Нормативные ограничения касаются наоборот, не ограничения диаметра минимумом по зарастанию, а ограничением минимальной скорости в стояках.
0.2 м/с - минимум для выноса воздуха. В теплосетях есть ограничения по минимальным диаметрам, но там причины иные.
Зарастание наблюдается при малых скоростях. В домах, эксплуатирующихся лет по 30 заиливаются колончатые радиаторы - а трубы нормальные. Или терпимые. На воде с очень плохим качеством.
Качество сварки да, влияет. Но трубы Ду 15 надо соединять только стаканчиками, а не встык. Встык редкий сварщик сделает хороший шов.
Увеличение диаметра подводок и стояков нежелательно и из-за ухудшения гидравлической устойчивости. А вот диаметры магистралей увеличивать надо. Даже если по расчету достаточно 15, лучше сделать 32.
|