сообщение 15.2.2011, 16:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Сутуация такая.
СП 5 п.п 5.2.12 требует допустимое расстояние между низом покрытия и спринклером принимать не более 0,4 метра и при наличии балочного перекрытия спринклера распологать между балками.
Так же есть запись по поводу расположения оросителей с учетом их карт орошения и расположения с учетом воздуховодов прокладываемых рядом.

1. Как считаете можно ли спринклеры расположить ниже балок, на расстоянии 0,6 м от низа покрытия или это нарушение СП?



Сообщение отредактировал Fisher_dm - 15.2.2011, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.2.2011, 17:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



1. Да, это нарушение СП.
2. Теоретически, можно. Особенно в свете этого обсуждения. Но сомневаюсь, что такое прокатит у надзорных органов.

У Вас что, балки часто стоят, и Вы хотите на ветках сэкономить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 15.2.2011, 17:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Что то я случайно стер вторую половину вопроса, ну да ладно.

Т.е. расстояние не более 400 мм обосновывыется тем что в этой зоне при начальной стадии пожара будет максимальная температура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.2.2011, 17:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Да, в этой зоне будет максимальная температура.
По СП5, кстати, уже не более 300 мм. 400 - это в качестве исключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 15.2.2011, 20:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Частично магистрали и разводящие ветки системы АУПТ уже смонтировали на высоте 0,5 метра от покрытия.
В проекте спринклера расположены вернтикально вниз, т.е 0,4 уже ни как не получится.
Что бы не переделывать все ветки думаю просто развернуть спринклеры вверх.
Что при этом нужно учесть, вроде все останется без изменений да и карты орошения при таком расположении более пологие, можно спринклера практически в плотную к балкам ставить по горизонтали?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.2.2011, 11:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Делайте врезки-стояки в распределительный трубопровод и поднимайте оросители до 0,3-0,4 м.
Поставив спринклеры вплотную к балке, Вы срежете половину его конуса распыления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 10:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных