточки, подача воды в калорифер сверху - правильно ли это?
JohnV
сообщение 15.2.2011, 12:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



привет всем. В общем ситуация такая, есть приточные установки, автоматика всё отрабатывает хорошо, но вот мороз -20 и в режиме ожидания(тоесть вентил выкл, заслонка закрыта, контроллер работает) она размораживается, насос всё работает, в чем дело ну никак не можем понять, давление постоянное ~ 6, температура воды около 80-85 град, на контроллере (сегнетикс) настроено поддержание обратки 35градусов. Причём что самое интересное размораживаются приточки где подвод воды сделан сверху, а снизу обратка. Может ли быть в этом дело? неужели до низу не доходит горячая вода, жалюзи клапана закрыты, ну есть щели, но небольшие без них никак. Подскажите по своему опыту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.2.2011, 12:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(JohnV @ 15.2.2011, 11:05) *
Причём что самое интересное размораживаются приточки где подвод воды сделан сверху, а снизу обратка.

Для теплообмена принципиальной разницы нет. Но для выпуска воздуха есть!
Поэтому обычно подают снизу, а наверху воздухоотводчик.
Небольшая воздушная пробка может стать причиной разморозки.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.2.2011, 12:17
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(JohnV @ 15.2.2011, 14:05) *

Бывает сверху , бывает снизу, узел то правильно сделан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 15.2.2011, 12:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



да всё сделано верно, недавно на этой же приточке с краном трёхходовым проблема была - он еле крутился соответственно привод его не мог прокрутить, его открывали чистили, может опять закис нахрен. кран кстати данфосс, никогда небыло таких проблем с кранами а тут толи качество такое.
п.с. и кстати что самое интересное, была недавно ситуация: стоит 5 приточек, 1яя самая близко к улице, разморозилась почемуто только 3яя(подальше от улицы) где подвод воды сверху, схемы, управление, даже мощности одинаковыее. Как такое может быть?

Сообщение отредактировал JohnV - 15.2.2011, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 15.2.2011, 12:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Системы постоянно необходимо обслуживать. тогда и проблем не будет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.2.2011, 12:38
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(JohnV @ 15.2.2011, 14:20) *

Систематически одна и таже приточка что ли размораживается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 15.2.2011, 13:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(jota @ 15.2.2011, 12:10) *
Для теплообмена принципиальной разницы нет.

Тогда почему в инструкциях по монтажу модульных установок прописано так: unsure.gif ???
Прикрепленный файл  ______________________________________KG_KGW_standard.rtf ( 299,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334


Сообщение отредактировал DiJo - 15.2.2011, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.2.2011, 13:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(DiJo @ 15.2.2011, 12:19) *
Тогда почему в инструкциях по монтажу модульных установок прописано так:

Там написано: соответствующая подводящая труба всегда подключается на стороне выхода воздуха из теплообменника.
Но нет указаний сверху или снизу....
Читайте внимательно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 15.2.2011, 13:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(jota @ 15.2.2011, 13:28) *
Там написано: соответствующая подводящая труба всегда подключается на стороне выхода воздуха из теплообменника.
Но нет указаний сверху или снизу....
Читайте внимательно!

Само собой smile.gif
Но не факт, что монтажники собрали установку правильно. Поэтому и может оказаться, что "вход не там"! Уже сталкивался с таким. "Разморозки", правда не было, но работало хреново, пока не переварили.
Так что, JohnV, проверьте как смонтирована - куда "Направление потока воздуха" и где при этом должен быть вход и выход теплоносителя.

