Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопросы по схеме отопления и балансировочным клапанам
Гость_gleby4_*
сообщение 25.2.2011, 23:45
Сообщение #1





Guest Forum






По ряду причин я получил в прошедшем году полностью мной оплаченный, но не до конца доработанный проект системы отопления коттеджа. Какие-то моменты должны были быть скорректированы "позже", а что-то - "по месту", но в итоге имею то, что есть. Сам я по специальности доктор, поэтому лекции Пыркова по гидродинамике посмотрел - артерии и вены, подача и обратка - суть одна smile.gif. Конечно, в сложные расчеты проекта не вникал - их и мои горе-проектировщики делали через программу Данфосса СО. Перерисовал принципиальную схему проекта, чтобы получше разобраться самостоятельно и четче сформулировать вопросы.

Прошу прощения, что выходит пложу одинаковые темы - вопросы по проекту - это совпадение.
Итак, коттедж 300 м2, 2 этажа + мансарда, все по 100 м2. Отопление магистральный газ, котел согласован Baxi slim 1.49, радиаторное + ТП для комфорта. Трубы - я склоняюсь к меди, по крайней мере на обвязку котельной, проектировщик предлагал РЕХ. Подводка труб к радиаторам - нижняя, по полу, проектировщики предложили однотрубную систему с почти симметричными горизонтальными петлями от стояков, типа бабочки. Балансировка колец клапанами AB-QM.

Вроде и верно все теоретически, но вопросы у меня возникают:

1. "По месту" стояк обратки можно расположить только в одной нише, из за чего те кольца, что расположены слева, оказываются нагруженными значительно больше. (Например, 1 эт. левое кольцо - 10 радиаторов, правое - 3) Достаточно ли диапазона автоматических балансировочных клапанов, чтобы уравнять стороны?

2. Представители Данфосса говорят, что AB-QM совмещает в себе несколько функций, включая и ф-ю радиаторного терморегулятора. Т.е. на радиаторах они не нужны? С одной тороны проектировщик применил подключение радиаторов к магистрали двухстороннее нижнее - так действительно не ставят ТР, с другой стороны на некоторых радиаторах он их указал... (я в схеме ниже не привожу, чтобы не запутывать).

3. Нужно ли применять регулирующие клапаны (типа RA-N) на ветках подачи после разветвителя теплого пола? Изначально проектировщик нарисовал их в самих помещениях, я ему объяснил, что трубки уже в стяжке заложены, он перенес к разветвителю. ТП 4 ветки, 3 б/м одинаковые по первому этажу и одна короткая в с/у 2 этажа.

4. Вопрос конечно общий - но как вам сама схема? И никак не пойму - можно ли будет эксплуатировать летом ТП без работы радиаторной системы отопления?

Вот схема. Я не стал прописывать диаметры труб - их довольно много и если брать не полиэтилен а медяшку, то все равно типоразмеры не вполне совпадают. И я не стал всю запорную арматуру, фильтры, расшир.бак рисовать - важно обсудить принципы. Если необходимо - сделаю подробнее. Спасибо заранее! Это мой первый пост здесь smile.gif

== Не грузится картинка, разместил схемку здесь.
___
Сорри, не вчитался в правила по ссылкам, если они запрещены, то вот урл текстом:
https://lh4.googleusercontent.com/_Zc4Z-w3S...a_mishenko1.jpg
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.2.2011, 1:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



М-да, случай клинический.....
Делать однотрубную систему в одноквартирном доме - до этого ещё надо додуматься....
AB-QM с приводом может регулировать цепочку по температуре наружного воздуха, но при условии, что он будет присоединён к электронному регулятору температуры с наружным датчиком. Представители Данфосс умолчали лукаво, что такой способ применяется только для модернизации старых однотрубных систем многоквартирных зданий. Т.е. такая модернизация дешевле, чем монтаж новой 2-трубной системы. Но если делать новую, то выйдет дороже чем даже коллекторная система....
А во всём мире в частных домах уже более 30 лет делают исключительно коллекторную разводку отопления.
Регулирование цепочки одним регулятором означает, что без регулирующих термостатных клапанов на радиаторах не получится регулировать температуру отдельно в каждой комнате. Если у вас комбинированное отопление: радиаторы и тёплый пол, то без регулирования радиаторов невозможно получить комфортные условия. Тёплый пол имеет очень большую тепловую инерцию и регулировать внутреннюю температуру тёплым полом при постоянном нагреве радиаторов практически невозможно. Обычно тёплый пол работает по комфортной температуре поверхности 23-25*С, а радиаторы регулируют температуру в помещении....
Если систему уже смонтировали, то остаётся выразить соболезнования....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 26.2.2011, 1:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



А Вы точно доктор? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
figaro
сообщение 26.2.2011, 1:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 30.1.2011
Из: 1цово
Пользователь №: 91840



Цитата(Ernestas @ 25.2.2011, 22:49) *
А Вы точно доктор? biggrin.gif

+ 1000 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gleby4_*
сообщение 26.2.2011, 2:12
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(jota @ 25.2.2011, 22:05) *
А во всём мире в частных домах уже более 30 лет делают исключительно коллекторную разводку отопления.
Если систему уже смонтировали, то остаётся выразить соболезнования....


Систему должны были делать прошлой осенью, но не смонтировали: у фирмы, которая проектировала, какие-то проблемы возникли с монтажниками, и в итоге дотянули до зимы, когда стало ясно, как в том анекдоте, что "уже не надо". Теперь я не хочу к ним обращаться, понятное дело, а проект пытаюсь ревизовать.

Коллекторная схема конечно наиболее совершенная, но меня пугают в ней два момента:
1. По уму надо сделать коллекторные узлы на этажах приблизительно в центре дома, а у меня котельная крайнее угловое помещение, т.е. придется еще из нее стояки тянуть к шкафам.
2. Много труб по полу к радиаторам - а в нем уже замоноличены трубы ТП, электрика, слаботочка, выведены отметки под чистовую отделку... для 1-2 труб по периметру штрабы сделаны, а вот лучи к каждому радиатору - целая история sad.gif


Цитата(Ernestas @ 25.2.2011, 22:49) *
А Вы точно доктор? biggrin.gif

2 мед, выпуск 91 г. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.2.2011, 10:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Дохтур не из бедных...да и дом 300м2 эт не избушка.
Стоимость системы отопления по сравнению со всей остальной стоимостью за землю, коммуникации, строительную часть составляет несколько процентов.
Строите ведь не времянку, надеюсь....
Поэтому консервтивный способ лечения системы не оправдается.....значит резать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 26.2.2011, 12:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(gleby4 @ 26.2.2011, 3:12) *
Систему должны были делать прошлой осенью, но не смонтировали:

Коллекторная схема конечно наиболее совершенная, но меня пугают в ней два момента:
1. По уму надо сделать коллекторные узлы на этажах приблизительно в центре дома, а у меня котельная крайнее угловое помещение, т.е. придется еще из нее стояки тянуть к шкафам.


Если и зимой не смонтируете то к Вашем 2 мед, выпуск 91 г. добавится еще одно образование!
И про коллекторную систему знаете.... (Док во всем). Только почему с коллекторной не начали до того как додумались ,поторопились залить полы стяжкой ?

Цитата(gleby4 @ 26.2.2011, 3:12) *
а в нем уже замоноличены трубы ТП,

А теплый пол у Вас без шкафчиков трубы из котельной к ним не подходят ? smile.gif И что дальше с теплым полом будет еще вопрос, если Вы его без проверки смело замонолители в бетон на совесть !


И на последок ,а что мешает классическую ДВУХТРУБКУ с разделением на несколько крыльев и их отдельной регулировкой по каждой ветки (с гребенками в котельной ) ? Тем более Вы предпочитайте трубы из МЕДИ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 26.2.2011, 13:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(jota @ 26.2.2011, 1:05) *
М-да, случай клинический.....
Делать однотрубную систему в одноквартирном доме - до этого ещё надо додуматься....
AB-QM с приводом может регулировать цепочку по температуре наружного воздуха, но при условии, что он будет присоединён к электронному регулятору температуры с наружным датчиком. Представители Данфосс умолчали лукаво, что такой способ применяется только для модернизации старых однотрубных систем многоквартирных зданий. Т.е. такая модернизация дешевле, чем монтаж новой 2-трубной системы. Но если делать новую, то выйдет дороже чем даже коллекторная система....
А во всём мире в частных домах уже более 30 лет делают исключительно коллекторную разводку отопления.
Регулирование цепочки одним регулятором означает, что без регулирующих термостатных клапанов на радиаторах не получится регулировать температуру отдельно в каждой комнате. Если у вас комбинированное отопление: радиаторы и тёплый пол, то без регулирования радиаторов невозможно получить комфортные условия. Тёплый пол имеет очень большую тепловую инерцию и регулировать внутреннюю температуру тёплым полом при постоянном нагреве радиаторов практически невозможно. Обычно тёплый пол работает по комфортной температуре поверхности 23-25*С, а радиаторы регулируют температуру в помещении....
Если систему уже смонтировали, то остаётся выразить соболезнования....

Не понял. У нас однотрубка с верхней разводкой подающей магистрали - самая надежная и неприхотливая система отопления. При наличии газа не требует электричества, что важно.
В некоторых котлах управление по температуре наружного воздуха предусмотрено собственной автоматикой. К сожалению, эти котлы - только на принудительную циркуляцию.
Но проблемы в том, чтобы убавить газу при потеплении, не наблюдаю, даже если упиться вусмерть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.2.2011, 13:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(msi @ 26.2.2011, 12:02) *
Не понял. У нас однотрубка с верхней разводкой подающей магистрали - самая надежная и неприхотливая система отопления.

Человек построил себе не "хижину дяди Тома", а 3-этажную домину.....
Дохтур ведь, а не проектировщик с дярёвни... biggrin.gif
А Вы ему предлагаете 2" трубами дом проткнуть у каждого окна.....ну совсем не фэн-шуй... laugh.gif


Сообщение отредактировал jota - 26.2.2011, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rtytЬ_*
сообщение 26.2.2011, 14:08
Сообщение #10





Guest Forum






поэтому лекции Пыркова по гидродинамике посмотрел - а это чо?)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gleby4_*
сообщение 26.2.2011, 20:37
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(jota @ 26.2.2011, 10:53) *
Дохтур не из бедных...да и дом 300м2 эт не избушка.

Цитата(Anatol @ 26.2.2011, 12:53) *
Если и зимой не смонтируете то к Вашем 2 мед, выпуск 91 г. добавится еще одно образование!
И про коллекторную систему знаете.... (Док во всем). Только почему с коллекторной не начали до того как додумались ,поторопились залить полы стяжкой ?
А теплый пол у Вас без шкафчиков трубы из котельной к ним не подходят ? smile.gif И что дальше с теплым полом будет еще вопрос, если Вы его без проверки смело замонолители в бетон на совесть !


Не то, чтобы и из богатых, к сожалению. Землю купил в 90-х, очень дешево. А дом этот я строю уже седьмой год, кое-что делаю сам, и стараюсь во все вникнуть - зимы у нас длинные sad.gif. Абсолютно не претендуя на какое-то свое мнение в проф.вопросах, так как даже прочитав много книг - руки опыта не имеют. Вряд ли здраво, прочитав учебники пат.ана и хирургии пойти купить скальпель и начать аппендэктомиями на жизнь зарабатывать - я это понимаю. Просто как врачей сейчас хороших ОЧЕНЬ мало, так и во всех других областях - вечно сталкиваешься с неумехами и бракоделами. Признаюсь, нет никакого желания дилетантничать и получать доп. образования, но что делать? Вот мой проект - на самом деле очень грамотный человек делал, но по старинке и небрежно, к сожалению. Доверишься, не вникнешь - потом мучаешься.

Отсюда, да и от долгого срока строительства - и мои ошибки в стройке. Действительно, когда делал утепление и стяжку с кабелями и ТП - я не продумал в тот момент вопрос размещения отопительных труб, тогда еще мне казалось, что они только стояками сверху бывают biggrin.gif. Теплый пол заложен 4 ветками, без стыков, в стяжке, оба конца каждой трубки выведены прямо в котельную, коллекторы купил, но еще не монтировал - проект-то не готов!. Замонолитил без проверки, по схеме слоев и размещения трубок, как мне порекомендовали представители фирмы Вирсбо, где я и покупал все для ТП. Сейчас размещу схемку, если заработало присоединение картинок.

Цитата(rtytЬ @ 26.2.2011, 14:08) *
поэтому лекции Пыркова по гидродинамике посмотрел - а это чо?)))

Вот, на сайте Данфосса размещены фильмы и книга Пыркова, очень доступно для врачей и медсестер smile.gif все изложено

Цитата(jota @ 26.2.2011, 10:53) *
Поэтому консервтивный способ лечения системы не оправдается.....значит резать!

Действительно разумнее все перепроектировать заново, Вы считаете? Все-таки не очень у меня ложится коллекторная схема по описанным выше причинам. Может взглянете дополнительно на поэтажку "не избушки", посоветуете?
Вот схема 1 этажа и веток ТП:
Прикрепленное изображение


На всякий случай ссылка:
https://lh5.googleusercontent.com/_Zc4Z-w3S...ma_TP_vetki.jpg
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.2.2011, 21:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В принципе ситуацию можно разрулить.
Выйти из котельной магистралью в подпольном канале до холла и там сделать центральный стояк в стене до 3 этажа. Рядом с стояком монтировать в стену коллекторные ящики на этажах. Подключение радиаторов можно провести у стен, не нарушая смонтированный тёплый пол. Пересечения с питающими трубами ТП при этом не избежать. Вобщем есть риск и надо Вам всё взвесить и решать....
Однако сам тёплый пол вызывает некоторые сомнения. Не видя расчётов, точной площади контуров, температуры подачи и обратки в ТП, шага укладки труб и их диаметра, а так же принятой температуры поверхности пола трудно определённо ответить.
В тамбуре обычно радиатор не ставится, а стена и двери из хола в тамбур утепляются, но это на любителя.

Сообщение отредактировал jota - 26.2.2011, 21:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gleby4_*
сообщение 27.2.2011, 0:37
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(jota @ 26.2.2011, 21:40) *
Выйти из котельной магистралью в подпольном канале до холла и там сделать центральный стояк в стене до 3 этажа. Рядом с стояком монтировать в стену коллекторные ящики на этажах. Подключение радиаторов можно провести у стен, не нарушая смонтированный тёплый пол. Пересечения с питающими трубами ТП при этом не избежать. Вобщем есть риск и надо Вам всё взвесить и решать....

Спасибо Вам большое за ответы.
Подпольный канал вряд ли возможен, под ж/б перекрытиями 1 этажа зимой холодно и пролезть туда.. хм.. непросто. Скорее можно пройти по потолку - везде подвесной, только выйдет лишнее сопротивление для колец первого этажа.
Подключение радиаторов у стен - все же Вы имеете в виду "повесить" на одно гидравлическое кольцо несколько (группу) радиаторов, или вести (пусть даже из холла) например в зал пучок из 10 труб? Тогда действительно ТП лишний smile.gif

Перечитываю и думаю - насколько велики плюсы (включая экономику) коллекторно-лучевой системы для конкретно моего случая, столько выходит прыготни...

Цитата(jota @ 26.2.2011, 21:40) *
Однако сам тёплый пол вызывает некоторые сомнения. Не видя расчётов, точной площади контуров, температуры подачи и обратки в ТП, шага укладки труб и их диаметра, а так же принятой температуры поверхности пола трудно определённо ответить.

Трубки Wirsbo-pePEX 20 х 2,0 мм, общая отапливаемая площадь 65 м2, обща длина труб 130 м, 3 петли равные по длине (+-1 метр), разложены с шагом 300 мм, двойной спиралью. (4-ю маленькую петлю в с/у на 2 этаже не считаю). Все "слои пирога" ТП и раскладка - по методичке Wirsbo.
Впрочем, я планирую использовать его только для комфорта керамического пола на первом этаже, который по квартирному опыту "на ощупь ноги" всегда холодный.

Если действительно так трудно сбалансировать однотрубку, а с коллекторами столько у меня непродуманного, может и правда - двухтрубку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 27.2.2011, 2:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата *
Пересечения с питающими трубами ТП при этом не избежать. Вобщем есть риск и надо Вам всё взвесить и решать....

Цитата *
Однако сам тёплый пол вызывает некоторые сомнения. Не видя расчётов, точной площади контуров, температуры подачи и обратки в ТП, шага укладки труб и их диаметра, а так же принятой температуры поверхности пола трудно определённо ответить


Вполне согласен, лучше не посоветуешь !


Цитата(gleby4 @ 27.2.2011, 1:37) *
Если действительно так трудно сбалансировать однотрубку, а с коллекторами столько у меня непродуманного, может и правда - двухтрубку...


В Вашей ситуации я за двухтрубку! (Не загружается Ваш план1 этажа и веток ТП: с моими пометками)
Тем более если дом хорошо утеплен и есть теплые полы которые может быть покрывают
кое -какие теплопотери помещений .А значит и радиаторы будут невелики .
Цитата(gleby4 @ 27.2.2011, 1:37) *
Трубки Wirsbo-pePEX 20 х 2,0 мм, общая отапливаемая площадь 65 м2, обща длина труб 130 м, 3 петли равные по длине (+-1 метр), разложены с шагом 300 мм, двойной спиралью.


Что то сомнительная сумма -длина трубы 130м при площа.65 м2 ,у меня выходит 216-220м при шаге 300мм.
Или я чего то не правильно понял?
Еще Вы должны учитывать длину присоединения до коллектора !
А почему Д-20 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.2.2011, 11:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Согласен с коллегами, можно перейти на 2-трубную попутку без больших переделок и тогда на каждый радиатор термостатную голову.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gleby4_*
сообщение 27.2.2011, 20:35
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(jota @ 27.2.2011, 11:01) *
Согласен с коллегами, можно перейти на 2-трубную попутку без больших переделок и тогда на каждый радиатор термостатную голову.

А если так сделать, то нужны эти балансировочные клапаны AB-QM? Судя по описанию Данфосса на отводах от стояков только на однотрубке применяются.
Задам вопрос правильно:
Для балансирования двухтрубной попутной системы в описанной выше конфигурации достаточно ли терморегулирующих головок с предварительной настройкой, или необходимо дополнительно применить регулирующие вентили в узлах присоединения приборных веток к стоякам? Если нужны вентили, какие посоветуете?

Сколько радиаторов максимально разумно можно нагрузить на одну ветку? У меня на первом этаже в левой части дома много окон и радиаторов соответственно...

Anatol, у меня тоже что-то очень плохенько все грузится, может на внешний сервер кинете, а здесь ссылку? Или в почту - gtsv гавкает ya . ru

Спасибо за советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.2.2011, 21:38
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



AB-QM - это дорогое удовольствие. К тому же имеют большое гидравлическое сопротивление - минимум 16 кПа (1,6 м.в.с.). Зона регулирования начинается с 20% максимума. Поэтому не стоит. Лучше если насос будет с частотником или, если используется насос котла, ставить перепускной клапан от повышения давления при закрывании термостатных вентилей - это предохранит от стука в вентилях при минимальном расходе. А на ветки можно поставить обычные балансовые на обратках для ограничения максимума и сбалансирования потоков. На петлю Тихельмана (попутная 2-трубка) можно ставить достаточно большое количество радиаторов....вам хватит точно.

Сообщение отредактировал jota - 27.2.2011, 21:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 1.3.2011, 2:25
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(gleby4 @ 27.2.2011, 20:35) *
Задам вопрос правильно:
Для балансирования двухтрубной попутной системы
Спасибо за советы!


Цитата
AB-QM - это дорогое удовольствие.

Даже очень (G-¾-125 Eura штука)
Цитата( post=) *
Лучше если насос будет с частотником

Для (попутки Тих(ш)ельмана) обязательно такой насос ,еще регулятор с погодными условиями ( система управления погодозависимая )
Цитата
можно поставить обычные балансовые на обратках

Тоже нужно! Трубы по больше будет! Да тщательно изолируйте трубы .
О П постарайтесь по мере возможности рассчитать одинаковыми (у вас там окон по несколько в помещениях).
Цитата( post=) *
На петлю Тихельмана (попутная 2-трубка) можно ставить достаточно большое количество радиаторов....вам хватит точно.

Попутная система привлекательная на первый взгляд, но есть нюансы.
Мне интересно, на какой системе Вы остановитесь? Но я бы до конца не отвергал бы использовать "тупиковую".
Однозначно у Вас немного выбора, что двухтрубка это точна - или "попутка"....или "тупиковая"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gleby4_*
сообщение 4.3.2011, 20:19
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Anatol @ 1.3.2011, 2:25) *
Попутная система привлекательная на первый взгляд, но есть нюансы.
Мне интересно, на какой системе Вы остановитесь? Но я бы до конца не отвергал бы использовать "тупиковую".
Однозначно у Вас немного выбора, что двухтрубка это точна - или "попутка"....или "тупиковая"


Один добрый человек с форума прислал мне схемку СО в коттедже - почти что мой случай, только у меня конфигурация попроще. Там применена двухтрубка, на которой я в итоге, в т.ч. с учетом советов полученных тут, и остановился. А вот попутка или тупиковая - думаю. Мне больше по душе попутка, а монтажники (вчера приезжали) предлагают тупиковую, говорят ее легче сбалансировать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.3.2011, 9:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(gleby4 @ 4.3.2011, 20:19) *
..., а монтажники (вчера приезжали) предлагают тупиковую, говорят ее легче сбалансировать...


Это что-то новое! Вот ведь как, век живи - век учись. Не верьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 5.3.2011, 9:15
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



Да разницы никакой на мой взгляд, что одну что другую балансировать нужно будит, а может и не нужно rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gleby4_*
сообщение 5.3.2011, 14:23
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(v-david @ 5.3.2011, 9:08) *
глебыч: монтажники предлагают тупиковую, говорят ее легче сбалансировать.
===
Это что-то новое! Вот ведь как, век живи - век учись. Не верьте.


Мужики говорят, что в случае попутки у меня на первом этаже на одном кольце будет 12 разных приборов, типа это много. Пугают, что в конечном участке будет заметно остывание теплоносителя (?), и сбалансировать удобнее две тупиковых ветки 3 радиатора + 9 радиаторов...

Не знаю, кровь тоже остывает в конечностях, но не сильно - 1-2 градуса...
А мне хотелось радиаторными терморегуляторами обойтись...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yarkalex
сообщение 5.3.2011, 15:23
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.1.2011
Пользователь №: 88529



В этом году отрегулировал систему отопления детского сада за 1 ход.
Собственная угольная котельная на 80 Квт. в 15 метрах от здания. СО тупиковая в две ветви на регистрах без кранов и термоклапанов подача и обратка Д50 на всю длину (наследство от совхоза)
В ближних к котельной помещениях +26 *С, в дальних до +16 не дотягивали.
Соединил до полных колец подачу и обратку, поставил 2 шаровых крана - слева на подачу, справа на обратку. Наполнил систему, закрыл краны (Получилась попутная схема) и включил насос в котельной. Вся регулировка. Во всех помещениях +21*С. Качественная регулировка температурой выхода с котла. Дельта Т на котле <5*С. За всю зиму ни одной жалобы на недогрев или перегрев помещений, или неработающие регистры. На улице было до -40*С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 5.3.2011, 18:29
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(gleby4 @ 4.3.2011, 20:19) *
А вот попутка или тупиковая - думаю. Мне больше по душе попутка, а монтажники (вчера приезжали) предлагают тупиковую, говорят ее легче сбалансировать...


Вот на скорую руку ,я больше за "А" или "В" ! Прикрепленный файл  _____.rar ( 471,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338

Цитата(gleby4 @ 4.3.2011, 20:19) *
что в случае попутки у меня на первом этаже на одном кольце будет 12 разных приборов, типа это много.

Да у меня тоже есть сомнение !

Сообщение отредактировал Anatol - 5.3.2011, 18:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gleby4_*
сообщение 5.3.2011, 19:25
Сообщение #25





Guest Forum






Анатолий, респектище.

Схема Б не так плоха, если учесть дополнительные характеристики помещений, которые случайно "играют на руку" именно схеме Б. Дело в том, что дом ориентирован как нарисован - вверху северная сторона. Соответственно по схеме Б сначала наиболее горячий теплоноситель попадает в самое холодное помещение - кухню северной ориентации с 4 окнами и дверью на улицу. Затем след помещение - большой зал западной ориентации, в нем 5 окон (соответственно 5 приборов отопления, я даже хотел от одного прибора отказаться, ограничиться 4мя*) и две ветки ТП - наверное излишне именно в него вводить подающую трубу как в схеме А. При дальнейшем движении против часовой стрелки по схеме Б - последнее помещение, где теплоноситель уже попрохладнее - сама котельная, где это не критично, + греется вся обвязка котла и водогрея. Т.е. тоже за схему Б.
Ну и схема В очень здравая.

Так что же легче сбалансиовать, какой опыт?

___
* Кстати, можно ли не ставить под среднее окно радиатор, если их еще 4 и общая теплоотдача будет расчетной?

Сообщение отредактировал gleby4 - 5.3.2011, 19:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 5.3.2011, 20:31
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(gleby4 @ 5.3.2011, 19:25) *
Анатолий, респектище.

Так что же легче сбалансиовать, какой опыт?

___
* Кстати, можно ли не ставить под среднее окно радиатор, если их еще 4 и общая теплоотдача будет расчетной?

1.Сбалансировать если правильно спроектирована и смонтирована можно все и то и другое.
Смета по одной системе или по другой тоже интересный момент !
.Зависит на какое оборудование Вы рассчитываете (на радиаторах, в котельной на коллекторе и вообще как котельная спроектирована это может самое главное -Котельная это сердце системы Вы Док. Вы поймете)
Я до конца не знаю какая нагрузка но предполагаю что Вы из мухи слона делайте (у Вас совсем рядовая система)
Хорошие МОНТАЖНИКИ (может у знакомых поинтересуетесь с хорошими рекомендациями) все правильно рассчитать + проверка на тепловой эффект и все у Вас будет замечательно !
Единственное Вы намудрили с теплым полом - но может обойдется.

"Кстати, можно ли не ставить под среднее окно радиатор" Под окно радиатор это святое!!

Ответил не на все , остальное что Вы написали надо осмыслить!
Если из меди в пол - только твердая пайка!
Если метпласт -только прессс.
Пока Все !

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 5.3.2011, 20:45
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(gleby4 @ 5.3.2011, 19:25) *
и две ветки ТП - наверное излишне именно в него вводить подающую трубу как в схеме А.

Вот здесь поясните непонятно ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gleby4_*
сообщение 5.3.2011, 21:57
Сообщение #28





Guest Forum






Проект самой котельной я возьму из изначального проекта, то что в старте ветки схематично нарисован, на трехходовых с ответвлением на ТП, 2 циркуляционных - вроде без затей, дальше или стояки с отводами двухтрубки, или через коллектор на каждый этаж ветки.
Вот картиночка из автокада, с расчетной схемы:
Прикрепленное изображение


С материалами пока вижу так: обвязка котла из меди, ветки полиэтилен или полипропилен (но и медь посчитаю, только боюсь дороговато для меня получится). Приборы пока не знаю, мне биметалл нравится, монтажники отговаривают, мне и стальные панельные тоже по душе.

---
Эта большая комната перегружена отопительными приборами (5 радиаторов + 2 ветки ТП), зачем в нее подавать самый горячий теплоноситель, лучше в помещение с бОльшими теплопотерями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 6.3.2011, 0:08
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Приложил схему котельной для коттеджа аналогичного Вашему - может чем поможет. AutoCad я так понимаю есть (т.к. если честно лень переводить в pdf много листов).
Цитата(gleby4 @ 5.3.2011, 18:57) *
С материалами пока вижу так: обвязка котла из меди, ветки полиэтилен или полипропилен (но и медь посчитаю, только боюсь дороговато для меня получится). Приборы пока не знаю, мне биметалл нравится, монтажники отговаривают, мне и стальные панельные тоже по душе.

Котельную можете сделать на чёрном метале - может не так эстетично будет, но зато не дорого и очень долговечно и надёжно. Стояки и ветки...тут наверное на вкус и цвет, как говорится...при покупке материала обязательно учтите, что должен быть кислородозапирающий слой (возможно знаете, но так, на всякий случай). Я предпочитаю монтировать на металопласте (это исключительно моё мнение, и оно может не совпадать с мнением других участников форума) - если решите монтировать на нём то фитинги должны быть только прессовые - что бы не говорили монтажники - если не хотите проблемм в будущем.
У биметалла нет нижнего подсоединения и либо надо делать подсоединение из стены (штробление, утяжеляет отделку) либо покупать хромированные трубки либо будете "радоваться" кускам белой трубы торчащей сбоку отопительного прибора. У стальных есть нижнее подключение, но с ним радиатор будет дороже т.к. термовентиль в этом случае будет изначально встроен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________1.dwg ( 4,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 508
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 6.3.2011, 0:40
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(gleby4 @ 5.3.2011, 21:57) *
С материалами пока вижу так: обвязка котла из меди, ветки полиэтилен или полипропилен (но и медь посчитаю, только боюсь дороговато для меня получится). Приборы пока не знаю, мне биметалл нравится, монтажники отговаривают, мне и стальные панельные тоже по душе.

1.Что значит полиэтилен?
2. ППР -несоветую !!
3.Медь супер!
4.Метпласт -можно комбинированно ,стояки медь остальное метпласт.

Цитата(gleby4 @ 5.3.2011, 21:57) *
Эта большая комната перегружена отопительными приборами (5 радиаторов + 2 ветки ТП), зачем в нее подавать самый горячий теплоноситель, лучше в помещение с бОльшими теплопотерями.

И дальше что (опять не понял)? Пол это одна система отдельно со своим насосом , узлами подмеса и прочими примочками .
Радиаторы это другая система ,считайте радиаторы согласно потерям и т.п и тд.
Кстати не нужен Вам этот "АЛЮМИНИЙ" даже если он и со стальными трубками , берите панельные из хороших фирм .
Хорошо бы еще котел " конденсационный"

Картинку завтра изучу !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных