Это вы проходите экпертизу ПБ? Я что-то ссылок тоже найти не могу. Но точно знаю что на ДКВР всю жизнь ставят общий клапан. Мы так ставили даже на ДКВР-20 с тремя горелками. В проекте прямо так и было написано "горелки оснащаются клапанами... и общим клапаном...". Не знаю как проектировщики проходили экспертизу (я наладчик), но все было утверждено и реализовано и нормально работает. Эксперта можно попробовать убедить следующими соображениями. Горелки работают только одновременно, по одной они работать не могут, регулятор мощности у них общий (ПРЗ на газе), регулятор по воздуху у них общий (направляющий аппарат вентилятора), защита при срабатывании по любому параметру отключает обе горелки. Не бывает таких ситуаций, когда надо отключить одну горелку, а вторую оставить в работе, даже это запрещается инструкцией по эксплуатации ДКВР. Следовательно это группа горелок и отдельные клапаны не нужны.
Сообщение отредактировал lentyai - 18.2.2011, 22:48
|