Доброе время суток,Господа!
такой вот вопрос:
стоит задача соединить по лону котел висман (бытовой настенный с контроллером Vitotronic 200) и контроллер РСО3 (Carel) с сет.картой лон на борту.
разобрался почти со всем, сделал комиссию устройств, соединил переменные (карту для контроллера прошивал сам). лонмэйкер все видит, все вроде бы замечательно.
как теперь залить все это в устройства?
при этом будут произведены изменения в прошивке контроллера котла тоже, или изменения коснутся только программы контроллера РСО3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 17.2.2011, 19:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"сделал комиссию устройств"
"как теперь залить все это в устройства?"
Чего залить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rainproof
сообщение 17.2.2011, 22:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



Цитата(ttt @ 17.2.2011, 21:39) *
"сделал комиссию устройств"
"как теперь залить все это в устройства?"
Чего залить?


я сделал в визио проект сети (связи, блоки и пр. ) лонмэйер же как-то должен изменить программу каждого девайса, чтобы эти связи работали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 18.2.2011, 1:42
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(rainproof @ 17.2.2011, 21:51) *
я сделал в визио проект сети (связи, блоки и пр. ) лонмэйер же как-то должен изменить программу каждого девайса, чтобы эти связи работали?
LonMaker, may be, уже все сделал

a ShortScreen где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rainproof
сообщение 18.2.2011, 10:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



Цитата(Scribe @ 18.2.2011, 3:42) *
a ShortScreen где?


там два девайса и несколько переменных.

в смысле лонмэйкер все сделал? он в процессе создания программы (если онлайн режим) постоянно обновляет информацию в девайсах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaveckiy
сообщение 18.2.2011, 16:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 22.2.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881



Именно так.
В момент когда создается связь все данные сразу загружаются в устройства (если режим OnLine).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rainproof
сообщение 18.2.2011, 16:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



Цитата(Kaveckiy @ 18.2.2011, 18:01) *
Именно так.
В момент когда создается связь все данные сразу загружаются в устройства (если режим OnLine).


ОК. спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных