|
  |
Промывка калорифера? |
|
|
Гость_maxbuz_*
|
16.2.2011, 13:11
|
Guest Forum

|
Здравствуйте, господа! Ситуация: - приточка с водяным нагревом; - t воды на входе в калорифер - 70гр. - t наружного воздуха - -7гр. - включенная приточка с полностью открытым водяным клапаном прогревает воздух только до +3..5 гр. - обратка при выкл.приточке - 66гр., при включенной - 25гр. Вопрос - калорифер забит? Если да, то как его можно промыть и насколько это реально. У кого-нибудь получалось? Чем? Какая-то химия? Калорифер размером приблизительно 1000х500х300мм. Заранее благодарен. Максим
|
|
|
|
|
16.2.2011, 13:48
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12078

|
А показания манометров какие, у Вас похоже протока нет либо балансир закрыт на полную.
|
|
|
|
Гость_maxbuz_*
|
16.2.2011, 14:38
|
Guest Forum

|
Показания манометров - 2кг подача, 2,2кг обратка(??). Балансир и открывал, и закрывал, результат тот же. Я и говорю, что протока почти нет. Весь вопрос, по-моему, в промывке калорифера. Можно ли его промыть, не снимая. А то он висит над (за) потолком, так что морока.
А калорифер, между прочим, новый. Только сдали систему. Еще один нюанс: теплоноситель - гликоль.
|
|
|
|
Гость_maxbuz_*
|
16.2.2011, 14:52
|
Guest Forum

|
За ссылку - большое спасибо!
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
16.2.2011, 14:54
|
Guest Forum

|
Если он новый , чего там промывать собираетесь?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 16.2.2011, 15:00
|
|
|
|
Гость_maxbuz_*
|
16.2.2011, 15:07
|
Guest Forum

|
Просто непонятно, что еще делать. Калорифер-то новый, но из труб могла же попасть окалина, например, да мало ли еще чего...
|
|
|
|
|
16.2.2011, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998

|
Цитата Показания манометров - 2кг подача, 2,2кг обратка(??). Балансир и открывал, и закрывал, результат тот же. Обратка передавливает подачу: проверти правильность подключения подача/обратка, в правильную сторону ли работает насос, правильно ли настроены балансировочные клапаны (балансировочник не только на этой системе, но и на соседних)!!!, и там ли стоит датчик темп. обратки, в общем дело не в загрязнении калорифера)
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
16.2.2011, 15:11
|
Guest Forum

|
Цитата(maxbuz @ 16.2.2011, 17:07)  а вы схемку давайте, а то так непонятно.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Грязевик на обвязке есть? Если есть, то его посмотрите.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
Не спешите промывать, нужно разобратся в чем именно проблема, невсегда промывка поможет, а она не из дешевых удовольствий. У нас встречалось, что сантехники не правильно подвели подачу и обратку к калориферу и он неправильно работал. не давал нужную дельта Т. так же встречалось что в трехходовой клапан попала окалина и он не мог открытся на 100 процентов, тоесть недавал нужный проток, хотя при выключенном кондиционере на обратке так же была высокая температура. Я предлагаю просмотреть правильность обвязки труб, работу насосов, бывает не в ту сторону вращаются а в идеале подключится и настроить балансировочный клапан, который должен быть на рамке. а потом уже думать насчет промывки. а сколько система проработала лет? сделайти анализ воды на рамке насколько она жесткая. есть ли вообще смысл в промывке.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 18:38
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(maxbuz @ 16.2.2011, 16:11)  Здравствуйте, господа! Ситуация: - приточка с водяным нагревом; - t воды на входе в калорифер - 70гр. - t наружного воздуха - -7гр. - включенная приточка с полностью открытым водяным клапаном прогревает воздух только до +3..5 гр. - обратка при выкл.приточке - 66гр., при включенной - 25гр. Вопрос - калорифер забит? Если да, то как его можно промыть и насколько это реально. У кого-нибудь получалось? Чем? Какая-то химия? Калорифер размером приблизительно 1000х500х300мм. Заранее благодарен. Максим расход воздуха? скольки рядный калорифер? его марка?
|
|
|
|
|
16.2.2011, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Манометрам можно верить если использовать один и тот же манометр, ставя по очереди на подачу и на обратку. Судя по давлению это или своя котельная или независимый ИТП. Неясно есть ли насос в контуре калориферов. Одно ясно - циркуляция недостаточная. Необходимость промывки не доказана....
|
|
|
|
|
16.2.2011, 19:47
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(coverart @ 16.2.2011, 18:12)  Грязевик на обвязке есть? Если есть, то его посмотрите. Это на гликоле-то??
|
|
|
|
|
16.2.2011, 20:07
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(maxbuz @ 16.2.2011, 16:11)  Здравствуйте, господа! Ситуация: - приточка с водяным нагревом; - t воды на входе в калорифер - 70гр. - t наружного воздуха - -7гр. - включенная приточка с полностью открытым водяным клапаном прогревает воздух только до +3..5 гр. - обратка при выкл.приточке - 66гр., при включенной - 25гр. Вопрос - калорифер забит? Если да, то как его можно промыть и насколько это реально. У кого-нибудь получалось? Чем? Какая-то химия? Калорифер размером приблизительно 1000х500х300мм. Заранее благодарен. Максим Прикольно!! А Вы сами то вчитываетесь в то, что пишите? 1. Приточка с водяным нагревом, но там гликоль! 2. на улице минус7, а подача всего 70. - срезка, что ли?? 3. Ну, да, ладно - теперь серьёзно: по Вашим словам - дельта на калорифере, при полном открытии клапана (т.е. по-расчёту, значит) - 70-25=45. А дельта по воздуху - примерно 10 град. Измеряем ток приточного вентилятора клещами - находим по характеристики его производительность. Грубо, конечно, но в данном случае пойдёт. Считаем Q по воздуху. Делим на дельту калорифера и находим расход. Сравниваем с заявленным при монтаже. Этот метод - если Вы тепломеханик и хотите истины, как арап блондинку! Но если Вы простой инженерюга, то: вкручиваем манометр до, потом этот же маонметр после, и измеряем перепад на клапане! (Это надо вообще никогда пусконаладкой не заниматься, чтобы мерить "метровые" перепады на калориферах, фильтрах, балансировочниках, стрелочными манометрами со шкалами по 2м/деление!!  ). Зная Кvs легко находим расход. Если он реально мал - ищите "затыку" в циркуляции. Либо балансируйте ветки щательнее - у Вас похоже на одном насосе циркуляции куча потребителей. А если он нормальный - то скорее всего при проектировании произошло - см.п.1. Со всеми вытекающими, т.к. гликоль очень вязкий и теплоёмкий.
Сообщение отредактировал Usach - 16.2.2011, 20:08
|
|
|
|
|
16.2.2011, 20:12
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Auto @ 16.2.2011, 18:10)  Обратка передавливает подачу: проверти правильность подключения подача/обратка, в правильную сторону ли работает насос, правильно ли настроены балансировочные клапаны (балансировочник не только на этой системе, но и на соседних)!!!, и там ли стоит датчик темп. обратки, в общем дело не в загрязнении калорифера) Это при условии, что циркуляционный насос без обратного клапана. В чем лично я - сомневаюсь.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Usach @ 16.2.2011, 18:47)  Это на гликоле-то?? Во, слона я и не приметил..... При подборе насоса скорее всего не учтено сопротивление теплообменника. Насос слабоват буде... И вообще, непонятна схема узла регулирования калорифера, если установка одна на гликолевом контуре .....
|
|
|
|
|
24.10.2014, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126910

|
Вот другой случай. Калорифер на приточке прогревается. Но 3и трубки плохо греют и машина уходит в заморозку. Измерение температуры трубок показало что на рабочих трубках при работе теплообменника 35 градусов то на забитых 16-17 градусов. Есть ли методика чистки отдельных трубок калорифера.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|