Зависимая схема теплоснабжения вентустановки. Сложности регулирования. |
|
|
|
22.2.2011, 0:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479

|
Здравствуйте! Вот с такой проблемой столкнулся: имеется венткамера с тремя приточками (водяные калориферы) и тепловой пункт, на котором реализована независимая (с теплообменником и рег. клапаном) схема питания вентиляции. От ТП до венткамеры тянется довольно длинный участок из двух труб - подача и обратка соответственно, и уже в венткамере разделяется на три машины, на каждой из которых свой рег. клапан, цирк. насос малого круга, ну вобщем всё как положено... Теперь представим, что система находится в неком стабильном состоянии, ну например работает одна из приточек и она поддерживает заданную температуру воздуха, а регулятор в ТП устойчиво держит температуру подачи... ...И вот возьмём и включим ещё одну приточку... при старте и пока она не выйдет на уставку (а она теперь на неё не выйдет ) она дестабилизирует температуру в обратном трубопроводе, который идёт на ТП. Датчик температуры, который стоит после теплообменника улавливает эти колебания температуры и контроллер (тот что в ТП) начинает дергать клапан на подаче сетевой воды в теплообменник, в результате система идёт вразнос... Смысл в том, что в ТП датчик температуры стоит ПОСЛЕ теплообменника и он фиксирует отклонения которые уже "проскочили" этот самый теплообменник, при этом контроллер начинает открывать (закрывать) клапан и вносит тем самым ещё большие колебания температуры в контуре вентиляции. Извините что так скомканно написал, но если Вы поняли суть проблемы и знаете методы её решения, то я буду весьма признателен, если Вы ими со мной поделитесь!!! Сразу оговорюсь - простой настройкой коэффициентов ПИД-регуляторов эта проблема не решается! (может тут какой-нибудь малый контур с подмесом нужно сделать в ТП или ещё что другое?) Заранее благодарен!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
22.2.2011, 0:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В ИТП на ТО вентиляции ставьте быстрый привод, такой же как на ГВ (15 сек полный ход)
|
|
|
|
|
22.2.2011, 14:06
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а почему пид регулированием не решается? просто более долгий выход на рабочую точку... а быстрый привод по моему ещё больше будет уводить систему в качания. одно но конечно присутствует. это просадка по температуре приточного воздуха, а возможно и остановка систем по опасности заморозки.
|
|
|
|
|
22.2.2011, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739

|
Цитата(Goryachev @ 22.2.2011, 0:00)  а регулятор в ТП устойчиво держит температуру подачи... дестабилизирует температуру в обратном трубопроводе, который идёт на ТП. Датчик температуры, который стоит после теплообменника Не ясно ТП в штатном режиме стабилизирует температуру подачи или обратки? Если с системой теплоснабжения все хорошо (перед контуром теплообменника стабильный перепад давлений подача/обратка и стабильная температура подачи), то одна приточка о существовании другой никогда "не догадается". Даже если стабилизация ТП идет по обратке, то контур ТП гораздо более инерционный, и должен иметь более "медленный" регулятор. "Резонанс" в таком случае тоже не возможен. С другой стороны, из недавней собственной практики: тоже три приточки рядом, к ним одна ветка подачи-обратки длинной тонкой трубой. По одной работают нормально, включаешь две - обе начинают защищаться по датчику обратной воды, подкидывая горячей воды в контур и на стабильный режим по каналу не выходят. Включаешь три - все по очереди начинают выключаться по угрозе заморозки. Далее эксперимент показал, что если полностью открыть трехходовой одной системы, то на входе двух других давление подачи-обратки практически сравнивается. Вывод: вентсистемам не обеспечен требуемый расход теплоносителя. Сейчас там трубы перекладывают и с ТП что-то колдуют. Причем проблема была именно в объемном расходе, т.к. вода была очень горячей и по одной системы работали с углом открытия трехходового примерно 15-20% при уличной -20 (системы без рекуператора) Вообще скачки давления на работе приточно-вытяжной системы как-то болезненнее сказываются (сужу по собственной практике)...
Сообщение отредактировал Animal - 22.2.2011, 14:51
|
|
|
|
|
22.2.2011, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
По совокупному практическому опыты, в т.ч. две пары "усов" по 50м. 1. Контроллеры приточек, кроме всего прочего, должны поддерживать еще две "опции": 1а. Предварительный прогрев калорифера после команды Вкл. 1б!!! Плавный (растянутый по времени) переход регулированмя на "Рабочий режим". 2. Запуск каждой последующей приточки осуществлять через определенные интервалы времени, в зависимости от Т-ры "за бортом". Подбирается по факту; забивается в BMSку или "в голову технорям". 3. Наличие циркуляционных насосов в ИТП с частотным регулированием несколько смягчает проблему длинных коммуникаций.
ЗЫ. В части резонанса. На BMSки "писали картину в цвете" процесс запуска - не получилось фиксации резонанса. "Толи "шашечек" не было, толи ехать не надо было"(с).
|
|
|
|
|
22.2.2011, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Goryachev @ 22.2.2011, 0:00)  Здравствуйте! Вот с такой проблемой столкнулся: имеется венткамера с тремя приточками (водяные калориферы) и тепловой пункт, на котором реализована независимая (с теплообменником и рег. клапаном) схема питания вентиляции. От ТП до венткамеры тянется довольно длинный участок из двух труб - подача и обратка соответственно, и уже в венткамере разделяется на три машины, на каждой из которых свой рег. клапан, цирк. насос малого круга, ну вобщем всё как положено... Теперь представим, что система находится в неком стабильном состоянии, ну например работает одна из приточек и она поддерживает заданную температуру воздуха, а регулятор в ТП устойчиво держит температуру подачи... ...И вот возьмём и включим ещё одну приточку... при старте и пока она не выйдет на уставку (а она теперь на неё не выйдет ) она дестабилизирует температуру в обратном трубопроводе, который идёт на ТП. Датчик температуры, который стоит после теплообменника улавливает эти колебания температуры и контроллер (тот что в ТП) начинает дергать клапан на подаче сетевой воды в теплообменник, в результате система идёт вразнос... Смысл в том, что в ТП датчик температуры стоит ПОСЛЕ теплообменника и он фиксирует отклонения которые уже "проскочили" этот самый теплообменник, при этом контроллер начинает открывать (закрывать) клапан и вносит тем самым ещё большие колебания температуры в контуре вентиляции. Извините что так скомканно написал, но если Вы поняли суть проблемы и знаете методы её решения, то я буду весьма признателен, если Вы ими со мной поделитесь!!! Сразу оговорюсь - простой настройкой коэффициентов ПИД-регуляторов эта проблема не решается! (может тут какой-нибудь малый контур с подмесом нужно сделать в ТП или ещё что другое?) Заранее благодарен! Чем заморачиваться с переходными процессами, проще проектировать так, как надо - переменную нагрузку подключать к сети. Зачем на вентиляцию независимая схема? И риска заморозить - больше, и мороки - тоже.
|
|
|
|
|
22.2.2011, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
QUOTE (msi @ 22.2.2011, 16:25)  Чем заморачиваться с переходными процессами, проще проектировать так, как надо - переменную нагрузку подключать к сети. Зачем на вентиляцию независимая схема? И риска заморозить - больше, и мороки - тоже. Бу-га-га! ... И внутряну, в т. ч калориферы ежегодно "давить" и "сдавать" городским сетям по требованиям на онные сети. Ограниченная однозначность - по умолчанию.
|
|
|
|
|
22.2.2011, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
все бугагакаешь? ну-ну, спец хренов.
|
|
|
|
|
22.2.2011, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То msi Posted Today, 17:40
Эт, напомнитЕ, в каком полку-то вместе служили, Иль, иде хвосты быкам крутили?
|
|
|
|
|
22.2.2011, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Для начала проверти, действительно ли дело в регуляторе ТП. Отключите регулирование по обратке и понаблюдайте …
|
|
|
|
|
28.2.2011, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479

|
Да по какой обратке?! где Вы вычитали в моём вопросе о регулировании по обратке? В ТП стоит пластинчатый теплообменник, рег. клапан стоит на подающей ТЭЦ , а датчик, по которому происходит регулирование стоит на подающей трубе во внутренний контур вентиляции. Всё вточности как с отоплением по независимой схеме, даже компенсация уставки по наруж. температуре имеется (чем холоднее на улице-тем горячее подаём на вентиляцию). Никаких защит от превышения обратки (если Вы об этом) там нет! Проблема, повторю, в том, что датчик улавливает кратковременные выбросы (просадки) температуры тогда, когда эти выбросы уже проскочили теплообменник в ТП и в таком же виде возвращаются к калориферу вентустановки (а на ней свой рег. узел со своим контроллером). А уж коли датчик уловил отклонение от уставки, то контроллер отреагирует движениями рег клапана и внесет свои колебания в температуру контура вентиляции...
...Да, наверно можно попробовать настроить регулятор в ТП на ооочень медленное регулирование, но это, я полагаю приведёт к очень долгому выходу системы на рабочий режим, а в холодное время и вовсе может сработать защита от заморозки...
А вот "быстрый привод" однозначно проблему не решит.
Да,извините за ошибку в названии темы : вместо зависимая схема следует читать НЕзависимая.
|
|
|
|
|
28.2.2011, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739

|
Цитата(Goryachev @ 28.2.2011, 11:22)  Да по какой обратке?! где Вы вычитали в моём вопросе о регулировании по обратке? Спокойствие, только спокойствие! Извините, сразу не понял. Просто встречаются схемы и с регулированием по подаче и по обратке, а иногда и по их комбинации. Цитата(Goryachev @ 28.2.2011, 11:22)  ...Да, наверно можно попробовать настроить регулятор в ТП на ооочень медленное регулирование, но это, я полагаю приведёт к очень долгому выходу системы на рабочий режим, а в холодное время и вовсе может сработать защита от заморозки... Не обязательно "ооочень" медленное, но чтобы "кратковременные выбросы" колебания не вызывали. Раз в пять то медленнее должно быть, чем регулирование вентсистемы. В большом контуре (ТП-камера) запаса воды должно хватить, что-бы регулятор ТП медленно "выполз" к штатному режиму при включении установок. И еще раз, можно ли проконтролировать динамику давлений перед вентсистемами?
|
|
|
|
|
28.2.2011, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Animal @ 28.2.2011, 11:40)  Не обязательно "ооочень" медленное, но чтобы "кратковременные выбросы" колебания не вызывали. Раз в пять то медленнее должно быть, чем регулирование вентсистемы. В большом контуре (ТП-камера) запаса воды должно хватить, что-бы регулятор ТП медленно "выполз" к штатному режиму при включении установок. Провалы по температуре воздуха и аварийные остановки по низкой обратке и низкой Твоздуха - обеспечены!
|
|
|
|
|
28.2.2011, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739

|
Цитата(jota @ 28.2.2011, 13:19)  Провалы по температуре воздуха и аварийные остановки по низкой обратке и низкой Твоздуха - обеспечены! Конечно обеспечены! Причем, как при "ооочень медленном" так и при "ооочень быстром" регуляторе обеспечены! Третьего ведь не дано! Очень конструктивно....
|
|
|
|
|
28.2.2011, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Animal @ 28.2.2011, 12:50)  Очень конструктивно.... Реакция клапана ТО должна быть соразмерна с реакцией клапана венткамеры. Другой вариант - буферная ёмкость на обратке перед ТО. По такому же принципу как в холодоснабжении....
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|