> Расчет теплопотерь через трубу теплотрассы с теплоизоляцией, ккааак?
Гость_Fame_*
сообщение 5.7.2006, 15:03
Сообщение #1





Guest Forum






расчет производится по СП 41 102 98:
несмотря на то что сп на проектирование металлополимерных труб, я думаю ф-ла везде одинакова и подойдет для моего варианта - (медь)

на странице 18
при подставлении в формулу (14) своих данных:
L- длина, м =1
t-теплоносителя =70
t-воздуха =16
Aльфа нар. воздух=8,7
d вн.изоляции =35
Альфа вн. труб=3000
D вн.трубы=25
лямбда теплопров трубы(медь)=407
лямбда теплопров теплоизоляц=0,032
Днар общая=75

получаем что сумма первых трех слагаемых в знаменателе получилась очень близка к нулю со знаком +, а последнее слагаемое получилось 11 со знаком минус, в итоге получаем отрицательное число. но этож невозможно! blink.gif

я вот думаю может в последнем логарифме нужно d на dизм. поменять местами и тогда у нас получится положительный результат!

подскажите пожалуйста как этот расчет производите вы?!!! helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vunder
сообщение 6.7.2006, 10:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 12.10.2005
Из: Ленинград
Пользователь №: 1318



Плохо считаем -отрицательных чисел нет. LOG(35/25)=0,146 LOG (75/35)=0,33
Кстати, в принципе отрицательный результат возможен. Если поток направлен не из трубы, а в нее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 10.7.2006, 15:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Вот програмка в которой есть ответы на ваши вопросы, пересчитывал ее на правильность тем же способом что и вы, результаты практически те же, погрешность очень мала, и все по нормам
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EnFlex_3.0.rar ( 997,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1197
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гастарбайтер_*
сообщение 20.7.2006, 9:18
Сообщение #4





Guest Forum






есть такая фирма- нпо трубопровод(ы) програмка наз. изоляция можно найти крякнутые версии.
имхо продукты этой фирмы - одни из лучших
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных