Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Прокладка кабеля, Способы прокладки кабельных линий
Иван Карпусь
сообщение 5.3.2011, 19:27
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Цитата(Юрец_НСК @ 5.3.2011, 14:50) *
есть еще циркуляр росэлектромонтажа № 7/2004: вот содержание его:

О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках....

Тоже считаю что либо провода и кабели в трубах, либо нг-лс. Про нг-лс не сказано что нужно в трубах. Если бы говорилось про все кабели в трубах, тогда зачем вообще упоминать про нг-лс.


ГОСТ Р 53315—2009
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
-Исполнение нг-LS Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, втом числе в жилых и общественных зданиях.

Так что групповая прокладка, а в лотке она такая и есть, по любому нг LS!!!! про трубы вы сами все прекрасно прописали - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах!!! проволочный лоток это не короб, смотрите формулировку короба
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LIS1976_*
сообщение 6.3.2011, 10:32
Сообщение #32





Guest Forum






В помещении электрощитовой стоят распределительные щиты:
1. Щит бесперебойного эл.питания
2. Щит гарантированного эл.питания
3. Щит освещения
4. Щит аварийного освещения
5 Щит бытового эл.питания (розетки для бытовых нужд)
6. Щит питания фанкойлов (23 отдельно стоящих блока, соответственно 23 линии ls 3х1.5)

Назначение помещений "Административно-офисные помещения"

Отходящих груп понимаю много, но есть внутренние стандарты по разбивке розеточных груп (кждый офис своя линии.....) Какая нам разница заказчик платит.

От щитовой выполненна магистраль проволочным лотком 200х50мм все отходящии линии от щитков проложенны в лотке чуть ли не по линейке, на приведущих объектах компании заказчика никаких вопросов небыло ни у кого (3 года с ними работаю) а тут приходит энергетик объекта и спрашивает почему?? в лотке, да и без гофры, говорит я конечно понимаю что так можно, а покажите мне где написано что так можно??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LIS1976_*
сообщение 6.3.2011, 17:29
Сообщение #33





Guest Forum






[quote name='HasBolla' date='4.3.2011, 19:56' post='621572']
На проволочных лотках кабелем ls можно без гофры
[/

ссылка есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 6.3.2011, 17:39
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



LIS1976, Вы писали по этому адресу kuzmenko_v@mail.ru? Та же проблема была у человека, пишет что решил и сам предлагает обращаться к нему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LIS1976_*
сообщение 6.3.2011, 22:21
Сообщение #35





Guest Forum






Попросил заказчика обосновать и дать норматив на то что он хочет, он взял время сказав что якобы у него под рукой ща нету соответствующих бумаг ПОСМОТРИМ biggrin.gif что дальше будет, но думаю он постарается забыть????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 30.7.2020, 8:29
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Цитата(LIS1976 @ 2.3.2011, 0:07) *
Подскажите пож. с меня требуют норматив по прокладке кабеля в металическом лотке за подвесным потолком......кабельВВГнГLs почему спрашивают он не в гофре? и требуют ссылку на документ?????

Для более точного ответа на ваш вопрос, укажите страну, в которой вы работаете.

Цитата(Grippi @ 27.7.2020, 15:31) *
да, ВВГнг LS не горит.

Не распространяет горение при групповой прокладке;
с пониженным дымо- и газовыделением (low smoke).

Но если поднести пламя зажигалки к кабелю, то в пламени кабель горит. При сдаче после монтажа электрических сетей медицинского центра, один из представителей заказчика вынул зажигалку и поднес пламя к кусочку кабеля марки ВВГнг LS. После демонстрации горения кабеля, возникли претензии к проектировщикам и монтажникам. Было потрачено много времени на доказательство несостоятельности претензий, в том числе на совместное изучение ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р МЭК 60332-1-2. Важно точное применение описания характеристик кабеля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 30.7.2020, 11:59
Сообщение #37





Guest Forum






Мне эта гофра давно интересна. Вопрос по другому - почему кабель должен быть в гофре или не должен быть. Какой нормой это оговаривается.

Сообщение отредактировал Runner B - 30.7.2020, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 30.7.2020, 13:44
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1361
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Гофр из пластика PVC . Обугливается но не горит .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 31.7.2020, 4:41
Сообщение #39


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Runner B @ 30.7.2020, 15:59) *
Мне эта гофра давно интересна. Вопрос по другому - почему кабель должен быть в гофре или не должен быть. Какой нормой это оговаривается.



Цитата(svoroponov @ 30.7.2020, 17:44) *
Гофр из пластика PVC . Обугливается но не горит .


Форум специалистов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 31.7.2020, 21:45
Сообщение #40





Guest Forum






А все же. Что скажут специалисты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.7.2020, 22:07
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 33358
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов * - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

______________

* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 31.7.2020, 22:19
Сообщение #42





Guest Forum






Речь о легкой гофре, в которую монтажники любят толкать кабель где надо и не надо.
По моему она теплоотвод только ухудшает в остальном бесполезна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.7.2020, 22:42
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 33358
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Речь о как надо. в ПУЭ написано в п.7.1.38. За уши серую гофру к прокладке кабеля за потолком притянуть в тему? Кладите её там, где можно, серую(не черную).

Сообщение отредактировал инж323 - 31.7.2020, 22:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 31.7.2020, 22:55
Сообщение #44





Guest Forum






В чем ее смысл, механически не прочная, локализующая способность сомнительная. КЗ кабеля не выдержит. Ухудшает охлаждение кабеля.
Чисто профанация. Ну и ладно. Вопрос снят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.7.2020, 23:14
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 33358
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Runner B @ 31.7.2020, 22:55) *
В чем ее смысл, механически не прочная, локализующая способность сомнительная. КЗ кабеля не выдержит. Ухудшает охлаждение кабеля.
Чисто профанация. Ну и ладно. Вопрос снят.

опалубка она для прокладки в НГ стене и не более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 1.8.2020, 8:08
Сообщение #46


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Runner B @ 1.8.2020, 2:55) *
В чем ее смысл, механически не прочная, локализующая способность сомнительная. КЗ кабеля не выдержит. Ухудшает охлаждение кабеля.
Чисто профанация. Ну и ладно. Вопрос снят.

Верно.

Цитата(инж323 @ 1.8.2020, 3:14) *
опалубка она для прокладки в НГ стене и не более.

Верно.

Теперь действительно форум специалистов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 3.8.2020, 10:08
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Runner B @ 31.7.2020, 22:55) *
В чем ее смысл, механически не прочная, локализующая способность сомнительная. КЗ кабеля не выдержит. Ухудшает охлаждение кабеля.
Чисто профанация. Ну и ладно. Вопрос снят.


Не соглашусь с Вами.
Из своего личного опыта: 12 лет назад подхожу утром к зданию в котором работаю, и наблюдаю картину из 3-х пожарных автомобилей и задымленных окон одного из кабинетов...
Случился пожар, который не получил распространения (задохнулся).
Заходим в кабинет: начальник +я + инспектор ГПН. Картина: черный от копоти кабинет и все, что было в нем. Рядом со стеной немного обугленный столик, на котором сияет блестящее дно от электрочайника, покоящееся (как и положено) на негорючей подкладке (керамической плитке).

Я никогда не забуду эту картину: ВСЕ ЧЕРНОЕ!! и на столике БЛЕСТИТ дно от чайника. Сюрреализм..

Теперь по делу: Кабель, которым сделана электропроводка был проложен в обычной серой гофре, которая реально обтянулась от нагревания вокруг кабеля и как могла сдерживала его горение, при этом сама гофра не оплавилась...деформировалась, но не оплавилась...

Так, что с тех пор для меня вопрос "зачем она нужна" -не стоит, своими глазами видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 3.8.2020, 10:45
Сообщение #48





Guest Forum






Кабель отчасти и от гофры грелся, ухудшающей теплоотвод.
Может и не отчасти. Почему интересно не сработал автомат.

Сообщение отредактировал Runner B - 3.8.2020, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 3.8.2020, 12:21
Сообщение #49


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(l-nikolaev @ 3.8.2020, 14:08) *
Теперь по делу: Кабель, которым сделана электропроводка был проложен в обычной серой гофре, которая реально обтянулась от нагревания вокруг кабеля и как могла сдерживала его горение, при этом сама гофра не оплавилась...деформировалась, но не оплавилась...

Так, что с тех пор для меня вопрос "зачем она нужна" -не стоит, своими глазами видел.

На основании чего Вы решили, что кабель именно ГОРЕЛ? Он ГРЕЛСЯ, но не горел.
От нагрева деформировалась гофра.

И вот этот "как могла сдерживала его горение" вывод откуда? Перекрыла доступ кислорода к кабелю, поэтому он не загорелся? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 3.8.2020, 14:43
Сообщение #50





Guest Forum






Все хорошо в меру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 3.8.2020, 20:02
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Runner B @ 3.8.2020, 10:45) *
Кабель отчасти и от гофры грелся, ухудшающей теплоотвод.
Может и не отчасти. Почему интересно не сработал автомат.


разбор полетов показал:
сотрудник включил электрочайник, ему позвонили он отвлекся и уехал домой...Ответ на вопрос "почему не отключился чайник"-очень прост: не до конца была закрыта крышка чайника, чайник выкипел, дно грелось и нагрело сначала кабель, а потом столик, а потом и все остальное... так оно и тлело потихоньку всю ночь пока кабель не перегорел.

Чайник хороший заводской, современный, провели на аналогичном чайнике такой-же эксперимент -версия подтвердилась.. а автомат не сработал, потому, что --приварился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 3.8.2020, 20:28
Сообщение #52





Guest Forum






Страсти какие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.8.2020, 21:23
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 33358
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Тут три опупительные случайности- офигенный работник, классный чайник не отключающийся после выкипания( кроме незакрытой крышки) и автомат приварившийся, но виновата точно горфа серая, ну не эти трое же, у них справка от родителей, что они хорошие и послушные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 3.8.2020, 22:32
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(инж323 @ 3.8.2020, 21:23) *
Тут три опупительные случайности- офигенный работник, классный чайник не отключающийся после выкипания( кроме незакрытой крышки) и автомат приварившийся, но виновата точно горфа серая, ну не эти трое же, у них справка от родителей, что они хорошие и послушные.


Это точно.
Ну, работник, да: Фигаро тут-Фигаро там, семь пятниц на неделе. Но автомат приварившийся я первый раз в жизни видел. Китайский был (ДЭК кажется) но приварился -реально, я его за флажок выключить так и не смог. И, повторяюсь: никогда не забуду этого черного кабинета и блестящего термоэлемента от чайника. Блин ВСЕ черное, а это блестит как … даже не знаю с чем сравнить.... Слава Богу все обошлось: и люди живы и ущерб не грандиозный..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 3.8.2020, 22:50
Сообщение #55





Guest Forum






Так там было кз или не было ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 4.8.2020, 8:20
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Runner B @ 3.8.2020, 22:50) *
Так там было кз или не было ?


Пожарник сказал, что причиной возгорания был чайник. исходил он из следующего: т.к. провод на розетку перегорел в середине линии в непосредственной близости от чайного столика, то был вопрос: он перегорел от того, что столик (и стеновая панель) горели или оттого, что в этом месте КЗ возникло. В месте перегорания провода окончания провода были волосовые, (истончались к месту перегорания, шариков на концах проводов -не было). Характер обугливания столика указывал на то, что термическое воздействие было направлено от дна чайника в сторону стены . Сам чайник стоял на керамической плитке и под ним столешность целая, а вот по трассе кабеля от чайника до розетки -обугливание столика, стеновой панели (шпонированное ДСП на стене вообще частично сгорело) и соответственно -перегорел кабель в гофре на розетку, который был за панелью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 4.8.2020, 10:57
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(l-nikolaev @ 3.8.2020, 20:02) *
чайник выкипел, дно грелось

Чайник хороший заводской, современный, провели на аналогичном чайнике такой-же эксперимент -версия подтвердилась.. а автомат не сработал, потому, что --приварился.

Вообще-то в нормальных нагревательных приборах кроме основного термостата/термовыключателя стоит ещё аварийный термопредохранитель.

Сообщение отредактировал straus - 4.8.2020, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 4.8.2020, 12:18
Сообщение #58





Guest Forum






Грелся кабель снаружи из-за излучения, но и кз вероятно было, если автомат приварился.
Надо попробовать гофру в качестве термоусадки.

Сообщение отредактировал Runner B - 4.8.2020, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 4.8.2020, 13:39
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(straus @ 4.8.2020, 10:57) *
Вообще-то в нормальных нагревательных приборах кроме основного термостата/термовыключателя стоит ещё аварийный термопредохранитель.

Даже в дешевых китайских электрочайниках.
Может чайник уже проходил модернизацию?
Т.к. термопредохранители у дешевых одноразовые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 4.8.2020, 19:04
Сообщение #60





Guest Forum






Их обычно два стоит, один в районе ручки, другой на нагревателе.
Который на нагревателе, как раз от выкипания воды. Он не одноразовый.
Дешевый чайник вообще может сам включится, так что лучше снимать с подставки.
Впрочем и не дешевый может, типа хотпота Тошиба, одноразовый термопредохранитель в наличии.
Но механизм неисправности был сложнее.

Сообщение отредактировал Runner B - 4.8.2020, 19:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 19:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных