> Дежурное освещение, Дежурное освещение, как часть освещения в помещении
Гость_LIS1976_*
сообщение 2.3.2011, 21:13
Сообщение #1





Guest Forum






К какому типу освещения можно отнести "дежурное освещение"........рабочее, аварийное, эвакуационное???

Аварийное освещение, эвакуационное освещение, дежурное освещение (выдержка ВСН-59-88)

2.2. Аварийное освещение должно устраиваться в помещениях диспетчерских, операторских, в машинных залах ВЦ, киноаппаратных, узлах связи, электрощитовых, здравпунктах, дежурных пожарных постах, на постах постоянной охраны; в гардеробах с числом мест хранения 300 и более; в главных кассах; в детских комнатах и дебаркадерах магазинов, в торговых залах магазинов самообслуживания; в групповых и игрально-столовых детских дошкольных учреждений; в вестибюлях гостиниц, залах ресторанов, помещениях спасательного фонда гостиниц и турбаз; в операционных блоках, реанимационных, родовых отделениях, перевязочных, манипуляционных, процедурных, приемных отделениях, лабораториях срочного анализа, на постах дежурных медицинских сестер учреждений здравоохранения; в помещениях оперативной части, хранения ящиков выездных бригад, аптечных комнатах станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи; в машинных отделениях лифтов, а также в тепловых пунктах и насосных жилых зданий.

мож кто сталкивался с этим вопросом? есть ли еще какие нормативы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димм
сообщение 3.3.2011, 10:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588



СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"
СП 23-102-2003 "Естественное освещение жилых и общественных зданий"
Да вместо ВСН давно действует СП31-110

Сообщение отредактировал Димм - 3.3.2011, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 7.3.2011, 20:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Выделите из рабочего часть светильников и обзовите их аварийными, соответственно прикрутив их на другой ввод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 7.3.2011, 20:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Это вот, не вмешивался в эту тему.
С с этим все понятно.
Цитата
рабочее, аварийное, эвакуационное


А что есть "дежурное"? Часть от рабочего?
Три лампочки от отдельного выклюателя?
По какой категории?
huh.gif

Сообщение отредактировал Сергей В. - 7.3.2011, 21:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic
сообщение 8.3.2011, 0:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35678



LIS1976
Для начала надо понимать, что есть рабочие, дежурное и аварийное освещение. В свою очередь аварийное освещение делится на освещение безопасности и эвакуационное освещение. Очень мало информации о том, что Вы мыслите, хотите и для чего. Иногда в проектах освещение безопасности может выполнять функцию дежурного, т.е. два в одном. Это зависит от проектного решения. Нормативные документы Вам были названы, смотри ниже.

Сообщение отредактировал mic - 8.3.2011, 0:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 22.3.2011, 23:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Помогите пожалуйста!
Дали задиние на проектирование аварийного освещения депо-самого производственного цеха и административного комплекса!
Вопрос в том нужно ли ставить светильники для освещения помимо табличек?есть ли какие нормы или прндписания где и сколько ставить светильников?


Кто бы мог посоветовать АВР для освещения?

За ранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных