Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Промывка калорифера?
Гость_maxbuz_*
сообщение 16.2.2011, 13:11
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, господа!
Ситуация:
- приточка с водяным нагревом;
- t воды на входе в калорифер - 70гр.
- t наружного воздуха - -7гр.
- включенная приточка с полностью открытым водяным клапаном прогревает воздух только до +3..5 гр.
- обратка при выкл.приточке - 66гр., при включенной - 25гр.
Вопрос - калорифер забит?
Если да, то как его можно промыть и насколько это реально. У кого-нибудь получалось? Чем? Какая-то химия?
Калорифер размером приблизительно 1000х500х300мм.
Заранее благодарен.
Максим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoomXL
сообщение 16.2.2011, 13:48
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12078



А показания манометров какие, у Вас похоже протока нет либо балансир закрыт на полную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 16.2.2011, 14:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



http://www.helis.ru/production/antiscale/ очень рекомендую если надумаете промывку делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxbuz_*
сообщение 16.2.2011, 14:38
Сообщение #4





Guest Forum






Показания манометров - 2кг подача, 2,2кг обратка(??).
Балансир и открывал, и закрывал, результат тот же.
Я и говорю, что протока почти нет.
Весь вопрос, по-моему, в промывке калорифера. Можно ли его промыть, не снимая. А то он висит над (за) потолком, так что морока.

А калорифер, между прочим, новый. Только сдали систему.
Еще один нюанс: теплоноситель - гликоль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxbuz_*
сообщение 16.2.2011, 14:52
Сообщение #5





Guest Forum






За ссылку - большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.2.2011, 14:54
Сообщение #6





Guest Forum






Если он новый , чего там промывать собираетесь?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 16.2.2011, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxbuz_*
сообщение 16.2.2011, 15:07
Сообщение #7





Guest Forum






Просто непонятно, что еще делать.
Калорифер-то новый, но из труб могла же попасть окалина, например, да мало ли еще чего...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 16.2.2011, 15:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Цитата
Показания манометров - 2кг подача, 2,2кг обратка(??).
Балансир и открывал, и закрывал, результат тот же.

Обратка передавливает подачу:
проверти правильность подключения подача/обратка, в правильную сторону ли работает насос, правильно ли настроены балансировочные клапаны (балансировочник не только на этой системе, но и на соседних)!!!, и там ли стоит датчик темп. обратки, в общем дело не в загрязнении калорифера)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.2.2011, 15:11
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(maxbuz @ 16.2.2011, 17:07) *

а вы схемку давайте, а то так непонятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 16.2.2011, 15:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Грязевик на обвязке есть? Если есть, то его посмотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 16.2.2011, 15:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Не спешите промывать, нужно разобратся в чем именно проблема, невсегда промывка поможет, а она не из дешевых удовольствий.
У нас встречалось, что сантехники не правильно подвели подачу и обратку к калориферу и он неправильно работал. не давал нужную дельта Т. так же встречалось что в трехходовой клапан попала окалина и он не мог открытся на 100 процентов, тоесть недавал нужный проток, хотя при выключенном кондиционере на обратке так же была высокая температура.
Я предлагаю просмотреть правильность обвязки труб, работу насосов, бывает не в ту сторону вращаются а в идеале подключится и настроить балансировочный клапан, который должен быть на рамке.
а потом уже думать насчет промывки.
а сколько система проработала лет?
сделайти анализ воды на рамке насколько она жесткая. есть ли вообще смысл в промывке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.2.2011, 18:38
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(maxbuz @ 16.2.2011, 16:11) *
Здравствуйте, господа!
Ситуация:
- приточка с водяным нагревом;
- t воды на входе в калорифер - 70гр.
- t наружного воздуха - -7гр.
- включенная приточка с полностью открытым водяным клапаном прогревает воздух только до +3..5 гр.
- обратка при выкл.приточке - 66гр., при включенной - 25гр.
Вопрос - калорифер забит?
Если да, то как его можно промыть и насколько это реально. У кого-нибудь получалось? Чем? Какая-то химия?
Калорифер размером приблизительно 1000х500х300мм.
Заранее благодарен.
Максим


расход воздуха?
скольки рядный калорифер? его марка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.2.2011, 18:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Манометрам можно верить если использовать один и тот же манометр, ставя по очереди на подачу и на обратку.
Судя по давлению это или своя котельная или независимый ИТП.
Неясно есть ли насос в контуре калориферов.
Одно ясно - циркуляция недостаточная.
Необходимость промывки не доказана....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.2.2011, 19:47
Сообщение #14


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(coverart @ 16.2.2011, 18:12) *
Грязевик на обвязке есть? Если есть, то его посмотрите.


Это на гликоле-то??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.2.2011, 20:07
Сообщение #15


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(maxbuz @ 16.2.2011, 16:11) *
Здравствуйте, господа!
Ситуация:
- приточка с водяным нагревом;
- t воды на входе в калорифер - 70гр.
- t наружного воздуха - -7гр.
- включенная приточка с полностью открытым водяным клапаном прогревает воздух только до +3..5 гр.
- обратка при выкл.приточке - 66гр., при включенной - 25гр.
Вопрос - калорифер забит?
Если да, то как его можно промыть и насколько это реально. У кого-нибудь получалось? Чем? Какая-то химия?
Калорифер размером приблизительно 1000х500х300мм.
Заранее благодарен.
Максим


Прикольно!! А Вы сами то вчитываетесь в то, что пишите? rolleyes.gif
1. Приточка с водяным нагревом, но там гликоль! laugh.gif
2. на улице минус7, а подача всего 70. - срезка, что ли??
3. Ну, да, ладно - теперь серьёзно: по Вашим словам - дельта на калорифере, при полном открытии клапана (т.е. по-расчёту, значит) - 70-25=45. А дельта по воздуху - примерно 10 град. Измеряем ток приточного вентилятора клещами - находим по характеристики его производительность. Грубо, конечно, но в данном случае пойдёт. Считаем Q по воздуху. Делим на дельту калорифера и находим расход. Сравниваем с заявленным при монтаже. Этот метод - если Вы тепломеханик и хотите истины, как арап блондинку!
Но если Вы простой инженерюга, то: вкручиваем манометр до, потом этот же маонметр после, и измеряем перепад на клапане! (Это надо вообще никогда пусконаладкой не заниматься, чтобы мерить "метровые" перепады на калориферах, фильтрах, балансировочниках, стрелочными манометрами со шкалами по 2м/деление!! laugh.gif). Зная Кvs легко находим расход. Если он реально мал - ищите "затыку" в циркуляции. Либо балансируйте ветки щательнее - у Вас похоже на одном насосе циркуляции куча потребителей. А если он нормальный - то скорее всего при проектировании произошло - см.п.1. Со всеми вытекающими, т.к. гликоль очень вязкий и теплоёмкий.

Сообщение отредактировал Usach - 16.2.2011, 20:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.2.2011, 20:12
Сообщение #16


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Auto @ 16.2.2011, 18:10) *
Обратка передавливает подачу:
проверти правильность подключения подача/обратка, в правильную сторону ли работает насос, правильно ли настроены балансировочные клапаны (балансировочник не только на этой системе, но и на соседних)!!!, и там ли стоит датчик темп. обратки, в общем дело не в загрязнении калорифера)


Это при условии, что циркуляционный насос без обратного клапана. В чем лично я - сомневаюсь. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.2.2011, 21:12
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Usach @ 16.2.2011, 18:47) *
Это на гликоле-то??

Во, слона я и не приметил..... laugh.gif
При подборе насоса скорее всего не учтено сопротивление теплообменника. Насос слабоват буде...
И вообще, непонятна схема узла регулирования калорифера, если установка одна на гликолевом контуре .....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hobres
сообщение 24.10.2014, 11:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126910



Вот другой случай. Калорифер на приточке прогревается. Но 3и трубки плохо греют и машина уходит в заморозку. Измерение температуры трубок показало что на рабочих трубках при работе теплообменника 35 градусов то на забитых 16-17 градусов. Есть ли методика чистки отдельных трубок калорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных