Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Окна
Леха 83
сообщение 12.3.2011, 8:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Здравствуйте! У меня возник такой вопрос: обязательно ли соблюдать требование ПБ 12-529-03 п.2.7.3 (оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 кв.м. на 1куб.м. объема помещения) если предусматривается установка газовых инфракрасных излучателей в здание стояночного гаража?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 12.3.2011, 9:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Леха 83 @ 12.3.2011, 7:49) *
Здравствуйте! У меня возник такой вопрос: обязательно ли соблюдать требование ПБ 12-529-03 п.2.7.3 (оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 кв.м. на 1куб.м. объема помещения) если предусматривается установка газовых инфракрасных излучателей в здание стояночного гаража?

Если до 100 кВт их мощность, то ПБ-12-529-03 на такие объекты не распростаняется. Ну а по СП 42-101-2003 нуно вроде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 12.3.2011, 9:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



СП 42-101-2003 там про газоиспользующее оборудование жилых зданий пункт, а у меня здание стояночного гаража.
А в ПБ не подскажите пункт где написано что если до 100 кВт то оно не распространяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 12.3.2011, 10:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Если ГИИ устанавливаются в производственном здании, то это здание должно соответствовать СНиП 31-03-2001, где есть требование к наружным легкосбрасываемым ограждающим конструкциям только помещений А и Б (п.5.9), помещения в которых размещены ГИИ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к помещениям категории Г. Так что данное требование к легкосбрасываемым конструкциям в помещениях с ГИИ не относится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 12.3.2011, 11:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Хорошо я согласен, а как на счет ПБ 12-529-03 п.2.7.3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 12.3.2011, 12:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



п.2.7.6 ПБ 12-529-03: Для отопления зданий и помещений разрешается применять горелки инфракрасного излучения в соответствии с нормативными требованиями и областью их применения.
Стандарт АВОК "Системы отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями" п.5.3. - "Производственные и складские здания с применением ГИИ должны соответствовать требованиям СНиП 31-04-2001 и СНиП 31-03-2001".

Сообщение отредактировал tanya24 - 12.3.2011, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 12.3.2011, 12:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8