проблемы с калорифером, При высокой температуре обратки 70град, воздух всего 20град |
|
|
|
24.2.2011, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65800

|
Здравствуйте. На одном объекте встретился с проблемой перегрева обратки, с водой особо никогда и не сталкивался, я занимаюсь автоматизацией приточных систем, автоматика в данном случае работает отлично, поддерживает в притоке заданную температуру на заданном уровне, при температуре на улице -25, в помещение при 50% открытии клапана подаёт 20-22град, но температура обратного теплоносителя ниже 60 град не опускается при темп прямого теплоносителя 120град, в основном 70-80град на обратке, если ниже опускается то температура в канале падает до критических параметров ниже 14градусов и срабатывает капиллярный термостат установленный на ноль градусов. Предположение одно осталось, то что калорифер засорён, но прежде чем рекомендовать клиенту демонтировать калорифер хотелось бы услышать комментарии специалистов, может кто то встречался с подобной проблемой.
Вентилятор RK 600х350 E3 Насос UPC 25-40 Вентиль Kvs=4 Привод Belimo LM24A-SR Калорифер Кск 3-6 Производительгость (по анемометру) 3890 м3/час.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
24.2.2011, 9:49
|
Guest Forum

|
Есть такая программа, выложена на форуме , называется ru_air_heater в ней вы можете смоделировать и проверить подбор калорифера Кск.
|
|
|
|
|
24.2.2011, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65800

|
Цитата(Boris Blade @ 24.2.2011, 11:49)  Есть такая программа, выложена на форуме , называется ru_air_heater в ней вы можете смоделировать и проверить подбор калорифера Кск. Я смотрел по этой программке, она выдаёт то что температура в притоке должна быть при такой обратке около 60 градусов. Но суть проблемы это не решает. Вопрос остаётся почему это происходит. Даже уменьшение скорости вентилятора большого положительного эффекта не приносит. Ощущение что вода напрямую проходит из подачи в обратку не отдавая тепло воздуху.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
24.2.2011, 10:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Controls @ 24.2.2011, 11:59)  Я смотрел по этой программке, она выдаёт то что температура в притоке должна быть при такой обратке около 60 градусов. Но суть проблемы это не решает. Вопрос остаётся почему это происходит. Даже уменьшение скорости вентилятора большого положительного эффекта не приносит. Ощущение что вода напрямую проходит из подачи в обратку не отдавая тепло воздуху. Попробуте в программе изменить количество воды , да и сам калорифер. А в принципе на первый взгляд нормальный подбор. А чо хотите то?
|
|
|
|
|
24.2.2011, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Или малый калорифер, или узел регулирования имеет проблемы с перетоком Т1 в Т2. Схему узла нарисуйте... Перепад 120/60*С на калорифере это нормально...... если на калорифере, без паразитного перетока.....
Сообщение отредактировал jota - 24.2.2011, 10:21
|
|
|
|
|
24.2.2011, 12:09
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
для этого калорифера расход в 4000кубов - это много.
|
|
|
|
|
24.2.2011, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Эта проблема с начала ввода в эксплуатацию или "трудовое заболевание" за время наработки.
"Схему узла нарисуйте..." +1
|
|
|
|
|
28.2.2011, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65800

|
Цитата(Boris Blade @ 24.2.2011, 12:04)  Попробуте в программе изменить количество воды , да и сам калорифер. А в принципе на первый взгляд нормальный подбор. А чо хотите то? Хочу понять почему при таких параметрах обратки не нагревается воздух, при том что поток воздуха для такого калорифера невелик.
|
|
|
|
|
28.2.2011, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65800

|
Цитата(jota @ 24.2.2011, 12:18)  Или малый калорифер, или узел регулирования имеет проблемы с перетоком Т1 в Т2. Схему узла нарисуйте... Перепад 120/60*С на калорифере это нормально...... если на калорифере, без паразитного перетока..... Схему в паинте накидал, так что прошу сильно не ругаться. Но суть обвязки отражает.
|
|
|
|
|
28.2.2011, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Controls @ 28.2.2011, 9:12)  Схему в паинте накидал, так что прошу сильно не ругаться. Но суть обвязки отражает. Буквы поставьте "A" "B" "AB" или хоть стрелками направления потоков.....
|
|
|
|
|
28.2.2011, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И потери небось в калорифере на воде мизерные.
|
|
|
|
|
28.2.2011, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 20.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 86716

|
Нормальное явление Неудачно выбран перепад давления между Прямой и Обраткой При подобной обвязке калорифера Автоматика не поможет
|
|
|
|
|
28.2.2011, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65800

|
Цитата(vadim999 @ 24.2.2011, 14:52)  Эта проблема с начала ввода в эксплуатацию или "трудовое заболевание" за время наработки.
"Схему узла нарисуйте..." +1 Если верить заказчику то проблема возникла не так давно, но это его слова, а фактов нет, приобретённое или с начала ввода в эксплуатацию. Вообще эти КСК калориферы насколько хорошую имеют теплопередачу? Цитата(jota @ 28.2.2011, 12:16)  Буквы поставьте "A" "B" "AB" или хоть стрелками направления потоков..... Я решил что и так ясно :-) Цитата(скоробей @ 28.2.2011, 12:45)  Нормальное явление Неудачно выбран перепад давления между Прямой и Обраткой При подобной обвязке калорифера Автоматика не поможет Это теория тоже предполагалась, только как с ней бороться без применения дорогих балансировочников?
|
|
|
|
|
28.2.2011, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65800

|
Цитата(LordN @ 24.2.2011, 14:09)  для этого калорифера расход в 4000кубов - это много. Судя по программке, предлагаемой выше, для этого калорифера такой расход это норма даже для темп входящей 90град.
|
|
|
|
|
28.2.2011, 11:08
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Судя по программке, предлагаемой выше считайте внимательнее. при 3куба в час и дельте по воздуху -25/+18 вода будет +70/+90 сопротивление по воздуху 160Па если у вас бывает много ниже -25*С то вы и имеете то что видете. p.s. для расчета брал КСк3-6-02ХЛ3Б(он имеет макс. кпд, другие еще хуже) т.к. вы вообще не уточнили исполнение.
|
|
|
|
|
28.2.2011, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если в узле есть фильтры, прочистите...(имея ввиду, что раньше этой проблемы небыло)
Сообщение отредактировал jota - 28.2.2011, 11:18
|
|
|
|
|
28.2.2011, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65800

|
Цитата(LordN @ 28.2.2011, 13:08)  считайте внимательнее. при 3куба в час и дельте по воздуху -25/+18 вода будет +70/+90 сопротивление по воздуху 160Па если у вас бывает много ниже -25*С то вы и имеете то что видете. p.s. для расчета брал КСк3-6-02ХЛ3Б(он имеет макс. кпд, другие еще хуже) т.к. вы вообще не уточнили исполнение. Так программа позволяет менять лишь температуру на входе по воздуху и по воде и расход, я их устанавливаю и получаю результат, на фото. А в действительности при обратке в 70 градусов на притоке только 20 градусов. И ещё если это нормально, то ссылаться на что следует, что бы объяснить заказчику что так и должно быть, если он говорит что ему нельзя высокую температуру отдавать в теплосети.
Сообщение отредактировал Controls - 28.2.2011, 11:45
|
|
|
|
|
28.2.2011, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65800

|
Цитата(LordN @ 28.2.2011, 13:08)  считайте внимательнее. при 3куба в час и дельте по воздуху -25/+18 вода будет +70/+90 сопротивление по воздуху 160Па если у вас бывает много ниже -25*С то вы и имеете то что видете. p.s. для расчета брал КСк3-6-02ХЛ3Б(он имеет макс. кпд, другие еще хуже) т.к. вы вообще не уточнили исполнение. То есть я так понимаю, что с таким калорифером вообще нету смысла пытаться температуру обратки привести к 40 градусам?
|
|
|
|
|
28.2.2011, 19:59
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата То есть я так понимаю, что с таким калорифером вообще нету смысла о том и речь! и уже неважно грязный он или чистый. вам нужно либо уходить на пару размеров вверх либо ставить впараллель по воздуху и воде еще один такой же. Цитата Так программа позволяет менять лишь температуру на входе по воздуху и по воде и расход, я их устанавливаю и получаю результат, на фото. А в действительности при обратке в 70 градусов на притоке только 20 градусов. программа не имеет автоматизации, но тем не менее, ручками, итерациями, можно последовательно приблизиться к искомому результату.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
28.2.2011, 20:24
|
Guest Forum

|
Цитата(Controls @ 28.2.2011, 13:48)  А вабще сколько надо и чего? а то одни общие слова.
|
|
|
|
|
1.3.2011, 6:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65800

|
[quote name='LordN' date='28.2.2011, 21:59' post='619542'] о том и речь! и уже неважно грязный он или чистый. вам нужно либо уходить на пару размеров вверх либо ставить впараллель по воздуху и воде еще один такой же.
Спасибо за ответ. Попробуем убедить заказчика заменить калорифер на медный.
|
|
|
|
|
1.3.2011, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Controls @ 28.2.2011, 11:42)  ... ему нельзя высокую температуру отдавать в теплосети. Цитата(Controls @ 28.2.2011, 11:48)  То есть я так понимаю, что с таким калорифером вообще нету смысла пытаться температуру обратки привести к 40 градусам? Цитата(Boris Blade @ 28.2.2011, 20:24)  А вабще сколько надо и чего? а то одни общие слова. т.е какой температурный график? и как с ним соотносятся фактические температуры.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 1.3.2011, 9:39
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
1.3.2011, 10:03
|
Guest Forum

|
Цитата(zaharov63 @ 1.3.2011, 11:34)  т.е какой температурный график? и как с ним соотносятся фактические температуры. Какая нужна Тпритока и Тобр? График 120-70 при какой Тнаружн. и чо будет если эта Тнаружн. станет предположим -5*Ц.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.3.2011, 10:04
|
|
|
|
|
1.3.2011, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65800

|
Цитата(zaharov63 @ 1.3.2011, 11:34)  т.е какой температурный график? и как с ним соотносятся фактические температуры. Все известные данные написаны в первом пункте. Заказчик хочет на обратке 40 градусов, а фактически больше семидесяти получает. Калорифер КСк3-6-01 перекрёстноточный три в ряду. Вопрос очень прост можно ли получить 40 градусов или это ошибка проекта и кроме как увеличением калорифера проблему не победить?
|
|
|
|
|
1.3.2011, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65800

|
Цитата(Boris Blade @ 1.3.2011, 12:03)  Какая нужна Тпритока и Тобр? График 120-70 при какой Тнаружн. и чо будет если эта Тнаружн. станет предположим -5*Ц. Температура притока 18-20 градусов требуется, а обратку заказчик хочет не более 50 градусов при температуре наружного воздуха -25'С. Насколько я уже понял это невозможно с этим калорифером, он просто проектировался получается на высокую температуру.
|
|
|
|
|
1.3.2011, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Controls @ 1.3.2011, 12:32)  Заказчик хочет на обратке 40 градусов, а фактически больше семидесяти получает. Калорифер КСк3-6-01 перекрёстноточный три в ряду. Вопрос очень прост можно ли получить 40 градусов или это ошибка проекта и кроме как увеличением калорифера проблему не победить? Можно! Проблема отчасти решается увеличением скорости воды в калорифере. Для этого надо увеличить циркуляцию в контуре калорифера. Проверьте на какой скорости стоит насос и если не на макс, то поставьте на максимальную скорость. Если это не поможет, то смонтировать бай-пасс после 3х-ходового с обратным клапаном и балансовым вентилем. Если и это не поможет, увеличить насос. Но, можно не получить расчётную температуру воздуха, приблизится к ней можно....
|
|
|
|
|
1.3.2011, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
для Controls. Как Вам уже ответили, калорифер для данных условий мал. Для расхода 3800кубм (по выходу!), чтобы нагреть до 20град, обратка должна быть 70град. Получить обратку 40 град можно только уменьшая расход воды, но при этом естественно уменьшается температура воздуха на выходе. Поучить обратку 40град (при сохранении температуры воздуха), можно только заменой калорифера на больший типоразмер. О чем Вам уже говорили. Увеличение циркуляции воды в контуре ( т-обм., насос, байпас) приводит к уменьшению т-ры воды на входе и к увеличению температуры обратки. С ув. Московко Ю.Г.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
1.3.2011, 14:18
|
Guest Forum

|
Цитата(Controls @ 1.3.2011, 15:42)  Температура притока 18-20 градусов требуется, а обратку заказчик хочет не более 50 градусов при температуре наружного воздуха -25'С. Насколько я уже понял это невозможно с этим калорифером, он просто проектировался получается на высокую температуру. Притом перепаде температур который существует , никаких штрафов быть не должно. Если он хочет отжимать с куба воды больше тепла, то все равно тепло учитывается как dT х м3/ч Цитата(Controls @ 1.3.2011, 15:32)  Все известные данные написаны в первом пункте. Заказчик хочет на обратке 40 градусов, а фактически больше семидесяти получает. Калорифер КСк3-6-01 перекрёстноточный три в ряду. Вопрос очень прост можно ли получить 40 градусов или это ошибка проекта и кроме как увеличением калорифера проблему не победить? Чтобы понять ошибка это или нет, нужно знать расчетные данные. Может быть так и задумано.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.3.2011, 14:25
|
|
|
|
|
1.3.2011, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Московко Ю.Г. @ 1.3.2011, 12:55)  Увеличение циркуляции воды в контуре ( т-обм., насос, байпас) приводит к уменьшению т-ры воды на входе и к увеличению температуры обратки. С ув. Московко Ю.Г. Да, верно. Но увеличив дебит воды через калорифер на пониженной температуре подачи и меньшем dT можно снять столько же тепла. Это не относится к данному случаю, а скорее к недотопу от ТС. По данному случаю моё предложение ошибочное.
|
|
|
|
|
1.3.2011, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
В каком то частном случае можно б было оставить и завышенную обратку после калорифера, если есть чем затем по ходу теплоносителя снять это превышение. Но и тут возможность тоже не неограниченная у 1ст. ГВС и есть все равно ошибка в подборе калорифера, которая "торчит своими ушами" в отдельной схеме теплоснабжения калориферов вентсистем и видна по термометру в ИТП инспекторам надзора.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|