|
  |
Помещения безопасности для МГН, Совмещение систем |
|
|
|
9.3.2011, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 27.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2458

|
Привет коллеги! Подскажите можно ли делать совместную систему для подпора лестницы и подачи воздуха в помещение безопасности для МГН. Ну тоесть я хочу подавать весь расход воздуха в лестницу, а часть переток, через клапан в помещение безопасности (лестница и помещение безопасности имеют общую стенку)?
В продолжение разговора еще один вопрос. А можно ли сделать тоже самое с пожарным лифтом? Переток между пожарным лифтом и помещением безопасности?
|
|
|
|
|
14.3.2011, 12:34
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33288

|
По всей видимости - эти вопросы из разряда не отвечаемых на форуме?
|
|
|
|
|
16.3.2011, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 27.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2458

|
Похоже на то...
|
|
|
|
|
17.3.2011, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069

|
Цитата(nolison @ 9.3.2011, 15:42)  Привет коллеги! Подскажите можно ли делать совместную систему для подпора лестницы и подачи воздуха в помещение безопасности для МГН. Ну тоесть я хочу подавать весь расход воздуха в лестницу, а часть переток, через клапан в помещение безопасности (лестница и помещение безопасности имеют общую стенку)? Добрый день! Прямого запрета нет. Только технически эту систему будет наладить проблемматично... Цитата(nolison @ 9.3.2011, 15:42)  В продолжение разговора еще один вопрос. А можно ли сделать тоже самое с пожарным лифтом? Переток между пожарным лифтом и помещением безопасности? И тут можно. Есть норма (ГОСТ Р53296-2009), допускающая воздухоепереток через клапан в огр. конструкции в лифтовый холл и никто не запрещал совмещать функционально ПБЗ (пож.без.зона) и холлы.. Против 1-го и 2-го есть серьезные НО: 1. скорость истечения через открытый дверной проем ПБЗ не менее 1,5 м/с; 2. Скоро выйдет норма об обеспечении +5 оС в ПБЗ, т.к. за весь период пожара маломобильные зимой (-26оС) померзнут. Согласитесь не логично весь воздух в л.ш. или л.к. до +5оС греть? С Уважением ББ...
|
|
|
|
|
23.3.2011, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 27.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2458

|
Цитата(Boris_Ka @ 17.3.2011, 11:55)  Добрый день! Прямого запрета нет. Только технически эту систему будет наладить проблемматично...
И тут можно. Есть норма (ГОСТ Р53296-2009), допускающая воздухоепереток через клапан в огр. конструкции в лифтовый холл и никто не запрещал совмещать функционально ПБЗ (пож.без.зона) и холлы..
Против 1-го и 2-го есть серьезные НО: 1. скорость истечения через открытый дверной проем ПБЗ не менее 1,5 м/с; 2. Скоро выйдет норма об обеспечении +5 оС в ПБЗ, т.к. за весь период пожара маломобильные зимой (-26оС) померзнут. Согласитесь не логично весь воздух в л.ш. или л.к. до +5оС греть?
С Уважением ББ... Спасибо за ответ! Но у меня есть еще несколько вопросов...так сказать для поддержания беседы. Я правильно понимаю, что воздух посчитаный из расчета 1,5 м/с в дверном проеме подается только на этаж пожара, на всех остальных этажах - клапан закрыт? Но! В экспертизе мне говорят, что люди могут находиться не только на этаже пожара, но и на всех остальных ( в моем случии их пять)...в принципе логично, но как следствие этого надо подовать воздух во все ПБЗ в объеме расчитанном на открытую дверь. Иными словами расход воздуха получается 5х9000=45000 м3/ч. Помоему ерунда полная! Мое мнение, что на этаж пожарана надо подовать 9000, а на все остальные на дыхание людей...к примеру 10 крат - 200 м3/ч. В каком нормативе вообще это написано?
|
|
|
|
|
12.4.2011, 8:06
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2011
Из: Россия
Пользователь №: 95565

|
Здравствуйте. Возникли похожие вопросы: Здание - поликиники - 2 пожарных и 2 простых лифта. Каждый в своей шахте. Холлы общие. Только они не просто холлы, а пожаробезопасные зоны, которые согласно нормам требуют избыточного давления при пожаре. Вопрос: Если делать подпор в п/б зону самостоятельной системой, то расчет производить как для обычного холла, на одну открытую дверь? И неужели площадь этой П/Б зоны не влияет на расход подаваемого водуха? ( на одном этаже это 26м2, на другом 119м2 И второй вопрос: выше писалось, что можно объединять с ситемой подпора лифтовых шахт для перевозки пожарных подразделений. Как считать в данном случае? Считаем воздух для лифта и к нему добавляем объем, посчитанный для П/Б зоны? И потом его через клапан перетоком в П/Б зону? Заранее всем спасибо
|
|
|
|
|
12.4.2011, 20:36
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2011
Из: Россия
Пользователь №: 95565

|
И еще маленький вопросик вдогонку: а если в большом холле (Пожаробез-я зона) 3! двери, то как считать объем воздуха? Очень надеюсь на вашу помощь
|
|
|
|
|
29.10.2011, 21:23
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Цитата(Boris_Ka @ 17.3.2011, 12:55)  1. скорость истечения через открытый дверной проем ПБЗ не менее 1,5 м/с; 2. Скоро выйдет норма об обеспечении +5 оС в ПБЗ, т.к. за весь период пожара маломобильные зимой (-26оС) померзнут. Согласитесь не логично весь воздух в л.ш. или л.к. до +5оС греть?
С Уважением ББ... Эти нормы уже вышли? И второй вопрос! По нормативке расход воздуха в помещение ПБЗ принимается - расход наружного воздуха, подаваемого в помещение на этаже пожара, следует принимать по большему из значений, обеспечивающих: 1) удельный расход 10 м3/ч на каждого человека; 2) скорость 1,3-1,5 м/с выхода воздуха через проем открытой двери каждого из входов в помещение Объект санаторий для инвалидов и ПБЗ имеет довольно большую площадь 135м2, дверь имеет площадь 4,5м2 следовательно расход воздуха примерно 13000м3/ч, для дыхания нужно значительно меньше. Может имеет смысл сделать перед этим помещение тамбур шлюз и туда подавать не гретый воздух для обеспечения не задымления помещения (13000м3/ч), а в само помещение подавать воздух нагретый из расчета 10м3/ч на человека??
|
|
|
|
|
30.10.2011, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 6.1.2011
Пользователь №: 88509

|
Цитата(MMM @ 29.10.2011, 21:23)  Эти нормы уже вышли? И второй вопрос! По нормативке расход воздуха в помещение ПБЗ принимается - расход наружного воздуха, подаваемого в помещение на этаже пожара, следует принимать по большему из значений, обеспечивающих: 1) удельный расход 10 м3/ч на каждого человека; 2) скорость 1,3-1,5 м/с выхода воздуха через проем открытой двери каждого из входов в помещение
Объект санаторий для инвалидов и ПБЗ имеет довольно большую площадь 135м2, дверь имеет площадь 4,5м2 следовательно расход воздуха примерно 13000м3/ч, для дыхания нужно значительно меньше. Может имеет смысл сделать перед этим помещение тамбур шлюз и туда подавать не гретый воздух для обеспечения не задымления помещения (13000м3/ч), а в само помещение подавать воздух нагретый из расчета 10м3/ч на человека?? МММ, вариант хороший, только одно но: если напрямую читать нормы (по цитатам, которые привели Вы), то там же написано, что надо принимать большее значение, исходя из размеров входа, который у Вас равен 4,5 м.кв.
|
|
|
|
|
30.10.2011, 21:23
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
И что получается в итоге!?? Подаю я эти 13000м3/ч в помещение.Все инвалиды собрались внутри дверь не открывается и я в продолжаю подавать в помещение 13000м3/ч?? Очень скоро там давление зашкалит так что дверь не откроется.!! Значит надо ставить клапан для сброса давления!! А куда его ставить??? Я знаю с какой стороны пожар бУдет??? Значит в наружнюю стену только. И что получается я беру 13000 кубов, грею их и тут же выбрасываю на улицу?!!!! А смысл??
Потом эти цитаты их ТСН 31-332-2006 это питерские нормы. Есть что нибудь аналогичное в московских нормах?
Видимо туповат стал!! Не понимаю логики этих требований. задача какая стоит.. Собрать инвалидов в одном месте, исключить задымление этого помещения, не дать им задохнуться до тех пор пока их не спасут. В моем варианте все это присутствует и с моей точки зрения не противоречит нормам. А вот нормы какие мутные и расплывчатые в этом вопросе
Сообщение отредактировал MMM - 30.10.2011, 21:27
|
|
|
|
|
22.11.2013, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6995

|
Здравствуйте! У меня вопрос такой. Зоны пожаробезопасности рекомендуется делать в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений, а также в холлах лифтов, используемых МГН. Если такая зона предусмотрена в холле лифта для перевозки маломобильных групп, то требуется ли делать подпор воздуха не только в саму зону безопасности, но и в шахту этого лифта (хотя он не является лифтом для перевозки пожарных подразделений)? Спасибо!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|