Не могу понять,как соотносятся между собой выделенные красным числа.Чую,что всё это просто,но не найду зацепку! АКТ №
О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЁМОЧНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ БЕЗНАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
г.Санкт-Петербург « _» ______ 2010г.
Комиссия в составе представителей: строительно-монтажной организации ________________________________________________________ , (наименование организации, должность, Ф.И.О.) технического надзора Заказчика , (наименование организации, должность, Ф.И.О.) представитель эксплуатационной организации . (наименование организации, должность, Ф.И.О.) составили настоящий акт о проведении приёмочного гидравлического испытания участка безнапорного трубопровода на объекте __________________________________от колодца № К-10 до колодца № К-23 , трубы ПП «Pragma», протяжённостью 119,10 м.п. Уровень грунтовых вод в месте расположения верхнего колодца находится на расстоянии 0,918 м от верха трубы в нём, при глубине заложения труб (до верха) 1,45 м. Испытание трубопровода производилось совместно с колодцами №№ К11, К12, К13, К14, К15, К16, К17, К18, К19, К20, К21, К22 способом с добавлением воды в трубопровод. Гидростатическое давление величиной 1,30 м.вод.ст. создавалось заполнением водой через колодец К10 . В соответствии с таблицей 8 СНиП 3.05.04-85 допустимый объём добавленной в трубопровод воды, приток грунтовой воды на 10м длины трубопровода за время испытания 30 мин. равен _11,68_ л. Фактически, за время испытания объём добавленной воды, приток грунтовой воды составил 30,20 л. или в пересчёте на 10м длины трубопровода (с учётом испытания совместно с колодцами, камерами) и продолжительности испытания в течении 30 мин. составил 9,70 л, что меньше допустимого расхода.
Прошу прощения,что в такой форме!
|