Гость_zlobnyak_*
сообщение 18.2.2011, 16:58
Сообщение #1





Guest Forum






Приветствую!
Господа, необходима небольшая помощь для понимания с чего начинать и что покупать.

Есть задача связать по LON сети два устройства: Daikin-LON шлюз и контроллер AMX, через AMX-LON шлюз.

В наличии имеются, собственно, сами шлюзы и USB-LON адаптер для PC.

  1. Правильно ли я понимаю, что для правильной настройки (связи переменных между устройствами) необходим и достаточен только один LonMaker?
  2. Какую роль в настройке и функционировании данной сети выполняет LNS сервер? Необходимо ли будет покупать лицензию или дополнительное устройство, выполняющее функцию LNS сервера для работы сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 18.2.2011, 18:43
Сообщение #2





Guest Forum






Доброго времени суток!

Цитата(zlobnyak @ 18.2.2011, 15:58) *
... Правильно ли я понимаю, что для правильной настройки (связи переменных между устройствами) необходим и достаточен только один LonMaker? ...
Достаточно LonMaker, LNS сервер в комплекте.

Если LON сеть небольшая, можете попробовать NLStart.

Цитата
... Какую роль в настройке и функционировании данной сети выполняет LNS сервер? ...
Есть такой ресурс: LonMark.org > Terminology > LNS® (LonWorks Network Services)

Часть LON Integration & Network Tools используют LNS, другие не используют (меньшая часть).

Для понимания, как преобразовать переменные LON в значения AMX, полистайте http://types.lonmark.org и руководство на Gateway.

--
Успехов!

PS:
при добавлении AMX-LON Gateway вначале попробуйте вытащить конфигурацию из самого устройства (XIF), не используя файлы с CD или файлы с сайта производителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 18.2.2011, 20:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Цитата(zlobnyak @ 18.2.2011, 16:58) *
Есть задача связать по LON сети два устройства: Daikin-LON шлюз и контроллер AMX, через AMX-LON шлюз.
В наличии имеются, собственно, сами шлюзы и USB-LON адаптер для PC.

  1. Правильно ли я понимаю, что для правильной настройки (связи переменных между устройствами) необходим и достаточен только один LonMaker?
  2. Какую роль в настройке и функционировании данной сети выполняет LNS сервер? Необходимо ли будет покупать лицензию или дополнительное устройство, выполняющее функцию LNS сервера для работы сети?

LM нужен для сетевой конфигурации контроллеров Лон и, если необходимо, организации обмена переменными между ними. Делается один раз, к сети подключаетесь через Лон интерфейс, например Lon-USB. Далее устройства живут своей жизнью. Если требуется доступ к устройствам(их переменным) с РС (например СКАДА) возможно потребуется LNS сервер, возможно не потребуется, зависит от программы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krondor
сообщение 19.3.2011, 23:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 27.1.2008
Пользователь №: 14864



А лучше совсем не мучаться и использовать CoolMaster
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 11:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных