Насосы для котельной |
|
|
|
12.3.2011, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Favorit @ 12.3.2011, 13:45)  Не совсем правельно вас понял.. Согласен что статическое давление в системе создается при помощи подпиточного насоса, а насосом циркуляции который создает динамическое давление мы гасим потери напора в котловом контуре, просто мне кажеться все-же 9,5м будет маловато, так как не учтены потери на трение в трубопроводе и потери давления в местных сопротивлениях: углы поворота, диффузоры, конфузоры и.т.д. Ну а по поводу давления перед котлом, согласен, что этим давлением будет являться сумма давлений создаваемых подпиточным насосом+насос циркуляции котла. я вам примерно говорю,а не точно, ну е-моё!!! вы сами точно должны посчитать ваше гидравлическое сопротивление контура!!! запросите у производителя каково давление должно быть на входе в котел для вашего графика 115-70. Тут давление дано для 150-70 и то как-то сомнительно 1-1,56 МПа зависимость температуры кипения (насыщения) от давления воды 115 С - 0,17 МПа 135 С - 0,3 МПа 175 С - 1 МПа Вот отсюда видно, что производитель взял раб давление на 150 градусов и накинул 25 градусов для предотвращения закипания воды в котле для температуры 150 сделаем так для вас 115+25=140 С и тогда давление перед котлом 0,36 МПа , то есть около 36-40 мВст.. так и ставте, можете на псковский котельный завод позвонить! или туда откуда эти котлы ТО на 30 мВст впервые слышу!!!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.3.2011, 16:19
|
|
|
|
|
12.3.2011, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
возможно вам сказали не перепад давления на ТО а давление на входе или выходе из ТО. ежели ваша задача только подобрать циркуляционные насосы. то поставить лучше 4 (из которых 1 резервный) но ежели у вас хорошие автоматчики и 1 насос с частотником выдерживает все 3 режима работы котельной, можете поставить и 2 (один из которых резервный). Вам нужно узнать параметры пропиточного насоса.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.3.2011, 16:35
|
|
|
|
|
13.3.2011, 1:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Паспорт котла сбросили, а сами не смотрели? Сопротивление котла 1,2 кгс/см2. Чем собираетесь поддерживать постоянные 70 С на входе в котел, а это обязательное требование, ниже, будет коррозия конвективной части котла, выше, КПД упадет. НКУ однако надо. Посмотрите в справочниках классическую схему водогрейной котельной, только вместо сети - ТО поставьте.
|
|
|
|
|
14.3.2011, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 6.4.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 50850

|
alexius_sev, Галиев, а как та схема, которую я выложил? температуру на входе в котел будет поддерживаться рециркуляционными насосами, а подпиточные насосы, они так должны стоять, чтобы поддерживать напор в сети?
|
|
|
|
|
14.3.2011, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(link878 @ 14.3.2011, 7:34)  alexius_sev, Галиев, а как та схема, которую я выложил? температуру на входе в котел будет поддерживаться рециркуляционными насосами, а подпиточные насосы, они так должны стоять, чтобы поддерживать напор в сети? 1. у вас котел КВ ГМ 7,5 МВт при графике 150-70. У вас же график 115-70. Сопротивление котла 12 мВст для графика 150-70....какое же сопротивление будет для 115-70, если расход воды увеличится при графике 115-70 в 1,8 раза? уверены что с таким графиком и расчетным расходом на 115-70 возьмете от котла нагрузку 7,5 МВт. или же график 115-70 (75) это в тепловой сети, а в котловом контуре 150-70? (115-70,150-65) (115-75,150-70)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.3.2011, 9:49
|
|
|
|
Гость_Artjom-KSV_*
|
14.3.2011, 9:56
|
Guest Forum

|
Цитата(link878 @ 14.3.2011, 6:34)  alexius_sev, Галиев, а как та схема, которую я выложил? температуру на входе в котел будет поддерживаться рециркуляционными насосами, а подпиточные насосы, они так должны стоять, чтобы поддерживать напор в сети? Схему примерно и я такие использую, насос на рециркуляцию не большой, а на внутренний контур надо ставить мощные циркуляционные насосы(1 резервный). Для рециркуляции 15-20 м.в.с, ну а на В.К. - циркуляционные насосы-суммируй, потери на трубах надо считать примерно, арматура-10%(накинь от общей), Т.О.-смотря какой выберешь.
|
|
|
|
|
14.3.2011, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Схема стандартная, все-таки лучше считаю вместо 2 насосов циркуляционных для котлового контура , поставить 4. Потом не понятно зачем байпас на насосах котлового контура, если для заполнения системы, она и без него нормально заполнится. Если у вас все-таки график 150-70, не хватает расходомеров на каждом котле на подающем трубопроводе воды в котел. подпитка тоже вроде делается, для определенных условиях (зависит от графика или же от мощности, это вам глядеть) надо делать байпас через насосы, и в кких-то случаях ставить на нем два шарика, а между ними типа сливаю На байпасе при норм. режиме , два шарика закрыты, а слив открыт, который показывает, есть ли на байпасе протечки, сделано для пущей надежности.
врезку ХВО делал бы до шламоотделителя (фильтра), если это он у вас на чертеже.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.3.2011, 10:10
|
|
|
|
|
14.3.2011, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
опять перепутал ну ё-мое (150-70 , 115-65) (150-75, 115-70) сплю плохо
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.3.2011, 11:44
|
|
|
|
|
14.3.2011, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 6.4.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 50850

|
alexius_sev, решили оставить вот такую схему, насосы будут Q=145 кубов, напором в 8 кгс/см2, а на подпидку насосы по каким параметрам подбирать и нужна ли она?
Сообщение отредактировал link878 - 14.3.2011, 12:39
|
|
|
|
|
14.3.2011, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
высылаю вам свою схему, из -за соображений экономии было поставлен трехходовой, для поддержки температуры перед котлами в обратке, насосы с частотниками, в алгоритме есть заточка под режим работы котлов (1-2-3 вкл)
|
|
|
|
|
14.3.2011, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 6.4.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 50850

|
alexius_sev что то не скачивается файл.
|
|
|
|
|
14.3.2011, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(link878 @ 14.3.2011, 14:25)  alexius_sev что то не скачивается файл. все скачивается, попробуйте правой кнопкой мыши и сохранить как
|
|
|
|