> Обогрев сливных трубопроводов, Как посчитать тебуемое кол-во тепла для греющего кабеля
>Phoenix<
сообщение 28.2.2011, 13:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.6.2009
Пользователь №: 34995



Доброго времени суток. Прошу помощи. Не совсем по теме, но....
Имеется цех мороженого. Делаю дренаж от воздухоохладителей. 2 раза в сутки по пол часа (период оттайки) слив 5 литров конденсата. Температура в помещении -25
Требуется проложить греющий кабель на дренаж воздухоохладителей. Электрики требуют мощность гребщего кабеля или кол-во тепла необходимое для нагрева трубы с -25 до +5 в период когда будет происходить слив конденсата. Труба 50х3,5. Изоляция толщиной 40мм. Вопрос: как посчитать тебуемое кол-во тепла для греющего кабеля?
Заранее благодатен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.2.2011, 13:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



http://heat-trace.ru/pipe/pipe_calculation.html#ff
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
>Phoenix<
сообщение 28.2.2011, 14:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.6.2009
Пользователь №: 34995



спасибо, но мне бы формулы какие, для предоставления расчёта в письменном виде.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 28.2.2011, 16:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



По моему речь должна идти не о количестве тепла, а о толщине изоляции. Греющие кабели, что есть на рынке, имеют примерно одинаковую мощьность нагрева 10-20 Вт/м2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 28.2.2011, 22:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729



Цитата(Водонос @ 28.2.2011, 16:16) *
По моему речь должна идти не о количестве тепла, а о толщине изоляции. Греющие кабели, что есть на рынке, имеют примерно одинаковую мощьность нагрева 10-20 Вт/м2


.... на погоннный метр.

То, >Phoenix< Дата Сегодня, 14:18

А чем Вам растеты на предложенной ссылке не устаивают. Точнее, Ваших электриков.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
>Phoenix<
сообщение 1.3.2011, 9:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.6.2009
Пользователь №: 34995



Buharick
электрики говорят , что, типа, в ПЗ расчет прикладывать надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 1.3.2011, 9:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(>Phoenix< @ 1.3.2011, 9:10) *
Buharick
электрики говорят , что, типа, в ПЗ расчет прикладывать надо


Какое дело электрикам до этих расчетов. Их дело получить с нас задание на подключение. По этой логике мы им должны и расчеты по гидравлике и выбору повысительных насосов представлять.

Цитата
.... на погоннный метр.

да конечно, на погонный. Ошибся. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 14:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных