Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> зацените схему, чиллер-фанкойлы + котельная
Heatman
сообщение 5.3.2011, 16:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



Идея системы такова :
летом - используем чиллера только на охлаждение
зимой - чиллер на обогрев+ догрев от котельной.
интересно мнение спецов (особенно касательно трехходового клапана, который работает от автомата 1р 6А. Чтобы не крутить краны при переходе с одного режима на другой я все свожу на грубо говоря "выключатель". на тот же автомат посажу соответствующий насос теплоснабжения теплообменника, чтобы зря не прогревал теплообменник летом.
Удобен ли такой метод переключения?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  11111111111111111111.pdf ( 36,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 298
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 5.3.2011, 18:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



идея понятная, схема - нет. где ДОГРЕВ ? вода, подогретая в чиллере через промежуточный т/о встречается с водой из котлов. Насосы дуют навстречу. Должно быть наоборот - из т/о (после ХМ) вода попадает на котлы, а отдуда - к потребителям. От потребителей (причем они должны ее охлаждать до 40 гр) - на ХМ (режим нагрева 45/40).
Как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.3.2011, 18:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В самой схеме котельной ошибка с ГВ: котлы с погодным регулированием - при низкой температуре после гидравлического разделителя подключать нагреватель ГВ нельзя.
Обычно в таких котельных используются не скоростные пластинчатые, а ёмкостной. Ёмкостной подогреватель подключается непосредственно к одному из котлов через переключающий 3-ходовой клапан - при этом котёл автоматически переключается на максимальную мощность. Если будете использовать скоростной подогреватель, неизбежны провалы в температуре ГВ, т.к. котёл в каскаде включается не мгновенно при запросе воды - это процесс.
Что касается чиллера с его низкой температурой (45*), то использовать его для подогрева обратки в котлы вряд ли получится, т.к. обратка будет выше температурой.
Другое дело, использовать тепло чиллеров для подогрева воды в бассеине через предварительный теплообменник.... основной, по-моему, работает на 60/40*С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 5.3.2011, 19:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729





За котельню, промолчу не мой "жанр".
Коллега, Вы не про ТУ "изюминку" вопрос задали в теме. Параметры "тяги" привода 3-х ходовика и способ (метод) его управления (в узком смысле слова) - не главное. Теперь по порядку.
1. Сразу "резануло" по глазам. Узел "насос -гликолиевый т/о - т/о вентиляции -фанкойлы". Насос в зависимости от сезона будет наботать на разные гидросопротивления: летом только на гликолиевый т/о; зимой и гликол. и подогрев т/о-ки, включенные в послед. Сбалансировать гидросопротивления или за счет переделки узла 3-х ходовика, с введением в его схему балансировщика, или введением схемы частотного регулирования привода насоса.
2. Из представленной схемы не понятна компановка "чиллеров" (холодильная машина(ХМ)/тепловой насос(ТН)). Не ясно, если показан "зимний" вариант, то получается, что чиллер с жидкостным охлаждением кон-ра,тогда что создает тепловую нагрузку на испаритель. Плз-з-з, уточните.
3. "Чтобы не крутить краны при переходе с одного режима на другой я все свожу на грубо говоря "выключатель"." Вы не учли существование переходного режима. Работы всей схемы в условиях межсезонья (ранняя весна, поздняя осень). Да, а для какой климатической зоны всё это планируется.
4. Главное. А положительный эффект от перевода части тепла для вентиляции с газовой "тяги" на электрическую, обосновали.
5. По "мелочам", после рассмотрения схемы чиллеров и их обвязок. А то уж появилась блажная мысль на переключение чиллеров "по зиме" в двухступную схему.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 5.3.2011, 20:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729




То, jota Дата Сегодня, 18:45

"Что касается чиллера с его низкой температурой (45*), то использовать его для подогрева обратки в котлы вряд ли получится, т.к. обратка будет выше температурой."

Разве в "котлы", а не в Т/О-к согласно схемы? (Понимаю, может быть и "сленг попутал", примерно, как недавно прочел "котелки, установленные в ИТП"). Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 5.3.2011, 20:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729




То,Heatman Дата Сегодня, 16:10

Забыл спросить, а на какие тепловые и "холодильные" мощности, без бассейна, планируется эта схема. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heatman
сообщение 6.3.2011, 21:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



прошу прощения, что указал мало информации о системе. И так, подробности:
это небольшой пансионат (относительно), находящийся в близости от г.Евпатория. Пансионат работает круглогодично.
теперь о нагрузках:
на отопление - 200 кВт
на охлаждение 150 кВт
ГВС 140 кВт
Бассейн(открытый) 50 кВт
вентиляция 50 кВт

еще о нагрузках:
На ГВС будут использоваться гелиоколлектора и баки косвенного нагрева, т.е в летний период котельную на ГВС практически не используем.
Зимой вообще сомневаюсь что в том районе кто-то будет отдыхать (ну максимум 40 квт на ГВС)

Бассейн также греем от солн. колллекторов и в случае необходимости догреваем котлами.

вентиляции там мало -маленький спорт зал, кухня-столовая, конференц-зал. Чтобы меньше тратить энергии на нее - планирую поставить приточно-вытяжную

Номера отапливаются и охлаждаются от фанкойлов
обогрев остальных помещений - радиаторами

теперь об оборудовании :
чиллеры - midea MGA (воздухо-водяные)
котлы - конденсационники ("будерасы" ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heatman
сообщение 6.3.2011, 22:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



Цитата(jota @ 5.3.2011, 19:45) *
В самой схеме котельной ошибка с ГВ: котлы с погодным регулированием - при низкой температуре после гидравлического разделителя подключать нагреватель ГВ нельзя.
Обычно в таких котельных используются не скоростные пластинчатые, а ёмкостной. Ёмкостной подогреватель подключается непосредственно к одному из котлов через переключающий 3-ходовой клапан - при этом котёл автоматически переключается на максимальную мощность. Если будете использовать скоростной подогреватель, неизбежны провалы в температуре ГВ, т.к. котёл в каскаде включается не мгновенно при запросе воды - это процесс.
Что касается чиллера с его низкой температурой (45*), то использовать его для подогрева обратки в котлы вряд ли получится, т.к. обратка будет выше температурой.
Другое дело, использовать тепло чиллеров для подогрева воды в бассеине через предварительный теплообменник.... основной, по-моему, работает на 60/40*С



точно, с погодником- погарячился))

по поводу чиллеров в режиме обогрева - такой алгоритм: чиллер выдает 55/45 - снабжает теплом фанкойлы. этот путь проходит через теплообменник догрева. в случае если температура т.носителя падает ниже 50*С - по накладному на трубу термостату включается насос и догревает до расчетных 55*С, которые уходят на фанкойлы

подогревать бассейн чиллером - отличная идея, хотя пока это место уже заняла гелиосистема))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.pdf ( 43,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  ____________3__________.pdf ( 13,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.3.2011, 23:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если у вас чиллер с реверсом режима, то вообще непонятно слово догрев....
Как правило мощность на отопление в тех же помещениях требуется меньше чем на охлаждение. (теплопотери зимой меньше чем теплопритоки летом) Я имел ввиду систему фанкойлов, а не вместе с радиаторной системой. Особенно это будет заметно в температурах до -5. Потом СОР чиллера серъёзно падает и его уже использовать как тепловой насос невыгодно. Надо выполнить экономические расчёты по использованию газа и электричества.....
Моё мнение - разумнее всего использовать летом на подогрев ГВ в ёмкостном бойлере и бассейн.....
Если хотели универсальную всепогодную систему, то можно было применить связку: газовые котлы/ абсорбционный чиллер. Тогда можно обойтись без электрической мощности на компрессоры...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 7.3.2011, 23:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729



Цитата(Heatman @ 6.3.2011, 22:25) *
по поводу чиллеров в режиме обогрева - такой алгоритм: чиллер выдает 55/45 - снабжает теплом фанкойлы. этот путь проходит через теплообменник догрева. в случае если температура т.носителя падает ниже 50*С - по накладному на трубу термостату включается насос и догревает до расчетных 55*С, которые уходят на фанкойлы


Это понятно и из схемы приложенной в стартпосте, и в раздеталировках - последующих. Вы как-то, "по Английски ушли" от ответа на вопрос по гидросопротивленнию (см. п.1, пост 4). И в продолжение.
Вот здесь, http://www.midea-russia.ru/Documenta/TM_Mo..._May_2009_3.pdf посмотрел "по диагонали", -очень удивила Ваша смелость, с которой Вы "перевели" штатный гтдромодуль с воды на гликоль.
И в связи с этим просматривается очень серьёзная заморочка с расчетом и подбором промежуточного (гликоль/вода) теплообменника.
Ещё одна заморочка (№2), не слабая. За автоматику, или в терминах вашей "изюминки" - за "выключатель".
Вообщем, врезая в заводскую схему (полной заводской готовности "чиллер-фанкойл(ы)) промежуточный теплообменник, Вы тем самым хороните и заводскую схему автоматики, имеется в виду алгоритмы управления, и что самое главное - их внутренние настройки в контроллере. Ввести в них "поправки" с учетом этого Т/О -теоритически не возможно. Рекомендую, самым серьёзным образом обратить внимание на этот прискорбный факт. Ну, а что касается "выключателя", то очень интересно узнать, каким образом чиллер "поймет", что ему надо переходить на зимний режим после включения "выключателя".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.3.2011, 21:43
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Автор, Вам бы оценить стоимость тепловой энергии, производимой:
1. Котлом
2. Чиллером.
Только сделать это надо честно и непредвзято, с учетом всех факторов. После этого многое в схеме теплоснабжения само собой встанет на место.
И еще: при кондиционировании летом образуется просто прорва тепла, которое, кроме как на подогрев воды, пристроить некуда. Так ли нужны солнечные коллекторы? Это ведь тоже деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 11.3.2011, 22:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729



Цитата(Alex_ @ 8.3.2011, 21:43) *
И еще: при кондиционировании летом образуется просто прорва тепла, которое, кроме как на подогрев воды, пристроить некуда. Так ли нужны солнечные коллекторы? Это ведь тоже деньги.


Не получится, - Гуглить указанную тип/марку чиллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heatman
сообщение 12.3.2011, 1:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



прикинул, чем будет дешевле отапливать такое здание:

годовое энергопотребление на отопление ( в анализ беру только его):
Q=0.0864*S*Q*a*b*c*dT - формула из пособия к СНиП 2.04.05-91 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»
= 0,0864*200*2015*0,8*0,9*0,95* (20+15) = 833,6 мДж/год = 231 715 кВт*час/год = 25 746 тыс м3 газа в год

тарифы в Украине таковы, что при потреблении газа свыше 12 тыс м3 год расценивается по 2,68 грн/м3
я применяю конденсационные котлы 2,68/(9*0,98)= 0,304 коп/кВт произведенной энергии при сжигании газа


в случае с электричеством (тепловой насос)

Здесь у меня непонятки с тарификацией. для населения тарификация одна, но гостиница -это ведь предприятие, и должно по идее платить
0,93 грн/кВт. В этом случае при среднем СОР моего реверс чиллера =2,6, получается 0,93/2,6 =0,357 коп/кВт произв тепловой энергии от чиллера

хотя есть еще разделение до 400 квт уст мощности - тариф 22,5 коп/кВт, тогда получается халява 0,225/2,6=0,0865 грн/квт произв.

есть также тариф для населения, к которому гостиница никак не относится- 0,3167 грн/квт, тогда 0,3167/2,6 0,012 грн / квт произв. Что тоже не плохо.
но мне кажется для этой гостиницы скорее всего правильно применить тариф 0,93 грн/ квт. Тогда тепловой насос никак себя не оправдывает в сравнении с газ котлом. разве что как резервный теплогенератор. а вот холодилка все равно нужна, как не крути
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных