Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор скоростного водонагревателя для ГВС
Elektro
сообщение 26.2.2011, 18:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35362



Добрый вечер!
У меня возник следующий вопрос. Необходимо подобрать скоростной водоводяной нагреватель.
Схема подключения параллельная одноступенчатая.
Теплоноситель подается от ТЭЦ.
При расчете количества греющей воды (т/ч), температуру греющей воды на входе в подогреватель принимать для зимего периода 150/70 С или для летнего 70/40 С.
Gт= Q/(T1-T2)*1000
Т1-температура греющей воды на выходе из водонагревателя.
Т2-температура греющей воды на входе в водонагреватель.
Если смотреть на примеры из Староверова получается что берем максимальный перепад (150/70 С).
Тогда, как мне кажется, летом вода в водонагревателе выбранном по максимальному (зимнему) перепаду до нужной температуры не прогреется?
Получается если считаю на перепад 150/70 С 3 секции длинной по 2м. Если считаю на 70/40 С 4секции по 4м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 26.2.2011, 19:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



СП 41-101-95

Расчет поверхности нагрева водоподогревателей горячего водоснабжения следует производить при температуре воды в подающем трубопроводе тепловой сети, соответствующей точке излома графика температур воды, или при минимальной температуре воды, если отсутствует излом графика температур, и по расчетной производительности, определенной по прил. 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leburan
сообщение 26.2.2011, 21:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 22.3.2007
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721



При указанных параметрах 150/70 система без излома графика обычно не работает (это для Смита).Для Elektro : при параметрах 150/70 как правило располагаемый перепад давлений на вводе достаточен для применения двухступенчатой смешанной системы подключения ГВС,это и надежнее и дешевле.Рекомендую.Температура воды после 1-й ступени принимается 38гр.,расход теплоносителя и и его температура Вам известны.Получите меньший расход теплоносителя на вводе в зимний период.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey.R
сообщение 26.2.2011, 21:19
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49764



Применяю одноступенчатую схему исходя из соотношения Qгв. макс/Qо <0,2.
Так что выбор производить для температур 150/70 С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 26.2.2011, 21:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(leburan @ 26.2.2011, 21:05) *
При указанных параметрах 150/70 система без излома графика обычно не работает (это для Смита).

Мне непонятно это предложение.

to Elektro
Короче, берите летнюю температуру (температуру излома) - 70*С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.2.2011, 21:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(leburan @ 26.2.2011, 20:05) *
При указанных параметрах 150/70 система без излома графика обычно не работает (это для Смита). Для Elektro : при параметрах 150/70 как правило располагаемый перепад давлений на вводе достаточен для применения двухступенчатой смешанной системы подключения ГВС,это и надежнее и дешевле.Рекомендую.Температура воды после 1-й ступени принимается 38гр.,расход теплоносителя и и его температура Вам известны.Получите меньший расход теплоносителя на вводе в зимний период.

Вот напридумывали терминов и сами путаетесь....
Верхняя часть графика, когда температура т/ф воды перестаёт увеличиваться с уменьшением Тнар называется срезка. Нижняя часть графика - температура т/ф воды перестаёт уменьшаться с увеличением Тнар - это излом...
1 или 2 ступечатая схема ГВС, как правильно заметили, зависит не от перепада давления на вводе, а от соотношения мощности ГВ и отопления. Когда нагрузка на ГВ значительно меньше отопления 2-ступечатая схема ГВС экономически не оправдана..... То что 2 ступенчатая система дешевле - это Ваше открытие....
При наличии теплового счётчика разницы в потреблении тепла 1 и 2 ступенчатой систем ГВС нет.
Теплообменник подбирается по работе в летних условиях, т.е. на Т1=70*С

Сообщение отредактировал jota - 26.2.2011, 22:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elektro
сообщение 26.2.2011, 22:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35362



Все понял.
Всем Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 26.2.2011, 23:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(jota @ 26.2.2011, 21:59) *
Верхняя часть графика, когда температура т/ф воды перестаёт увеличиваться с уменьшением Тнар называется срезка. Нижняя часть графика - температура т/ф воды перестаёт уменьшаться с увеличением Тнар - это излом...

Да. Насчёт "телефонной" воды такая терминология давно уже является общепринятой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leburan
сообщение 27.2.2011, 19:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 22.3.2007
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721



Для jota:насчет срезки и излома можно согласиться.Я имел ввиду срезку в подающей магистрали,так привык.Согласен, что разницы в теплопотреблении 1-но и 2-х ступенчатых схемах нет.Но при 2-х ступенчатой расход теплоносителя на вводе меньше.К сожалению, соотношения нагрузок Elektro вначале не указал.
Для Смит:Термин "телефонная" вода впервые слышу,мы применяем "сетевая", "т/ф" понятен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 27.2.2011, 20:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(leburan @ 27.2.2011, 19:53) *
"т/ф" понятен.

Ну и хорошо! Это я просто забыл поставить смайлик. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных