Подскажите пожалуйста, как может выглядеть принципиальная схема водоснабжения и пожаротушения производственного здания? Нужно пробурить скважину, установить пожарные резервуары, проложить сети от резервуаров к зданию...и тд...просто хочу узнать у специалистов возможность такой принципиальной схемы...здание 50 000 м3... и вот ещё...пожарный водопровод лучше проложить отдельным кольцом? или совместить с хоз-питом?
Сообщение отредактировал fish_bboy - 18.2.2011, 9:10
|
|
|
|
|
18.2.2011, 9:18
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(fish_bboy @ 18.2.2011, 11:09)  возможность такой принципиальной схемы...здание 50 000 м3... и вот ещё...пожарный водопровод лучше проложить отдельным кольцом? или совместить с хоз-питом? Обычная схема - скважина, резервуары, сети. Так устроены все промпредприятия. Ес-нно схема существует. Как правило, разделяют В1,В2,В3. Опять все зависит от производства, потребления воды итд.
|
|
|
|
|
18.2.2011, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193

|
Если не вдоваться в подробности, то нужно на промышленность воду - 100м3, на пожар внутренний (краны), наружный (гидранты), хоз-пит...просто хочу узнать как примерно разбросать сети пока...так как поступить с пожаркой? без расчета сложновато видимо?
|
|
|
|
|
18.2.2011, 12:58
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Рисуйте, проверим...
|
|
|
|
|
18.2.2011, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193

|
...эт то я набросаю в понедельник! ща чёт уже одной ногой в выходных! просто хотел узнать, есть ли принципиальные параметры влияющие на объединение пожарки и хоз-пита? знаю, что если давление в пожарке большое, то лучше отдельно кольцевать...
Сообщение отредактировал fish_bboy - 18.2.2011, 14:40
|
|
|
|
|
18.2.2011, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Начинать нужно с определения расчётных расходов. Затем надо сопоставить расходы на хоз-пит и пожар. Качество воды какое. Целесообразно ли объединять. Обеспечивается ли обмен воды в резервуарах в случае объединения. Затем сравнить напоры при хозяйственном водопотреблении и пожаре. Сравниваются варианты и принимается решение.
|
|
|
|
|
21.2.2011, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193

|
Пасибо!
|
|
|
|
|
22.2.2011, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193

|
800 м3/сут на пожар (внутр+наружн) 770 м3/сут водопотребление (хоз-пит) состава воды нет, скважину не бурили...так что делать с пожаркой?
|
|
|
|
|
23.2.2011, 14:15
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
1. Как получили расход на пожар в сутки? Если пожар длится 3 часа по нормам. Как получилось 800 для меня загадка. 2. Что делать с пожаркой? Известно будет, когда узнаете дебет скважины. Возможно и объект такой строить нельзя (тк воды нет). Судя по расходам воды это нечто по размерам с небольшой город. хоз-пит 770, пром 100. Это что за объект?
|
|
|
|
|
24.2.2011, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193

|
2 здания V1=200 000 м3, V2=50 00 м3 в одном 3 независимых отсека (5,2+5,2+2,6)л/с внутр.пож в другом 2 независимых отсека (5,2+5,2)л/с
и то и то здание наружное пожаротушение 35л/с * 3 часа = 378 м3 ну и короче совсем примерно 2 здания и наружка и внутрянка пожар примерно - 800м3 Это здания звода по производству всяких химикат....как то так...разумеется целесообразность строительства будет диктовать скважина, так что хочу примерно прикинуть расоходы и объемы резервуаров! Спасибо!
|
|
|
|
|
24.2.2011, 12:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
А если 20 зданий? 4000кубов надо будет воды?
Расход у Вас 35+2х5,2=45,4л/с. Итого объем 490 кубов. С пожарным расходом вы не справились. Показывайте расчет хоз-питьевого расхода.
|
|
|
|
|
28.2.2011, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193

|
на 2 здания получается следующее... ИТР 10 чел х 3 смены х 16л = 480 л/сут ИТР 6 чел х 1 смена х 16л = 96 л/сут Мойки 54 чел х 3 смены х 50л = 8100 л/сут Мойки 24 чел х 1 смена х 50л = 1200 л/сут Рабочие 64 чел х 3 смены х 25л = 4800 л/сут Рабочие 24 чел х 1 смена х 25л = 600 л/сут + на технологию 750 м3/сут
вот как то так )))))))
|
|
|
|
|
28.2.2011, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(fish_bboy @ 28.2.2011, 9:21)  Мойки 54 чел х 3 смены х 50л = 8100 л/сут Мойки 24 чел х 1 смена х 50л = 1200 л/сут что за мойки?
|
|
|
|
|
28.2.2011, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193

|
Цитата(Young @ 28.2.2011, 9:53)  что за мойки? душевые
|
|
|
|
|
28.2.2011, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193

|
кстати! во чё хотел ещё спросить...если определен объем резервуаров...нужно ли дать какой нибудь запас на этот объем? (например процентов 10-20)???
|
|
|
|
|
28.2.2011, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(fish_bboy @ 28.2.2011, 10:11)  душевые тогда откуда расход в 50л? в снипе цифра в 10 раз больше
|
|
|
|
|
28.2.2011, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193

|
опечатасля! пардон!
а если паддон на 10 человек брать (условно), то 50 л хватет?
|
|
|
|
|
28.2.2011, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(fish_bboy @ 28.2.2011, 11:04)  а если паддон на 10 человек брать (условно), то 50 л хватет? почему именно на 10 а не на 15 или 9? Считаете сколько всего душей и умножаете на 0,5м3, всегда так считали.
|
|
|
|
|
28.2.2011, 12:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Душевые еще работают 45минут на промпредприятии в смену. Цитата(fish_bboy @ 28.2.2011, 12:20)  кстати! во чё хотел ещё спросить...если определен объем резервуаров...нужно ли дать какой нибудь запас на этот объем? (например процентов 10-20)??? Да. Только не в % а по максимальному уровню. т.е. нормируется высота от максимального уровня воды до верха резервуара.
|
|
|
|
|
28.2.2011, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193

|
Цитата(Михаил I @ 28.2.2011, 12:09)  Душевые еще работают 45минут на промпредприятии в смену.
Да. Только не в % а по максимальному уровню. т.е. нормируется высота от максимального уровня воды до верха резервуара. И сколько примерно накинуть? ...есть ли ещё какие нибудь факторы, которые могут повлиять на увеличение объема резервуаров? как то я каряво выделил ))))))) пардон!
|
|
|
|
|
2.3.2011, 8:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(fish_bboy @ 28.2.2011, 14:50)  ...есть ли ещё какие нибудь факторы, которые могут повлиять на увеличение объема резервуаров? Дебет скважины.
|
|
|
|
|
2.3.2011, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193

|
Цитата(Young @ 28.2.2011, 11:49)  почему именно на 10 а не на 15 или 9? Считаете сколько всего душей и умножаете на 0,5м3, всегда так считали. яснец...пасиба!
|
|
|
|
|
3.3.2011, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193

|
ок! зайду с другой стороны... допусти мы посчитали необходимый объём воды для пожаротушения (внутр + наружн)...допустим 500 м3... будете устанавливать 500 м3 ровно? или накините чутьк? например 550 или 600 м3 ??? )))
|
|
|
|
|
3.3.2011, 14:02
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
В резервуарах воздушное пространство над максимальным уровнем до нижнего ребра плиты или плоскости перекрытия следует принимать от 200 до 300 мм.
СНиП 2.04.02-84
|
|
|
|
|
3.3.2011, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193

|
пасиб!
|
|
|
|
|
4.3.2011, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193

|
...а перелив из одного в другой обязателен? и по каким требованиям он должен быть, если нужен?
|
|
|
|
|
4.3.2011, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193

|
СНиП 2.04.02-84 - 9.33. Пожарные резервуары и водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется. Этоя так понимаю относиться к резервуарам только для забора воды? Разъяснте пожалуйста, чток чему относиться - Пожарные резервуары и водоемы и Емкости для хранения воды Отличие нужно для определения объвязок и переливов...)))) у меня 2 резервуара от которых питается и пожар (наружка + АПП)и хоз-пит... спасибо!
|
|
|
|
|
10.3.2011, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193

|
...активненько так обсуждаем! подскажите, ещё кое чё...можно ли от одного пажарного резервуара бросить 2 нитки на один корпус для пож.кранов а на другой для 2 нитки для АПТ??? а?
|
|
|
|
|
10.3.2011, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата ...а перелив из одного в другой обязателен? и по каким требованиям он должен быть, если нужен? Нормативных требований нет, но обычно делают. Цитата Отличие нужно для определения объвязок и переливов...)))) Делайте перелив. Хуже не будет. Цитата можно ли от одного пажарного резервуара бросить 2 нитки на один корпус для пож.кранов а на другой для 2 нитки для АПТ??? а? Нет.
|
|
|
|
|
10.3.2011, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193

|
...а если между резервуарами и зданиями установить противопожарную насосную станцию? которая будет распеределять пожарную воду на краны и АПТ?
|
|
|
|