Сообщение отредактировал DiJo - 15.2.2011, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polyus_*
сообщение 15.2.2011, 14:11
Сообщение #10





Guest Forum






короче была такая же проблема с приточками пока на узле смешения одну мастырку не соорудили
и все проблема ликвидировалась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 15.2.2011, 15:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




До кучи.
35гр. на обратке в режиме стоянки, мабуть маловто для этой конкреиной!! приточки. Бошубуршите в мосКу у сигнетикса, хош градусов до 45. За одно посмотрите временные уставки реакций отработки команд. (ПиД регулирование ??) Ну и посмотрите, датчик-то температуры на обратки не врет. Ну и пожизни, бывает, что автоматику на каждую из приточек приходится настраивать с некоторыми отличиями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 15.2.2011, 17:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Цитата(DiJo @ 15.2.2011, 11:19) *
Тогда почему в инструкциях по монтажу модульных установок прописано так: unsure.gif ???

это не только на модульных.
Все дело в том что, теплоноситель (Т1) подается в последний заход трубок по двежению воздуха. Это позволяет уменьшить требуемую площадь теплопередающей поверхности, т.е. поднять температуру воздуха.




Сообщение отредактировал toxan - 15.2.2011, 17:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 15.2.2011, 18:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



да вот я тоже думаю что дело в том что подключили по противотоку поэтому и мёрзнет. Хотя в инструкции которую прикрепил DiJo почем то написано что нужно соединять по противотоку, странно блин)
А не может разорвать калач изза температуры теплоносителя 100гр и давлении 6 ??? приточки веза
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.2.2011, 19:11
Сообщение #14





Guest Forum






Как у производителя нарисовано подключение так и подключайте.
мерзнуть да еще в стоянке , странно.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 15.2.2011, 19:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 15.2.2011, 19:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



нарисована подача снизу, но наш инженер сказал что потивоток выгоднее чтоли, в итоге нифига выходит это не так. Кстати из все приточек ни одна с подачей снизу не разморозилась)

Сообщение отредактировал JohnV - 15.2.2011, 19:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.2.2011, 19:36
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(JohnV @ 15.2.2011, 21:32) *
нарисована подача снизу, но наш инженер сказал что потивоток выгоднее чтоли, в итоге нифига выходит это не так. Кстати из все приточек ни одна с подачей снизу не разморозилась)

как рисует производитель , и нии ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 15.2.2011, 19:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Boris Blade @ 15.2.2011, 19:36) *
как рисует производитель , и нии ...

Иначе гарантия снимается "в момент".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.2.2011, 19:45
Сообщение #18





Guest Forum






Не имеет особого значения из за чего рвется. Имеет значение ясное и видимое нарушение и личность которая это нарушение санкционировала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 15.2.2011, 21:11
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Противоток выгоден когда температуры наружнего воздуха максимум -5 (европа к примеру, все оборудование у них противотоком). У нас же лучше подключать по ходу движения воздуха.
Так самый холодный воздух попадает на "трубы" температурой +100С, прогреваются и дальше двигается на остывшые "трубы" (тоесть те которые уже ближе к обратке). А если подключаете противотоком, то воздух попадает на теплоноситель обратки, в стояночном режиме температура воды резко просидает, и даже открывшись на полную 3х ходовый сразу весь калорифер не продавит, это занимает определенное время, в это время и рвется калорифер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.2.2011, 21:16
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Jester @ 15.2.2011, 23:11) *
Противоток выгоден когда .

Думаю у автора случай другой вероятнее не связан с противотоком. это имеет значение для теплосъема. Но для стоянки с циркуляцией насосной.... Вероятно проблема действительно с клапаном. Кстати в Сегнетиксе есть журнал, че там контроллер пишет?
Автору наверно стоит продиктовать настройки, че там установлено.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 15.2.2011, 21:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 15.2.2011, 23:36
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(JohnV @ 15.2.2011, 12:05) *
привет всем. В общем ситуация такая, есть приточные установки, автоматика всё отрабатывает хорошо, но вот мороз -20 и в режиме ожидания(тоесть вентил выкл, заслонка закрыта, контроллер работает) она размораживается, насос всё работает, в чем дело ну никак не можем понять, давление постоянное ~ 6, температура воды около 80-85 град, на контроллере (сегнетикс) настроено поддержание обратки 35градусов. Причём что самое интересное размораживаются приточки где подвод воды сделан сверху, а снизу обратка. Может ли быть в этом дело? неужели до низу не доходит горячая вода, жалюзи клапана закрыты, ну есть щели, но небольшие без них никак. Подскажите по своему опыту.

Вообще-то такого быть не может потому, что не может быть.
Еще раз: вентилятор не работает, наружная заслонка закрыта, циркуляционник лопочет себе, - и размороз?!
Не может быть.
Какая температура обратки в таком режиме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 16.2.2011, 7:30
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



температура обратки на контроллере выставлена была в 40 градусов. Так что самое интересное что в журнале контроллера нет никаких аварий. может слишком высокая темпер воды + давление 6 и калачи не выдержали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 16.2.2011, 12:35
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



воздухонагреватели у нас подключать только прямотоком. подача снизу. стояночный режим выставить через байпас вокруг клапана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.2.2011, 12:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(ail @ 16.2.2011, 12:35) *
воздухонагреватели у нас подключать только прямотоком. подача снизу. стояночный режим выставить через байпас вокруг клапана

Какой байпас? Какой клапан?
Стандартная схема с циркуляционником на обратке, клапаном на обратке - лопотать циркуляционник будет непрерывно по контуру через обратный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 16.2.2011, 14:12
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(JohnV @ 15.2.2011, 18:20) *
А не может разорвать калач изза температуры теплоносителя 100гр и давлении 6 ??? приточки веза



Могит, если калач впаян сплавом Вуда, или его аналогом. И то не "разорвать", а "випиульнуть" из трубок bleh.gif

А если действительно "разорвало", сталбыть - заморозили, Однозначно!
Да, пробейте же Вы датчик на обратки (хоша пальпация на работающей) и сравните его показания на дисплее контроллера и "наощуть". Фишка-то примивная, в режиме "работа" этот датчик - информационный, в режиме "ночной стоянки" - У П Р А В Л Я Ю Щ И Й !!! Кста, у сигнета, как и у др приличных, есть и корректировка Т-датчиков, взгляните по факту, что тама.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 16.2.2011, 20:21
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



завта ir термометром посмотрю. воздухонагреватель подключен противотоком. Всё таки думаю изза этого косяки. но я же вроде поднял температуру поддержания обратки до 40гр неужели всё равно не справляется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 17.2.2011, 16:41
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(JohnV @ 16.2.2011, 20:21) *
завта ir термометром посмотрю. воздухонагреватель подключен противотоком. Всё таки думаю изза этого косяки. но я же вроде поднял температуру поддержания обратки до 40гр неужели всё равно не справляется?


По собственной шкуре - 50, обычное дело.Когда за бортные минус 25 и ниже, засекал за своими "суточниками" и более. Если городская обратка была в норме, молчал. Да они особенно и не налегали на это дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 18.2.2011, 8:25
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



Цитата(msi @ 16.2.2011, 13:46) *
Какой байпас? Какой клапан?

Байпас вокруг клапана. Выставить для стоянки. Чтобы поступало мин количество тепла на калорифер и он не лег от протечки холодного воздуха через воздушную заслонку

Сообщение отредактировал ail - 18.2.2011, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 18.2.2011, 8:54
Сообщение #29


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(ail @ 18.2.2011, 8:25) *
Байпас вокруг клапана. Выставить для стоянки. Чтобы поступало мин количество тепла на калорифер и он не лег от протечки холодного воздуха через воздушную заслонку

а зачем бойпас городить ради обеспечения минимального протока через клапан? Просто на приводе механически выставить ограничение на минимальное закрытие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.2.2011, 9:29
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(ssn @ 18.2.2011, 10:54) *
а зачем бойпас городить ради обеспечения минимального протока через клапан? Просто на приводе механически выставить ограничение на минимальное закрытие.

или электрическим способом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных