> Группа горелок, что собственно подразумевается под этим понятием?
qazxcvbnm1985
сообщение 18.2.2011, 10:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2009
Из: г.Тверь
Пользователь №: 39817



у нас тут в твери такой вопрос назрел.
Что такое группа горелок???
это когда на одном котле больше 1 горелки?
Наш эксперт по газоснабжению уверяет что наш котел ДКВР 2.5( 2,5МВт) с двумя горелками не попадает под категорию группы горелок, следовательно на нужно распологать к каждой горелке по 2 клапана электромагнитных.
А если была бы группа, то по ПБ ясно что первый клапан можно делать общим....
Подскажите плиз кто тут прав и если не сложно то ссылку на пунк в СНиПе или ПБ....
сам перерыл все что можно...нигде нет ни слова про группу горелок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 18.2.2011, 22:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Это вы проходите экпертизу ПБ? Я что-то ссылок тоже найти не могу. Но точно знаю что на ДКВР всю жизнь ставят общий клапан. Мы так ставили даже на ДКВР-20 с тремя горелками. В проекте прямо так и было написано "горелки оснащаются клапанами... и общим клапаном...". Не знаю как проектировщики проходили экспертизу (я наладчик), но все было утверждено и реализовано и нормально работает.
Эксперта можно попробовать убедить следующими соображениями. Горелки работают только одновременно, по одной они работать не могут, регулятор мощности у них общий (ПРЗ на газе), регулятор по воздуху у них общий (направляющий аппарат вентилятора), защита при срабатывании по любому параметру отключает обе горелки. Не бывает таких ситуаций, когда надо отключить одну горелку, а вторую оставить в работе, даже это запрещается инструкцией по эксплуатации ДКВР. Следовательно это группа горелок и отдельные клапаны не нужны.

Сообщение отредактировал lentyai - 18.2.2011, 22:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qazxcvbnm1985
сообщение 21.2.2011, 9:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2009
Из: г.Тверь
Пользователь №: 39817



Цитата
Мы так ставили даже на ДКВР-20 с тремя горелками

ну про три горелки он(эксперт) ничего и не говорил.....три это точно группа....а вот про две ну никак не хочет слушать....
да кстати...по той логике что ты описал можно и один общий блок клапанов просто поставить и все...на подводящем газопроводе к котлу. Но это уже противоречет ПБ.
Спасибо за совет и подсказку...будем что-нибудь думать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 21.2.2011, 11:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Скажите ему (эксперту), пусть у юристов поинтересуется что такое групповое изнасилование. Сколько человек для этого надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.2.2011, 16:58
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(lentyai @ 18.2.2011, 22:38) *
Горелки работают только одновременно, по одной они работать не могут

А на самом-то деле - могут...
Они и разжигаются по-очереди.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 22.2.2011, 0:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(tiptop @ 21.2.2011, 16:58) *
А на самом-то деле - могут...
Они и разжигаются по-очереди.


Что значит могут... Обоснуйте. В нарушение инструкций все конечно можно.

Сообщение отредактировал lentyai - 22.2.2011, 0:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 22.2.2011, 21:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(tiptop @ 21.2.2011, 18:58) *
А на самом-то деле - могут...
Они и разжигаются по-очереди.

Температурного перекоса не боитесь? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных