Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> отопление и ГВС
link878
сообщение 22.2.2011, 8:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 6.4.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 50850



Господа форумчане, такой вопрос, кто в курсе.... Как у нас идет расчет за ГВС, если у нас стоит общедомовой прибор учета тепловой энергии, он установлен до водоразбора на отопление и ГВС, получается он учитывает и то и другое, то тогда как у нас происходит учет расхода за ГВС (на подогрев), если расчет происходит и за отопление и за ГВС отдельно, получается мы платим дважды за одну и ту же услугу????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexxmai
сообщение 22.2.2011, 9:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.1.2011
Пользователь №: 89776



Вариантов расчета несколько:
1) на отопление по нагрузке, остальное - на ГВС
2) разница расходов - на ГВС, подогрев - по нормативу, остальное - на отопление
и т.п.
А как происходят расчеты именно у Вас должно быть написано в договоре энергоснабжения (теплоснабжения)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
link878
сообщение 22.2.2011, 10:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 6.4.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 50850



т.е. получается примерно так: сколько израсходовано на ГВС умноженное на норматив, получаем потребление тепла на ГВС, потом полученное значение вычитаем из общего расхода теплосчетчика и получается значение на отопление, так что ли?
А как понять на отопление по нагрузке? она же может быть разной, в зависимости от погодных условий...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexxmai
сообщение 22.2.2011, 11:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.1.2011
Пользователь №: 89776



1) да
2) не путайте нагрузку и потребление, нагрузка - есть величина постоянная и определяется проектом. А вот если умножить нагрузку на продолжительность работы и температурный коэффициент (рассчитывается по фактической температуре наружного воздуха), то получится потребление.

В любом случае обсуждать теорию мы здесь можем сколько угодно долго, а если Вы хотите узнать точно, то либо читайте договор, либо, если его нет, обращайтесь в Вашу энергоснабжающую/теплоснабжающую организацию. Вопросами формирования полезного отпуска там скорее всего занимается служба сбыта / абонентский отдел. Только там Вам дадут достоверный ответ по какому методу / методике производится разделение показаний УУТЭ на отопление и ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NightLunx
сообщение 10.3.2011, 9:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95621



Цитата(Alexxmai @ 22.2.2011, 11:21) *
1) да
2) не путайте нагрузку и потребление, нагрузка - есть величина постоянная и определяется проектом. А вот если умножить нагрузку на продолжительность работы и температурный коэффициент (рассчитывается по фактической температуре наружного воздуха), то получится потребление.

Добрый день. А что это за температурный коэффициент такой? И откуда его взять?=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexxmai
сообщение 10.3.2011, 10:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.1.2011
Пользователь №: 89776



Температурный коэффициент:
взять можно здесь:
п.3.2 МДК 4-05.2004 "Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения"
а рассчитывается так:
kt = (tj - tот) / (tj - tо),
где
tj - усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых зданий
tот - среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый (расчетный) период
tо - расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления в конкретной местности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 10.3.2011, 13:26
Сообщение #7





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



у нас такая же ситуация, но мы заморачиваться не стали. "Договорились" (по результатам нескольких судебных разбирательств) с энергопоставщиком, что расчеты будем вести пропорционально площади квартир.
С ондой стороны такой подход приводит к тому, что показания ГВС усредняются по всему дому. Кто не пользовался горячей водой немного переплатит, кто пользовался - немного недоплатит.
С другой стороны, установка счетчика темла на теплообменник ГВС также не позволит получить величину тепла для каждой квартиры.
Энергопоставщику же без разницы сколько на ГВС, сколько на Отопление тратится - ему главное чтобы оплатили все до копейки по теплосчетчику.

Сообщение отредактировал VolosatovPA - 10.3.2011, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NightLunx
сообщение 10.3.2011, 13:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95621



Alexxmai, спасибоsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yarkalex
сообщение 10.3.2011, 19:06
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.1.2011
Пользователь №: 88529



А как определить расход на ГВС?
Теплосчетчик выдает V1-V2 и М1-М2.
Разница существенная. В январе на 1 здание вышло М1-М2=155 тонн при V1-V2=389 м3. Прибор работает нормально.
ТСО предлагает определять по V1-V2, мы как потребитель по М1-М2 с учетом плотности воды при соответствующей температуре.
Система открытая, счетчик на входе в здание, до разделения на ГВС и отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexxmai
сообщение 11.3.2011, 11:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.1.2011
Пользователь №: 89776



Цитата(Yarkalex @ 10.3.2011, 19:06) *
Разница существенная. В январе на 1 здание вышло М1-М2=155 тонн при V1-V2=389 м3. Прибор работает нормально.
ТСО предлагает определять по V1-V2, мы как потребитель по М1-М2 с учетом плотности воды при соответствующей температуре.
Система открытая, счетчик на входе в здание, до разделения на ГВС и отопление.


А Вы уверены, что ничего не напутали или что прибор настроен корректно? Плотность воды при температуре +65°С - 981 кг/м3, а при +75°С - 975,2кг/м3
Разница более чем в 2 раза не то чтобы настораживает, она - пугает!
А по поводу расчетов внимательно читайте Правила учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденные Минтопэнерго России 12.09.1995 № Вк-4936 там все написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 11.3.2011, 12:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Alexxmai @ 11.3.2011, 10:11) *
А Вы уверены, что ничего не напутали или что прибор настроен корректно? Плотность воды при температуре +65°С - 981 кг/м3, а при +75°С - 975,2кг/м3
Разница более чем в 2 раза не то чтобы настораживает, она - пугает!
А по поводу расчетов внимательно читайте Правила учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденные Минтопэнерго России 12.09.1995 № Вк-4936 там все написано.


При отсутствии разбора воды потребителями М1-М2=0 а V1-V2=М1/р1-М1/р2.
После этого остаётся только снять шляпу перед авторами правил. Правда по моему не тех, которые Вы указали а этих:
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1438
см таблицу 1.
Впрочем Россия для меня заграница, могу и ошибиться.

Сообщение отредактировал vnvik - 11.3.2011, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yarkalex
сообщение 11.3.2011, 17:18
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.1.2011
Пользователь №: 88529



Правила для граждан и управляющих компаний, а у меня проблема со школами, детскими садами и административными зданиями. И все здания на муниципальном бюджете. а сумма в целом за год будет немалая примерно 300 тыс. рублей ни за что. Сверх потребления. Не могу найти нормативный документ в котором прописано что утечки теплоносителя (а именно так это выглядит по ТС) должны определяться по разности масс а не разности объемов.
ТСО пишет в договоре: "теплоноситель, не вернувшийся из системы отопления (разность объемов подающего и обратного трубопроводов, м3) считать потребленным холодным водоснабжением"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 8:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных