Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция в больнице по новому СанПиН
Mak
сообщение 27.2.2011, 19:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.5.2008
Пользователь №: 18444



Всем доброго времени суток.
Срочно потребовалось сделать реконструкцию 5и этажного корпуса больницы. blink.gif
Посоветуйте как быть с воздухообменами. В пособии раньше были кратности от объема помещения, а теперь почеловечно. Опять же в пособии оговаривалась естественная вентиляция до 3х этажей, а теперь в СанПиНе об этом тишина. Можно ли спартизанить и сделать естественную вентиляцию. Схема воздухообмена опять не прописана. Если идти от рекомендаций Борисоглебской, то нужно сделать приток в кабинет или палату, а если от СанПиН как вообщем то и идут наши сан.врачи всю норму подать-вытянуть из помещения. Как быть не знаю. Заранее спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.2.2011, 19:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Mak @ 27.2.2011, 18:03) *
Можно ли спартизанить и сделать естественную вентиляцию.

Сделать хорошо - Вам не приходила такая мысль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 27.2.2011, 19:42
Сообщение #3





Guest Forum






Хорошо спартизанить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 28.2.2011, 0:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Mak @ 27.2.2011, 19:03) *
Всем доброго времени суток.
Срочно потребовалось сделать реконструкцию 5и этажного корпуса больницы. blink.gif
Посоветуйте как быть с воздухообменами. В пособии раньше были кратности от объема помещения, а теперь почеловечно. Опять же в пособии оговаривалась естественная вентиляция до 3х этажей, а теперь в СанПиНе об этом тишина. Можно ли спартизанить и сделать естественную вентиляцию. Схема воздухообмена опять не прописана. Если идти от рекомендаций Борисоглебской, то нужно сделать приток в кабинет или палату, а если от СанПиН как вообщем то и идут наши сан.врачи всю норму подать-вытянуть из помещения. Как быть не знаю. Заранее спасибо за помощь.

ЕМНИП, в старом говорилось о допустимости естественной в сельских больницах.
Делайте хорошо, - плохо, оно само получится.
Если палата грязная - положительный баланс там недопустим. К рекомендациям Борисоглебской нужно относиться со здоровым скептицизмом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274