Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Порядок запуска в летнее время приточных вентсистем с холодопотреблением
Mrspy
сообщение 24.2.2011, 10:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Эксперт выкатил вот такое : Дополнить проектную документацию описанием порядка запуска в летнее время приточных вентсистем с холодопотреблением, который бы позволял при пуске очередной приточки не нарушать поддержание заданных параметров приточного воздуха, обрабатываемого другими, уже работающими приточками.
Расскажи господа каким образом этого достичь? smile.gif Может кто то встречал подобное описание?

по схеме на обвязке охладителя приточки есть только 3-х ходовой клапан. я так понимаю чиллеры работают сами по себе и я на них не влияю. я только либо пускаю к себе охладитель либо нет. Если подключается еще одна установка и расход охладителя повышается, то чиллер просто должен автоматически увеличить производительность. При чем здесь тогда автоматика вентустановок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 24.2.2011, 11:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
При чем здесь тогда автоматика вентустановок?


У бумажной крысы с головой не все в порядке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 24.2.2011, 12:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Abysmo @ 24.2.2011, 11:14) *
У бумажной крысы с головой не все в порядке.

Я думаю, речь идет о все том-же эксперте из федеральной московской ГГЭ, который рекомендует ставить капиллярник перед калорифером.
В данном случае идет речь о просадке работающих от одного чиллера установок, когда подключается к нему в параллель новая вент-установка. И он рекомендует использовать бак-аккумулятор для компенсации этой просадки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 25.2.2011, 15:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Вы правы. Только вот не знаю , как уговорить технологов холодоснабжения на этот аккумулирующий бак rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 25.2.2011, 16:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(Mrspy @ 25.2.2011, 19:10) *
Только вот не знаю , как уговорить технологов холодоснабжения на этот аккумулирующий бак rolleyes.gif

Перевести стрелки на них rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 25.2.2011, 21:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Вопрос в том, насколько это критично для процессов, обслуживаемых другими приточками. Может, у них допуск на поддержание ±1°С, а пускаемая приточка даст у них просадку на 0.5°С.
Или у них допускается выход параметра за пределы на некоторое время, если не успеет сработать собственная автоматика. А она должна успеть - на это и ссылайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 25.2.2011, 23:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Вот уж эпический идиотизм smile.gif
У остальных приточек своя автоматика, и если пуск очередной вызовет просадку по т-ре холодоносителя, то остальные эту просадку компенсируют своей автоматикой.
Если система так уж критична к скачкам в потреблении, то нужно или частотникам вентилятора разгон в пол часа сделать, или лимитировать скорость открытия клапана при старте. Да хоть тем же получасом.

А если совсем по существу, то эксперту надо ответить: система не нуждается в мероприятиях подобного рода так как остальные системы автоматизированы, и следовательно не чувствительны к подобным возмущениям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.2.2011, 23:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Система чиллер-фанкойлы работает с постоянным расходом холодоносителя. Поэтому при включении новой установки чиллер увеличивает производительность. Если ёмкость системы лтр/кВт соответствует требованиям производителя чиллеров, "просадки" температуры не должно быть. Буферный бак конечно хорошая штука, но больше для увеличения ресурса чиллера - уменьшает частоту включения компрессора - чем для стабильности системы....
Насчёт эксперта: когда дурню дают власть, это плохо в любой области деятельности....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 1.3.2011, 9:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Эксперт грит , что это полюбому проблема автоматчиков. Можете подсказать пути решения? Особенно интересно как выходил из этой ситуации RUS75 smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 1.3.2011, 10:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Вроде все. пришли к выводу что в летнее время приточки нужно пускать с задержкой в 10 мин. Т.е. открыли клапан, подождали 10 мин, пустили установку smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 1.3.2011, 11:02
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Mrspy @ 1.3.2011, 12:50) *
Вроде все. пришли к выводу что в летнее время приточки нужно пускать с задержкой в 10 мин. Т.е. открыли клапан, подождали 10 мин, пустили установку smile.gif

Напишите ему чего он хочет. Делов то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 1.3.2011, 11:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Осталось последнее замечание. В проекте у нас блочный тепловой пункт. Эксперт хочет чтобы я установил регуляторы разницы давления на отходящих линиях к потребителям и после узла ввода.
Подскажи пожалуйста где целесообразно их установить.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  10M10065_scheme.GIF ( 112,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 1.3.2011, 15:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



С установкой после узла ввода - согласен. Его там не хватает. А вот на отходящих линиях ни разу не встречал такого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных