Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Влияние тепловой инерции воздухосборника на работу автоматики
zoom312
сообщение 28.2.2011, 12:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.2.2011
Пользователь №: 96193



Добрый день! Возник следующий вопрос: может ли воздухосборник,установленный в системе теплоснабжения калорифера приточной установки VTS, препятствовать работе автоматики? Поясню: на приложенной ниже схеме привод на 3 ходовом клапане постепенно открываясь, срабатывает по угрозе защиты от замерзания и проток теплоносителя прекращается. Может ли это происходить из-за тепловой инерции воздухосборника,приблизительным объемом 10-15 литров? Возможно, заменив воздухосборник на обычный кркн-воздушник или автоматический воздухоотводчик система заработает как надо? Или все же стоит искать решение в пи регуляторах?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  default.htm ( 1,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 28.2.2011, 12:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Ну во-первых: схему всежь приложить надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoom312
сообщение 28.2.2011, 14:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.2.2011
Пользователь №: 96193



Схема стандартная приточек VTS-датчик темп.наружного воздуха,датчик темп. приточного воздуха,капиллярный датчик угрозы замерзания (по воздуху),3-х ходовой клапан 0-10 В.датчика темп. обратки нет

Сообщение отредактировал zoom312 - 28.2.2011, 14:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  default.htm ( 1,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 28.2.2011, 14:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



QUOTE (zoom312 @ 28.2.2011, 12:10) *
Добрый день! Возник следующий вопрос: может ли воздухосборник,установленный в системе теплоснабжения калорифера приточной установки VTS, препятствовать работе автоматики? Поясню: на приложенной ниже схеме привод на 3 ходовом клапане постепенно открываясь, срабатывает по угрозе защиты от замерзания и проток теплоносителя прекращается.*** Может ли это происходить из-за тепловой инерции воздухосборника,приблизительным объемом 10-15 литров? Возможно, заменив воздухосборник на обычный кркн-воздушник или автоматический воздухоотводчик система заработает как надо? Или все же стоит искать решение в пи регуляторах?


*** По тексту поста- ошибки в логике управления приточкой . Отсутствуют опции предварительного прогрева калорифера и перехода на ждущий (ночной, стояночный) режим прогрева калорифера. В любом раскладе, после остановки двигателя вен-тра, - контроль тем-ры обратки после калорифера, т.е. проток теплоносителя СРАЗУ (с точностью до ПИ регулирования) увеличивается.

ЗЫ. А ни что не путаете, с 3-х ходовиком, мож он закрывается ! по параметру Тмакс. обратки?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 0:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных