> Работа Danfoss ECL Comfort с Lonworks
kamura
сообщение 3.3.2011, 0:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.2.2011
Из: СПб
Пользователь №: 94141



Мы недавно переехали в новое здание. И, когда, я рылся в исполнительной документации, обнаружил, что у нас должна быть полностью автоматизирована эксплуатация ИТП и вент установок. Но на самом деле стоят контроллеры Danfoss ECL Comfort: в ИТП - 1 шт., в венкамерах - 7 шт., с установленными модулями для Lon-сети, и, конечно, объединены последовательно по кабелю типа BELDEN. Хотя по документации должон стоят компьютер EBI Honeywell, софт и т.д.т.п. В общем все должно управляться и мониториться с одного АРМа. Вот такое наследство от предыдущего владельца.
И мы решили это исправить. Пришли умные дядьки и сказали, что все хозяство нужно уничтожить как класс. И поставить другое оборудование на др. протоколе. Я, конечно, крестьянин, но мне кажется, что существуют менее жесткие меры. Поэтому вопрос:
При таких начальных условиях какой будет самый оптимальный выход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 3.3.2011, 2:04
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(kamura @ 2.3.2011, 23:50) *
Мы недавно переехали в новое здание. И, когда, я рылся в исполнительной документации, обнаружил, что у нас должна быть полностью автоматизирована эксплуатация ИТП и вент установок. Но на самом деле стоят контроллеры Danfoss ECL Comfort: в ИТП - 1 шт., в венкамерах - 7 шт., с установленными модулями для Lon-сети, и, конечно, объединены последовательно по кабелю типа BELDEN. Хотя по документации должон стоят компьютер EBI Honeywell, софт и т.д.т.п. В общем все должно управляться и мониториться с одного АРМа. Вот такое наследство от предыдущего владельца.
И мы решили это исправить. Пришли умные дядьки и сказали, что все хозяство нужно уничтожить как класс. И поставить другое оборудование на др. протоколе. Я, конечно, крестьянин, но мне кажется, что существуют менее жесткие меры. Поэтому вопрос:
При таких начальных условиях какой будет самый оптимальный выход?
Когда смотришь ЧУЖУЮ LON сетку, мое основное Правило - ничего не менять, а задУкементировать.

Вопросы, которые возникнут:
1. топология LON сети по Проекту и в Реале
2. местоположение Терминаторов

Если контроллеры Danfoss ECL Comfort свободно автономно работают без оторванного компьютер EBI Honeywell, софт и т.д.т.п., можете поломать, на свой страх и риск, все, что есть:
1. запускаете LonMaker
2. добавляете все свои устройства в Проект
3. дяденькам и/или тетенькам показываете в LonMaker Browser значения переменных с контроллеров Danfoss ECL Comfort

--
Успехов!

Сообщение отредактировал Scribe - 3.3.2011, 2:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CLHON
сообщение 3.3.2011, 12:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.8.2010
Из: Киев
Пользователь №: 68739



Вопрос проще разделить на две части.

ECL это довольно надежные, очень простые конфигурируемые контролеры, т.е скорее всего автоматика ИТП у Вас работает.
Вы написали, что LON карты у Вас присутвуют. С LON в ECL от Данфосса все довольно формализированно и хорошо описано - разобратся стороннему человеку легко можно. Это в отличии от свободнопрограммируемых контроллеров, где проще застрелится, чем понять, что предшественник сделал и зачем.
Итого, если ECL действительно работет, то менять его может советовать человек которому уж очень нужны деньги smile.gif

Вторая часть это диспетчеризация.
Так понял, что Вы уже пытались выяснить судьбу EBI ? Был ли вообще ранее ПК с EBI ? Можно в местном Хоневелле уточнить про лицензию, которую можно востановить, если была утеряна, что бы не платить деньги за новую Скаду.

А если лицензии на EBI не было, то у Вас выбор широкий. Берите любую Скаду с которой имеете опыт. Работу с LON поддерживают почти все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных