размораживаются приточки, подача воды в калорифер сверху - правильно ли это? |
|
|
|
15.2.2011, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523

|
привет всем. В общем ситуация такая, есть приточные установки, автоматика всё отрабатывает хорошо, но вот мороз -20 и в режиме ожидания(тоесть вентил выкл, заслонка закрыта, контроллер работает) она размораживается, насос всё работает, в чем дело ну никак не можем понять, давление постоянное ~ 6, температура воды около 80-85 град, на контроллере (сегнетикс) настроено поддержание обратки 35градусов. Причём что самое интересное размораживаются приточки где подвод воды сделан сверху, а снизу обратка. Может ли быть в этом дело? неужели до низу не доходит горячая вода, жалюзи клапана закрыты, ну есть щели, но небольшие без них никак. Подскажите по своему опыту.
|
|
|
|
|
15.2.2011, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(JohnV @ 15.2.2011, 11:05)  Причём что самое интересное размораживаются приточки где подвод воды сделан сверху, а снизу обратка. Для теплообмена принципиальной разницы нет. Но для выпуска воздуха есть! Поэтому обычно подают снизу, а наверху воздухоотводчик. Небольшая воздушная пробка может стать причиной разморозки.....
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
15.2.2011, 12:17
|
Guest Forum

|
Цитата(JohnV @ 15.2.2011, 14:05)  Бывает сверху , бывает снизу, узел то правильно сделан?
|
|
|
|
|
15.2.2011, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523

|
да всё сделано верно, недавно на этой же приточке с краном трёхходовым проблема была - он еле крутился соответственно привод его не мог прокрутить, его открывали чистили, может опять закис нахрен. кран кстати данфосс, никогда небыло таких проблем с кранами а тут толи качество такое. п.с. и кстати что самое интересное, была недавно ситуация: стоит 5 приточек, 1яя самая близко к улице, разморозилась почемуто только 3яя(подальше от улицы) где подвод воды сверху, схемы, управление, даже мощности одинаковыее. Как такое может быть?
Сообщение отредактировал JohnV - 15.2.2011, 12:22
|
|
|
|
|
15.2.2011, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Системы постоянно необходимо обслуживать. тогда и проблем не будет!
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
15.2.2011, 12:38
|
Guest Forum

|
Цитата(JohnV @ 15.2.2011, 14:20)  Систематически одна и таже приточка что ли размораживается?
|
|
|
|
|
15.2.2011, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Цитата(jota @ 15.2.2011, 12:10)  Для теплообмена принципиальной разницы нет. Тогда почему в инструкциях по монтажу модульных установок прописано так:  ???
______________________________________KG_KGW_standard.rtf ( 299,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 334
Сообщение отредактировал DiJo - 15.2.2011, 13:21
|
|
|
|
|
15.2.2011, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(DiJo @ 15.2.2011, 12:19)  Тогда почему в инструкциях по монтажу модульных установок прописано так: Там написано: соответствующая подводящая труба всегда подключается на стороне выхода воздуха из теплообменника. Но нет указаний сверху или снизу.... Читайте внимательно!
|
|
|
|
|
15.2.2011, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Цитата(jota @ 15.2.2011, 13:28)  Там написано: соответствующая подводящая труба всегда подключается на стороне выхода воздуха из теплообменника. Но нет указаний сверху или снизу.... Читайте внимательно! Само собой Но не факт, что монтажники собрали установку правильно. Поэтому и может оказаться, что "вход не там"! Уже сталкивался с таким. "Разморозки", правда не было, но работало хреново, пока не переварили. Так что, JohnV, проверьте как смонтирована - куда "Направление потока воздуха" и где при этом должен быть вход и выход теплоносителя.
Сообщение отредактировал DiJo - 15.2.2011, 13:51
|
|
|
|
Гость_polyus_*
|
15.2.2011, 14:11
|
Guest Forum

|
короче была такая же проблема с приточками пока на узле смешения одну мастырку не соорудили и все проблема ликвидировалась
|
|
|
|
|
15.2.2011, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
До кучи. 35гр. на обратке в режиме стоянки, мабуть маловто для этой конкреиной!! приточки. Бошубуршите в мосКу у сигнетикса, хош градусов до 45. За одно посмотрите временные уставки реакций отработки команд. (ПиД регулирование ??) Ну и посмотрите, датчик-то температуры на обратки не врет. Ну и пожизни, бывает, что автоматику на каждую из приточек приходится настраивать с некоторыми отличиями.
|
|
|
|
|
15.2.2011, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043

|
Цитата(DiJo @ 15.2.2011, 11:19)  Тогда почему в инструкциях по монтажу модульных установок прописано так:  ??? это не только на модульных. Все дело в том что, теплоноситель (Т1) подается в последний заход трубок по двежению воздуха. Это позволяет уменьшить требуемую площадь теплопередающей поверхности, т.е. поднять температуру воздуха. 
Сообщение отредактировал toxan - 15.2.2011, 17:36
|
|
|
|
|
15.2.2011, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523

|
да вот я тоже думаю что дело в том что подключили по противотоку поэтому и мёрзнет. Хотя в инструкции которую прикрепил DiJo почем то написано что нужно соединять по противотоку, странно блин) А не может разорвать калач изза температуры теплоносителя 100гр и давлении 6 ??? приточки веза
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
15.2.2011, 19:11
|
Guest Forum

|
Как у производителя нарисовано подключение так и подключайте. мерзнуть да еще в стоянке , странно.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 15.2.2011, 19:12
|
|
|
|
|
15.2.2011, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523

|
нарисована подача снизу, но наш инженер сказал что потивоток выгоднее чтоли, в итоге нифига выходит это не так. Кстати из все приточек ни одна с подачей снизу не разморозилась)
Сообщение отредактировал JohnV - 15.2.2011, 19:33
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
15.2.2011, 19:36
|
Guest Forum

|
Цитата(JohnV @ 15.2.2011, 21:32)  нарисована подача снизу, но наш инженер сказал что потивоток выгоднее чтоли, в итоге нифига выходит это не так. Кстати из все приточек ни одна с подачей снизу не разморозилась) как рисует производитель , и нии ...
|
|
|
|
|
15.2.2011, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Цитата(Boris Blade @ 15.2.2011, 19:36)  как рисует производитель , и нии ... Иначе гарантия снимается "в момент".
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
15.2.2011, 19:45
|
Guest Forum

|
Не имеет особого значения из за чего рвется. Имеет значение ясное и видимое нарушение и личность которая это нарушение санкционировала.
|
|
|
|
|
15.2.2011, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Противоток выгоден когда температуры наружнего воздуха максимум -5 (европа к примеру, все оборудование у них противотоком). У нас же лучше подключать по ходу движения воздуха. Так самый холодный воздух попадает на "трубы" температурой +100С, прогреваются и дальше двигается на остывшые "трубы" (тоесть те которые уже ближе к обратке). А если подключаете противотоком, то воздух попадает на теплоноситель обратки, в стояночном режиме температура воды резко просидает, и даже открывшись на полную 3х ходовый сразу весь калорифер не продавит, это занимает определенное время, в это время и рвется калорифер.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
15.2.2011, 21:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Jester @ 15.2.2011, 23:11)  Противоток выгоден когда . Думаю у автора случай другой вероятнее не связан с противотоком. это имеет значение для теплосъема. Но для стоянки с циркуляцией насосной.... Вероятно проблема действительно с клапаном. Кстати в Сегнетиксе есть журнал, че там контроллер пишет? Автору наверно стоит продиктовать настройки, че там установлено.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 15.2.2011, 21:21
|
|
|
|
|
15.2.2011, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(JohnV @ 15.2.2011, 12:05)  привет всем. В общем ситуация такая, есть приточные установки, автоматика всё отрабатывает хорошо, но вот мороз -20 и в режиме ожидания(тоесть вентил выкл, заслонка закрыта, контроллер работает) она размораживается, насос всё работает, в чем дело ну никак не можем понять, давление постоянное ~ 6, температура воды около 80-85 град, на контроллере (сегнетикс) настроено поддержание обратки 35градусов. Причём что самое интересное размораживаются приточки где подвод воды сделан сверху, а снизу обратка. Может ли быть в этом дело? неужели до низу не доходит горячая вода, жалюзи клапана закрыты, ну есть щели, но небольшие без них никак. Подскажите по своему опыту. Вообще-то такого быть не может потому, что не может быть. Еще раз: вентилятор не работает, наружная заслонка закрыта, циркуляционник лопочет себе, - и размороз?! Не может быть. Какая температура обратки в таком режиме?
|
|
|
|
|
16.2.2011, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523

|
температура обратки на контроллере выставлена была в 40 градусов. Так что самое интересное что в журнале контроллера нет никаких аварий. может слишком высокая темпер воды + давление 6 и калачи не выдержали.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455

|
воздухонагреватели у нас подключать только прямотоком. подача снизу. стояночный режим выставить через байпас вокруг клапана
|
|
|
|
|
16.2.2011, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(ail @ 16.2.2011, 12:35)  воздухонагреватели у нас подключать только прямотоком. подача снизу. стояночный режим выставить через байпас вокруг клапана Какой байпас? Какой клапан? Стандартная схема с циркуляционником на обратке, клапаном на обратке - лопотать циркуляционник будет непрерывно по контуру через обратный клапан.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(JohnV @ 15.2.2011, 18:20)  А не может разорвать калач изза температуры теплоносителя 100гр и давлении 6 ??? приточки веза Могит, если калач впаян сплавом Вуда, или его аналогом. И то не "разорвать", а "випиульнуть" из трубок А если действительно "разорвало", сталбыть - заморозили, Однозначно! Да, пробейте же Вы датчик на обратки (хоша пальпация на работающей) и сравните его показания на дисплее контроллера и "наощуть". Фишка-то примивная, в режиме "работа" этот датчик - информационный, в режиме "ночной стоянки" - У П Р А В Л Я Ю Щ И Й !!! Кста, у сигнета, как и у др приличных, есть и корректировка Т-датчиков, взгляните по факту, что тама.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523

|
завта ir термометром посмотрю. воздухонагреватель подключен противотоком. Всё таки думаю изза этого косяки. но я же вроде поднял температуру поддержания обратки до 40гр неужели всё равно не справляется?
|
|
|
|
|
17.2.2011, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(JohnV @ 16.2.2011, 20:21)  завта ir термометром посмотрю. воздухонагреватель подключен противотоком. Всё таки думаю изза этого косяки. но я же вроде поднял температуру поддержания обратки до 40гр неужели всё равно не справляется? По собственной шкуре - 50, обычное дело.Когда за бортные минус 25 и ниже, засекал за своими "суточниками" и более. Если городская обратка была в норме, молчал. Да они особенно и не налегали на это дело.
|
|
|
|
|
18.2.2011, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455

|
Цитата(msi @ 16.2.2011, 13:46)  Какой байпас? Какой клапан? Байпас вокруг клапана. Выставить для стоянки. Чтобы поступало мин количество тепла на калорифер и он не лег от протечки холодного воздуха через воздушную заслонку
Сообщение отредактировал ail - 18.2.2011, 8:27
|
|
|
|
|
18.2.2011, 8:54
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(ail @ 18.2.2011, 8:25)  Байпас вокруг клапана. Выставить для стоянки. Чтобы поступало мин количество тепла на калорифер и он не лег от протечки холодного воздуха через воздушную заслонку а зачем бойпас городить ради обеспечения минимального протока через клапан? Просто на приводе механически выставить ограничение на минимальное закрытие.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
18.2.2011, 9:29
|
Guest Forum

|
Цитата(ssn @ 18.2.2011, 10:54)  а зачем бойпас городить ради обеспечения минимального протока через клапан? Просто на приводе механически выставить ограничение на минимальное закрытие. или электрическим способом.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|