Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор газоанализатора
Гость_ecomer_*
сообщение 21.4.2011, 11:00
Сообщение #31





Guest Forum






Наша компания производит стационарные и переносные газоанализаторы дымовых газов
Есть в ассортименте переносной ПЭМ-4М2
английские датчики City Tecnology
защита от отравления ( автоматическая продувка в случае превышения концентраций)
высокая точность
хорошее решение там где нужно не только настраивать котлы но и делать экологическую экспертизу

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 21.4.2011, 12:41
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(ecomer @ 21.4.2011, 11:00) *
Наша компания производит стационарные и переносные газоанализаторы дымовых газов

Вышлите, пожалуйста,
описание типа СИ и
методику выполнения измерений
на gazspecnaladka@yandex.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Draiko
сообщение 26.4.2011, 7:07
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 23.5.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023



Цитата(Vadim_1967 @ 11.4.2011, 10:18) *
Я с интересом полистал книжки на имеющиеся у нас в конторе Тэсто, приборы Аналитеха, Аналитприбора
"достоинство - время работы без калибровки 6 месяцев" нашл в РЭ только на у Смоленских Анкатов у всех остальных есть только определение межповерочного интервала - 1 год.
Вероятно из-за свойств примененных в них "самодельных" датчиков.
С переносными приборами не сталкивася, но на сайте аналитприбора я не смог найти прибора тесто? Вы уверены что это их прибор? А по поводу поверки, так этоже все приборы должны проходить проверку раз в год, что тут удивительного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 26.4.2011, 8:19
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(Draiko @ 26.4.2011, 7:07) *
С переносными приборами не сталкивася, но на сайте аналитприбора я не смог найти прибора тесто? Вы уверены что это их прибор? А по поводу поверки, так этоже все приборы должны проходить проверку раз в год, что тут удивительного.


Приборы Тэсто делали немцы, в настоящее время они проамериканились производство уехало в штаты, следующий шаг, вероятно размещение заказов в Китае.

www.testo.ru
www.testo.de
www.testo.com
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 26.4.2011, 15:48
Сообщение #35





Guest Forum






А не подскажете, где поискать нормы и литературу по настройке котлов, по тому, какие выбросы допустимы, какие газы контролировать и т.д.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraidam
сообщение 9.4.2012, 21:25
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.3.2011
Пользователь №: 97265



В ходе выбора газоанализатора, нами был приобретен газоанализатор Sigma. Наиболее удачное сочетание цена\качество, большой ЖК дисплей все видно, много настроек, дополнительно заказали зонд 700 мм. Очень простой в эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.4.2012, 21:53
Сообщение #37


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kraidam @ 9.4.2012, 22:25) *
нами был приобретен газоанализатор Sigma. Наиболее удачное сочетание цена\качество

Что, качество - не на высоте ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 9.4.2012, 22:13
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



За свою практику пользовался разными приборами: KM Quintox, Eurotron, Монолит МТТ, эпизодически ДАГ, недавно купил тесто-327 (самый дешевый из тесто). Точно модели сейчас не назову.
Отзывы такие:
КМ (довольно старый, куплен в 20-ом веке) - слишком тяжелый, сложное меню, работает нормально, акум средненький.
Евротрон - полный отстой, акум дохлый, надежность низкая, единственный плюс- легкий.
Монолит - полный восторг: простое меню, работает при минус 20 так как имеет подогрев встроенный (главное чтобы шланги не замерзли), акум сновья обеспечивал работу в течении почти двух смен, сейчас после семи лет одну смену легко, сам прибор небольшой и довольно легкий, очень надежен. Единственный минус низкое качество сумки для переноски. Когда пришел срок покупки очередного газоанализатора, взяли еще один монолит.
ДАГ ничего не скажу, работал мало.
Тесто-327 начальная модель, которой вполне хватает для нечастой настройки мелких котлов. Работал с ним пока мало, но в принципе доволен. Заряддки акума вполне хватает на заявленные 5-6 часов. Из минусов - жесткий шланг забора газов, поэтому прибор надо либо держать рукой, либо привязывать, иначе манипуляции с зондом приводят к его перемещениям и падению. Почему то медленно печатает принтер. Использование данного прибора у меня эпизодическое, если бы использовал чаще, то взял бы 330-ый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ryazannn573
сообщение 13.4.2012, 22:57
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.5.2011
Пользователь №: 108737



Берите фирмы testo.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 14.4.2012, 9:36
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Там где не требуется замеров окислов азота и серы, пользуюсь KANE 425. Измеряет кислород, СО, температуру, давление разрежение, в том числе дифференциальное - в общем все необходимое для малых котельных на газе. Есть магнит накожухе что удобно бывает при измерениях - прилепляешь к любой металлической поверхности). Стоимость что то около 35000 руб, ячейки можно самому поменять. Поверка раз в год.

Цитата(Draiko @ 4.4.2011, 15:04) *
Спасибо за информацию, но я както привык работать с аналитприбором, им больше 50 лет...
(каждому нравится своя фирма)

Везде где можно заменяем на периоде комплектации аналитприборовские газоанализаторы, заложенные в проектах на другие аналоги, тем более на котельных которые сами обслуживаем, чтобы меньше было проблем в эксплуатации - научены горьким опытом.

Сообщение отредактировал Alexandrr - 14.4.2012, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ignat.75
сообщение 14.4.2012, 18:14
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 11.3.2012
Из: Пермский край
Пользователь №: 143278



2 года пользуюсь MRU Delta 65. Пока все устраивает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 14.4.2012, 18:31
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 6440
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Alexandrr @ 14.4.2012, 10:36) *
Есть магнит накожухе что удобно бывает при измерениях - прилепляешь к любой металлической поверхности).

C 1995 года у нас IMR 300. Солидный деревянный чемоданчик, обитый алюминием. вес 16 кг. Удобно на рыбалке вместо стульчика или как столик. Держим из-за длинного щупа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
0men
сообщение 21.4.2012, 13:38
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.4.2012
Пользователь №: 148249



Являюсь разработчиком газоанализаторов Монолит, Монолит 2, Эксперт. Разработаны были в ООО Мониторинг. 3 года назад мы решили основать собственную фирму (ООО Промэкоприбор). И рады предложить наши новые разработки - газоанализаторы Полар, Полар 2, Протон. Если есть вопросы по поларам, монолитам, тестам, дагам и прочим газоанализаторам обращайтесь, с удовольствием ответим smile.gif С уважением, Денис.

Сообщение отредактировал 0men - 21.4.2012, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.4.2012, 18:17
Сообщение #44


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(0men @ 21.4.2012, 14:38) *
Если есть вопросы по поларам, монолитам, тестам, дагам и прочим газоанализаторам обращайтесь, с удовольствием ответим smile.gif С уважением, Денис.

Есть вопрос.
В каких газоанализаторах предусмотрена возможность лёгкой замены сенсора (для пользователя) ?
Прошу ответить конкретно, по существу (без рассуждений о погрешностях).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
0men
сообщение 21.4.2012, 18:37
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.4.2012
Пользователь №: 148249



Цитата(tiptop @ 21.4.2012, 18:17) *
В каких газоанализаторах предусмотрена возможность лёгкой замены сенсора (для пользователя) ?


Что подразумевается под "легкой заменой"? В поларах, монолитах, дагах, мру, имр и старых тесто необходимо вскрыть прибор, открутить датчик от газовой кюветы, отпаять 3 (4) проводка (для датчика кислорода 2) припаять их к новому датчику (обязательно идентичного типа) и прикрутить датчик обратно. В тесто (новых) ничего припаивать не нужно, вытаскивается из разъема старый датчик и вставляется новый. Вообщем, все достаточно просто...

Теперь 2 НО smile.gif
1. все это не имеет особого смысла, так как все приборы требуют после замены датчика перекалибровки, а меню калибровок закрыты паролями.
2. в новых тесто датчики стОят раза в 2-3 дороже чем в прочих газоанализаторах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.4.2012, 10:53
Сообщение #46


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(0men @ 21.4.2012, 19:37) *
все приборы требуют после замены датчика перекалибровки

Похоже на то, что с сенсорами на разъёмах калибровка не требуется.
И, оказывается, что такие сенсоры можно даже менять местами:

Цитата
Пользователь может выполнить замену сенсора или выбрать дополнительный параметр измерения непосредственно по месту замера

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Testo_340_2.jpg ( 42,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
0men
сообщение 22.4.2012, 12:06
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.4.2012
Пользователь №: 148249



Цитата(tiptop @ 22.4.2012, 10:53) *
Похоже на то, что с сенсорами на разъёмах калибровка не требуется.
И, оказывается, что такие сенсоры можно даже менять местами:


По опыту, все-таки, требуется перекалибровка. Иногда, согласен, заменил и все показывает в допуске. Но иногда вообще не откалиброванные приходят, иногда не вписываются в погрешность..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
0men
сообщение 22.4.2012, 12:31
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.4.2012
Пользователь №: 148249



Если вопрос очень интересен, могу уточнить в понедельник у офф. дилера тесто, почему так происходит smile.gif Нам это было не оч важно, так как кроме производства газ-ов еще занимаемся калибровкой и подготовкой к поверке, поэтому имеем в большом количестве газовые смеси.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.4.2012, 15:05
Сообщение #49


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(0men @ 21.4.2012, 19:37) *
В тесто (новых) ничего припаивать не нужно, вытаскивается из разъема старый датчик и вставляется новый.

в новых тесто датчики стОят раза в 2-3 дороже чем в прочих газоанализаторах

Может быть, у них встроенные контроллеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
0men
сообщение 22.4.2012, 20:12
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.4.2012
Пользователь №: 148249



Цитата(tiptop @ 22.4.2012, 15:05) *
Может быть, у них встроенные контроллеры?


Вот в таких датчиках на платке распаяна только еепромка (память), которая содержит инфу о типе датчика, калибровочном коэффициенте, коэффициентах перекрестной чувствительности и температурной компенсации. Выход у датчика аналоговый, все усилители расположены на основной плате прибора. Высокий ценник, возможно, обусловлен политикой тесто, каждый прибор, по сути, конструктор, с относительно невысокой ценой основного модуля и оч высокой (также относительно конкурентов) комлектующих (датчики, зонды и прочее).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  advantages1.jpg ( 22,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
0men
сообщение 24.4.2012, 12:02
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.4.2012
Пользователь №: 148249



Цитата(0men @ 22.4.2012, 12:31) *
могу уточнить в понедельник у офф. дилера тесто


Уточнил. Датчики с завода приходят с заводской калибровкой. Но у дилера периодически перекалибровывают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.4.2012, 12:58
Сообщение #52


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(0men @ 24.4.2012, 13:02) *
Уточнил.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.5.2012, 20:33
Сообщение #53


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Похоже на то, что в MRU Delta 2000 можно самому поменять кислородный сенсор:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  mru_delta_2000.jpg ( 22,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
0men
сообщение 28.5.2012, 14:05
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.4.2012
Пользователь №: 148249



Цитата(tiptop @ 18.5.2012, 20:33) *
Похоже на то, что в MRU Delta 2000 можно самому поменять кислородный сенсор:


Поменять кислородный датчик наиболее просто. Так как он калибруется каждый раз по верхней точке (20.9%об). Не требуется ПГС. Это практически в любых приборах.

Сообщение отредактировал 0men - 28.5.2012, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.5.2012, 17:21
Сообщение #55


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(0men @ 28.5.2012, 15:05) *
Это практически в любых приборах.

Спасибо за ответ!

Вопрос в доступности этого - насколько это реально сделать...

Цитата(tiptop @ 21.4.2012, 19:17) *
возможность лёгкой замены сенсора (для пользователя) ?
Прошу ответить конкретно, по существу (без рассуждений о погрешностях).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
0men
сообщение 28.5.2012, 21:56
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.4.2012
Пользователь №: 148249



Цитата(tiptop @ 28.5.2012, 17:21) *
Вопрос в доступности этого - насколько это реально сделать...


для специалиста КИП достаточно элементарно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glan5
сообщение 4.9.2012, 14:53
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817



Увидел в Интернете занятное предложение по газоанализаторам. Фирма немецкая Wohler обещает 4 года работы сенсоров. Кто то сталкивался с этими газоанализаторами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dim@
сообщение 16.12.2014, 10:21
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.12.2014
Пользователь №: 254302



Цитата(ryazannn573 @ 13.4.2012, 23:57) *
Берите фирмы testo.

почему именно ее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dim@
сообщение 9.1.2015, 9:51
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.12.2014
Пользователь №: 254302



Цитата(glan5 @ 4.9.2012, 15:53) *
Увидел в Интернете занятное предложение по газоанализаторам. Фирма немецкая Wohler обещает 4 года работы сенсоров. Кто то сталкивался с этими газоанализаторами?

присматриваюсь к газоанализатору Wоhler CDL 210. Прибор для выявления состава смеси газов и измерения концентрации ее компонентов с цифровым интерфейсом и функцией передачи данных на ПК - так пишет производитель. Но отзывов "живых людей" нигде нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dim@
сообщение 11.1.2015, 21:57
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.12.2014
Пользователь №: 254302



В итоге взял AZ7787 наподобие wohler, тоже самое, но цена гораздо "вкуснее". Погрешность измерений – 0-5000ppm, +-0,6C, +-5%, приобретал здесь
Отдам завтра на предприятие, о полученных данных после отпишусь в этой ветке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 21:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных