				Добрый день. есть задача замены парового котла ДКВР-10 на такой же. Сразу возникают вопросы нужен проект?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.2.2011, 13:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1633 
        		Регистрация: 16.7.2007 
        		Из: Челябинск 
        		Пользователь №: 10028 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Ну раз нужен, то делайте     Сам он не приготовится. Ну а если заменить ДКВР на ДКВР на том же месте и без изменения схемы, то не нужен проект. Только на газовую часть и  КИП.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.2.2011, 13:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 81 
        		Регистрация: 17.11.2007 
        		Из: Russia 
        		Пользователь №: 12985 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				В каких нормативных документах можно это найти. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.2.2011, 14:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1222 
        		Регистрация: 16.7.2004 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 68 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Что, совсем развалился? Сколько лет эксплуатируется?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.2.2011, 14:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 81 
        		Регистрация: 17.11.2007 
        		Из: Russia 
        		Пользователь №: 12985 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Данный котел мы заменили но с росстехнадзора утверждают что нужен проект
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.2.2011, 14:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1222 
        		Регистрация: 16.7.2004 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 68 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Значит нужен проект!...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.2.2011, 15:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 81 
        		Регистрация: 17.11.2007 
        		Из: Russia 
        		Пользователь №: 12985 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Дайте ссылку на документ.... 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.2.2011, 15:05
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1222 
        		Регистрация: 16.7.2004 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 68 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ростехнадзор и есть документ...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.2.2011, 15:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 81 
        		Регистрация: 17.11.2007 
        		Из: Russia 
        		Пользователь №: 12985 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Нормативные документы .... закон для всех.... Если вы не разу не проходили аттестацию..... то не пишите лубуду...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.2.2011, 15:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1222 
        		Регистрация: 16.7.2004 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 68 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Тогда игнорируйте их!...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.2.2011, 16:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 266 
        		Регистрация: 27.10.2010 
        		Из: Калуга 
        		Пользователь №: 78404 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				С ростехнадзором спорить бесполезно, один фиг сделаете по ихнему или дэнги им отдадите, но по моему мнению лучше сделать проект наверняка старого нету??? А так хоть проект будит, а он вам ещё не только для ростехнадзара понадобится, вообще хорошо когда все бумажки есть, меньше поводов вас наказать за что нибудь.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.2.2011, 17:05
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1633 
        		Регистрация: 16.7.2007 
        		Из: Челябинск 
        		Пользователь №: 10028 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Это не норматив. Замену отработавшего котла на новый никто не запрещает, но при ряде условий: 1) Должен быть первоначальный проект на строительство объекта 2) Проект должен соответствовать действующим Правилам 3) Должен быть комплект ИТД от монтажников, оформленный по Правилам 4) Котел должен быть той же марки и устанавливаться на то же самое место 5) Обвязка котла не должна изменяться (или придется делать проект на трубопроводы которые поднадзорны) 6) Крайне желательна экспертиза дымовой трубы и здания, либо согласованные мероприятия по их проведению На газовую часть, КИП должен быть проект, поскольку они вряд ли соответствуют требованиям безопасности, а даже если соответствуют, то скорее всего плохо автоматизируются. Я только что по такой схеме проект сделал и сдал в ЭПБ. В ПЗ пишется что котел установлен по такому-то проекту, без изменения параметров котла и его обвязки. После этого РТН интересует только ИТД. На эту тему я общался с бывшим инспектором, который сейчас в экспертизе работает.
				
  Сообщение отредактировал К.Д. - 18.2.2011, 17:06
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.2.2011, 18:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 81 
        		Регистрация: 17.11.2007 
        		Из: Russia 
        		Пользователь №: 12985 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Спасибо за разъяснения
  по п.3 можно дать разъяснения или показать пример...
  а можно посмотреть ваш проект
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.2.2011, 18:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1633 
        		Регистрация: 16.7.2007 
        		Из: Челябинск 
        		Пользователь №: 10028 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Сами вы комплект не сделаете, это исключительно монтажная организация допущенная к монтажу поднадзорного оборудования. Насколько я знаю РТН выдает свидетельство о соответствии требованиям к специализированным организациям для монтажа котлов определенных параметров. В общем пакет расписан в ПБ 10-574-03, но там еще куча документов которые позволяют проводить отдельные виды работ. Кроме того нужны паспортные сварщики, аттестованная технология сварки, сварочное оборудование, сертификаты на все примененные материалы (вплоть до электродов) и много чего еще. Примера у меня нету, там папка толстая и я проектировщик, а не монтажник. Мой проект сделан под конкретную котельную с конкретным набором оборудования и применить его куда-то еще в принципе невозможно, поскольку котельная разрабатывалась не по ТП. Требования к содержанию проекта соответствуют ПБ 10-529, СНиП и СП по проектированию систем газоснабжения. Автоматика по заданию технологов (требования к автоматизации по СНиП "Котельные установки" и ПБ).  Пишите вопросы, будем искать ответы. Но на проектирование нужна аттестация в РТН и допуск СРО.
				
  Сообщение отредактировал К.Д. - 18.2.2011, 18:41
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.9.2013, 13:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 6 
        		Регистрация: 18.2.2013 
        		
        		Пользователь №: 181991 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				А где все-таки нормативную базу посмотреть? Если меняешь ДКВР на такой же, но другого завода, нужен ли проект?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.10.2013, 10:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2746 
        		Регистрация: 18.9.2013 
        		Из: СПб 
        		Пользователь №: 206008 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(SHULT @ 18.2.2011, 17:34)   С ростехнадзором спорить бесполезно, один фиг сделаете по ихнему или дэнги им отдадите, но по моему мнению лучше сделать проект наверняка старого нету??? А так хоть проект будит, а он вам ещё не только для ростехнадзара понадобится, вообще хорошо когда все бумажки есть, меньше поводов вас наказать за что нибудь. При покупке котла выдаётся паспорт, который необходимо зарегистрировать ну и поехали!!! Главный документ для Ростехнадзора "шнуровая книга". Переведите котёл на параметры не подведомственные котлонадзору (менее 0,7 ати и 115 гр.С).
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |