> Противопожарные перегородки
Гость_orir_*
сообщение 18.2.2011, 16:54
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, господа специалисты!
Помогите, пожалуйста, отбиться от пожарников.
4-х этажное административное здание (инженерный корпус), длина коридора около 100 метров. 4 эвакуационных выхода (все лестницы открыты и используются). Пожарные заставляют ставить перегородку 2 типа, ссылаясь на п.6.26 СНиП 21-01-97*. Здание стоит уже 40 лет без перегородок!!! Кроме того, рядом стоит школа с коридором еще длиннее и тоже без перегородок, и в администрации города при такой же длине коридора перегородок нет.
Подскажите, есть ли возможность совсем перегородку не ставить. Или чем-то ее заменить, выполнить какие-нибудь другие мероприятия...
Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир2009_*
сообщение 22.2.2011, 7:57
Сообщение #2





Guest Forum






Перегородка нужна, у нас была такая же история коридор был длиной 75 метров и была перегородка обычная- заставили ставить противопожарную перегородку 2 типа с противопожарной дверью...придумать что то другое это отступить от норм, а это СТУ, расчет пожарного риска-дешевле поставить эту противопожарную перегородку и дверь...кстати есть прозрачные перегородки и двери очень красиво смотрится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_orir_*
сообщение 22.2.2011, 10:01
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо за ответ!
Скажите, а ведь СНиП не ограничивает нас по площади двери в перегородке??? я могу сделать двери распашные шириной практически в ширину проема???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир2009_*
сообщение 22.2.2011, 10:49
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(orir @ 22.2.2011, 10:01) *
Спасибо за ответ!
Скажите, а ведь СНиП не ограничивает нас по площади двери в перегородке??? я могу сделать двери распашные шириной практически в ширину проема???

По ширине проемов требования тоже есть, в зависимости от функционалки здания, есть ППС-01-2010 "Типовые проектные решения "Элементы заполнения строительных проемов жилых и общественных зданий"разработанные ЦНИСК им.Кучеренко там все очень подробно расписано и про двери...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных