Гость_kanava1_*
сообщение 22.2.2011, 18:56
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день! Возвращаюсь к велосипедам=))) Имеется ИТП с ГВС для жил. сектора. Предложите пожалуйста устройства с готовым алгоритм или ПЛК, которое вы исп. . Тут важна цена,легкость пусконаладочных работ и связь Модбас Rs-485.

Сообщение отредактировал kanava1 - 22.2.2011, 18:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Animal
сообщение 22.2.2011, 19:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739



Для какого-нибудь ИТП подойдет какой-нибудь ПЛК с каким-нибудь алгоритмом управления (читать как "Хочешь услышать конкретный ответ - задай конкретный вопрос").
Приложение номер раз - гидравлическая схема ИТП;
Приложение номер два - спецификация оборудования;
Приложение номер три - ТЗ (собственно, что Вы от этого алгоритма хотите).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kanava1_*
сообщение 22.2.2011, 19:55
Сообщение #3





Guest Forum






На данный момент существует типовая схема "рисунок 1". Тут нужен типовой контроллер управления + я добавляю плк для нужд доп. функциональности ИТП.

Сейчас идея такова:
1)Овен ТРМ32 - в качестве регулятора отопления и ГВС
2)Доп плк ( или модуль ввода/Вывода) для сбора данные о: протечка, состояние цирк. насосов на отопления, датчики охранки и пожарки
3) ЧП ABB AC331 для насоса ГВС с датчиком давления
4) Счетчик тепла ВИСТ
5) модуль преобразователя интерйфесов МОХА кы-485/Ethernet
6) маршрутизатор длинк

Вот хочу услышать предложения по возможности замены пункта 1 или обледенения пунктов 1 и 2

Сообщение отредактировал kanava1 - 22.2.2011, 20:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 174,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 22.2.2011, 22:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Danfoss ECL301 с картой расширения под Modbus.

Или круче: Segnetics ПЛК (SMH2010 например) - дешево и сердито и дополнительный ПЛК не нужен (там входов-выходов хватает)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 22.2.2011, 23:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Или SMH 2G laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 23.2.2011, 11:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



А циркуляционные насосы у Вас почему без ЧРП?

По теме: встречал как-то на одном объекте Danfoss Apex.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kanava1_*
сообщение 23.2.2011, 12:56
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Abysmo @ 23.2.2011, 12:49) *
А циркуляционные насосы у Вас почему без ЧРП?

По теме: встречал как-то на одном объекте Danfoss Apex.


Понял что не надо если с сети берется вода


Да цена отличная SMH 2G+модуль - 15 тысяч.

Сообщение отредактировал kanava1 - 23.2.2011, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 23.2.2011, 20:10
Сообщение #8


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(vladun @ 23.2.2011, 1:58) *
Danfoss ECL301 с картой расширения под Modbus.

Или круче: Segnetics ПЛК (SMH2010 например) - дешево и сердито и дополнительный ПЛК не нужен (там входов-выходов хватает)


Вообще то ECL301 уже не выпускают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 23.2.2011, 20:18
Сообщение #9


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(kanava1 @ 22.2.2011, 22:55) *
На данный момент существует типовая схема "рисунок 1". Тут нужен типовой контроллер управления + я добавляю плк для нужд доп. функциональности ИТП.

Сейчас идея такова:
1)Овен ТРМ32 - в качестве регулятора отопления и ГВС
2)Доп плк ( или модуль ввода/Вывода) для сбора данные о: протечка, состояние цирк. насосов на отопления, датчики охранки и пожарки
3) ЧП ABB AC331 для насоса ГВС с датчиком давления
4) Счетчик тепла ВИСТ
5) модуль преобразователя интерйфесов МОХА кы-485/Ethernet
6) маршрутизатор длинк

Вот хочу услышать предложения по возможности замены пункта 1 или обледенения пунктов 1 и 2


Судя по Вопросу - ИТП для Вас дело новое и неизвестное. Поэтому "оставайтесь" на связке ТРМ32+свободник+интерфейсник. Потому, как "сердце" ИТП это погодный ПИД. Он в ТРМ32 реализован достаточно просто, надёжно, понятно. Для "первых" обьектов - лучше не придумаешь. Но! Это касается именно "совкового" страшного квадратного ТРМ32-го. Просто у Овенов сейчас выпустили какой-то на Дин-рейке (что ли ТРМ 132??) вот про него ничего не скажу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 23.2.2011, 20:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



На сайте овна ТРМ132 "в разработке".

Ставьте ТРМ - поддержите совковую промышленность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 24.2.2011, 8:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(kanava1 @ 23.2.2011, 12:56) *
Да цена отличная SMH 2G+модуль - 15 тысяч.

Не понял. 130 евро + 130 евро = 15 000 руб? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 24.2.2011, 8:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(Usach @ 23.2.2011, 21:10) *
Вообще то ECL301 уже не выпускают...


Зато есть ECL 310, сразу с Ethernet
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 24.2.2011, 10:35
Сообщение #13


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(AlexG @ 24.2.2011, 11:58) *
Зато есть ECL 310, сразу с Ethernet


Я в курсе :"Электронный регулятор температуры с дисплеем и поворотной кнопкой, Modbus, Ethernet, ~230В 712,72 евро с НДС". rolleyes.gif
Хороший контроллер. Особенно для "первых" объектов...Может кому и повезёт поставить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 24.2.2011, 11:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Вообще то ECL301 уже не выпускают...


Выпускают.

ОВЕН НЕ СТАВЬТЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 28.2.2011, 10:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Есть ПЛК Контар с прошивками. Например http://mzta.ru/product?page=shop.product_d...;category_id=11 это устройство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chat
сообщение 14.3.2011, 15:32
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91205



Цитата(Abysmo @ 24.2.2011, 11:10) *
ОВЕН НЕ СТАВЬТЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!


Почему так против ОВЕН ?

У нас в фирме лупим ECL 210.. Но чтото так много людей против комфортов что я даже сомневаться в них начал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
элвод
сообщение 17.6.2011, 11:43
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86346



Цитата(Chat @ 14.3.2011, 16:32) *
Почему так против ОВЕН ?

У нас в фирме лупим ECL 210.. Но чтото так много людей против комфортов что я даже сомневаться в них начал

Коллеги! не подскажите на ECL 210 какова максимальная длинна удаления датчиков температуры от регулятора. В Данфосе затруднились ответить. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 17.6.2011, 11:52
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Для модбаса на ECL301 надо докупать модуль интерфейсный ECA71 - 14 килорублей примерно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 17.6.2011, 15:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(элвод @ 17.6.2011, 18:43) *
Коллеги! не подскажите на ECL 210 какова максимальная длинна удаления датчиков температуры от регулятора. В Данфосе затруднились ответить. Спасибо

Читайте здесь http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/VILGP150_A231_A331.pdf (стр. 31). В Данфосе тоже пусть прочитают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 18.6.2011, 9:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Цитата(Abysmo @ 24.2.2011, 12:10) *
Выпускают.

ОВЕН НЕ СТАВЬТЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!



Овен сейчас исправился.
Нормальные приборы.
32 шт. за 2 года установил на разных объектах предприятия (ТРМ-12, ТРМ-212, УКТ-38, ТРМ-200, ТРМ-202, 2ТРМ-1, Owen Process Manager скаду установил, ПР-110, ПЛК-63).

Ни одного отказа за 2 года не произошло.
Сбоев нет.
Приборы установлены на паровой котельной с котлами ДЕ-25 и на мини-котельных.
Также на управлении холодильными агрегатами применяются ТРМ-961. Кстати, установили их 3 года назад после отказа иностранных блоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wellord
сообщение 29.6.2011, 10:42
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17653



А не в курсе - где они их штампуют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 0:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных