Danfoss MCX, новые свободно программируемые контроллеры |
|
|
|
|
15.3.2011, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97955

|
Цитата(didyouhim @ 15.3.2011, 18:33)  Ради брендового продукта, европейского производства, русскоязычной поддержки, набора готовых приложений... каждый для себя решит зачем ему данный контроллер при ценах = отечественным аналогам Вам уже выше привели пример для сравнения: SMH 2G+MC за 260 евро. Смотрим Данфосс MCX06D: Питание: 24V; Аналоговые входы: 4; Аналоговые выходы: 3; Дискретные входы: 8; Дискретные выходы: 6; RTC: есть; Дисплей: LCD (96x64); RS485: 1; Комм-порт: CANbus; Размеры: 4DIN Цена: 293.90 Euro http://www.enertec.com.ua/ru/component/vir...232-mcx06d.htmlПояснять что то ещё нужно?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2011, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Why? @ 15.3.2011, 19:46)  Вам уже выше привели пример для сравнения: SMH 2G+MC за 260 евро. Смотрим Данфосс MCX06D: Питание: 24V; Аналоговые входы: 4; Аналоговые выходы: 3; Дискретные входы: 8; Дискретные выходы: 6; RTC: есть; Дисплей: LCD (96x64); RS485: 1; Комм-порт: CANbus; Размеры: 4DIN Цена: 293.90 Euro http://www.enertec.com.ua/ru/component/vir...232-mcx06d.htmlПояснять что то ещё нужно? То Why?Вы не тот контроллер для сравнения выбрали.  По функционалу сравнивать можно начиная с МСХ08
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2011, 20:04
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89004

|
Кто может сказать из личного опыта какие контролеры распостраненные в среде вентустановок. Я токо встречал Ремак SMH Pixel АЭРОКЛИМ-7 plus
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2011, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(NikaF1 @ 15.3.2011, 20:04)  Кто может сказать из личного опыта какие контролеры распостраненные в среде вентустановок. Я токо встречал Ремак SMH Pixel АЭРОКЛИМ-7 plus Вы уточните, с какой целью интересуетесь. Контроллеров много.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2011, 7:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Судя по документации у Данфоса какой-то свой Си, настолько оригинальный, что тип byte может принимать значения только до 254 (а не 255!) и word у них до 65534 (а не 65535). Плюс очень многое из языка вырезано по делу и не по делу. Идея связаться с этими контроллерами выглядит очень сомнительной, даже если есть приличный программист на Си.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2011, 17:37
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.3.2011
Пользователь №: 98093

|
Цитата(AlexG @ 16.3.2011, 6:03)  Судя по документации у Данфоса какой-то свой Си, настолько оригинальный, что тип byte может принимать значения только до 254 (а не 255!) и word у них до 65534 (а не 65535). Плюс очень многое из языка вырезано по делу и не по делу. Идея связаться с этими контроллерами выглядит очень сомнительной, даже если есть приличный программист на Си. С типами там все нормально. Byte от 0 до 255, word от 0 до 65535. Специально залез остальные числовые типы проверил - все стандартно. Может, в документации специально единички сбросили, чтобы "неприличные программисты на Си" случайно на циклах типа for (i=0;i<=255;i++) не зависли  А то, что вырезано многое, так это и понятно - не винду ж писать на контроллере. Да и глючить прога, как винда, не должна. Как программисту на Си, пришлось привыкнуть обходится без указателей, но все остальные ограничения проблем не составляют.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2011, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.7.2008
Из: skype:didyouhim
Пользователь №: 20717

|
Цитата(aslanbek @ 15.3.2011, 17:59)  didyouhim,поверьте,всё что надо,я увидел! Что предлагает МСХ,чего нет у других:цена/функционал,качество и производительность "железа",коммуникативные возможности,доступность и удобство ПО,ЧТО??? Всё то,что предлагает Данфосс,вчерашний день! "5-8 лет", вчерашний день... приведите пожалуйста пример, что на Ваш взгляд разделяет "вчера" и "сегодня"? Используемые Вами контроллеры "на все 100"? лучший контроллер как и лучший мужчина не пьет, не курит ... и не существует. Я не агитирую за повальный переход  , я хочу познакомить. Если на каком-то объекте придется предложить альтернативу уважаемому Сегнетиксу, данная информация будет для Вас лишней? Цитата(cauto @ 15.3.2011, 18:31)  Русскоязычная поддержка - где? Ссылку на техподдержку производителя в студию. Набор приложений - аналогично. Цены - я уже писал, один МСХ стоит как два SMH 2G + МС, причём дисплей у 2G не сравнить с MCX. Вот у SMH он действительно графический.  Так ещё раз повторю вопрос: ради чего мне его покупать, а уж тем более ехать в Киев? Если уж Вы продаёте что-то, так уж постарайтесь это что-то сделать привлекательным. Пока это у Вас совсем не получается.  Дисплей ГРАФИЧЕСКИЙ!Отличие пикселах по длине 128 и 96 против 194 Поддержка:+38044254230пять enertec(эт)enerec.com.ua Sкайп:didyouhim Sкайп:ievgen_lutsenko Sкайп:koval_yuriy Конфигурируемые приложения:VentKeeper CloseControl- прецезионники Chiller CompressorRacks В процессе: HeatKeeper - теплоснабжение GroupKeeper - группы (насосов, фанкойлов и т.д.) Цитата(cauto @ 15.3.2011, 18:31)  Так ещё раз повторю вопрос: ради чего мне его покупать, а уж тем более ехать в Киев? Если уж Вы продаёте что-то, так уж постарайтесь это что-то сделать привлекательным. Пока это у Вас совсем не получается.  Кстати, не всем форумчанам нужно куда-то ехать чтоб попасть в Киев и оценить привлекательность наших стараний. Цитата(Why? @ 15.3.2011, 18:46)  Вам уже выше привели пример для сравнения: SMH 2G+MC за 260 евро. Смотрим Данфосс MCX06D: Питание: 24V; Аналоговые входы: 4; Аналоговые выходы: 3; Дискретные входы: 8; Дискретные выходы: 6; RTC: есть; Дисплей: LCD (96x64); RS485: 1; Комм-порт: CANbus; Размеры: 4DIN Цена: 293.90 Euro http://www.enertec.com.ua/ru/component/vir...232-mcx06d.htmlПояснять что то ещё нужно? Продолжу Ваше сравнение: Да, "аналогичная" 2G+MC модель МСХ08М в прайсе стоит дороже на 50%, притом минимальный Пиксел проигрывает LCX на 20% Так что сравнивая цены давайте смотреть на всю ширину модельного ряда. И это при том что не Сегнетикс конкурент МСХ Цитата(NikaF1 @ 15.3.2011, 19:04)  Кто может сказать из личного опыта какие контролеры распостраненные в среде вентустановок. Я токо встречал Ремак SMH Pixel АЭРОКЛИМ-7 plus По Украине:Очень простые алгоритмы: Optigo Regin Synco 200 Siemens Дракон) Раут Более фнкциональные: Аероклим Раут Пиксел/SMH Segnetics Synco 700 Siemens Corrigo E Regin Ну и теперь: VentKeeper на базе МСХ
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2011, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(didyouhim @ 16.3.2011, 17:48)  Я не агитирую за повальный переход  , я хочу познакомить. Если на каком-то объекте придется предложить альтернативу уважаемому Сегнетиксу, данная информация будет для Вас лишней? Информация лишней никогда не бывает. Но в качестве альтернативы МСХ никак не подойдёт. Цитата(didyouhim @ 16.3.2011, 17:48)  Дисплей ГРАФИЧЕСКИЙ! Отличие пикселах по длине 128 и 96 против 194 Даже спорить не буду, просто положите рядом МСХ и 2G. Цитата(didyouhim @ 16.3.2011, 17:48)  Поддержка: +38044254230пять enertec(эт)enerec.com.ua Sкайп:didyouhim Sкайп:ievgen_lutsenko Sкайп:koval_yuriy Так МСХ в Украине оказывается производят  . Я просил ссылку на русскоязычную поддержку производителя. Цитата(didyouhim @ 16.3.2011, 17:48)  Продолжу Ваше сравнение: Да, "аналогичная" 2G+MC модель МСХ08М в прайсе стоит дороже на 50%, притом минимальный Пиксел проигрывает LCX на 20% Так что сравнивая цены давайте смотреть на всю ширину модельного ряда. И это при том что не Сегнетикс конкурент МСХ О чём Вы?Про двадцать процентов по I/O Вы упомянули, а про цену минимального Пикселя? Там разница ещё больше. Минимальная цена МСХ с дисплеем, RS-485 и RTS - 293 евро, Пиксель - 130. А Сегнетикс действительно МСХ не конкурент, не с чем конкурировать.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2011, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
пли-и-и-н, вчерась "заготовил" такой пост про данфосс.... его бы после этого ни один форумчанин не купил  , но как-то "этически" подумалось: "а вдруг его придется покупать ?"
Сообщение отредактировал vladun - 16.3.2011, 20:10
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2011, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.7.2008
Из: skype:didyouhim
Пользователь №: 20717

|
Цитата(cauto @ 16.3.2011, 18:49)  Информация лишней никогда не бывает. Но в качестве альтернативы МСХ никак не подойдёт. Оборудование какого производителя Вы используете, в качестве альтернативы. Кому-то интересно сравнить c чем-то еще кроме Segnetics??? Цитата(cauto @ 16.3.2011, 18:49)  Даже спорить не буду, просто положите рядом МСХ и 2G.  Обязательно, а какие термины будем использовать "сексее", "эрочее"  ? А SMH что HDReady или Full? См. фото. вроде все параметры читабельны? Цитата(cauto @ 16.3.2011, 18:49)  Так МСХ в Украине оказывается производят  . Я просил ссылку на русскоязычную поддержку производителя. Сожалею, но по Вашим "просьбам" круг довольно ограничен, кроме Сегнетикса: Овен, МЗТА + что-то еще. Цитата(cauto @ 16.3.2011, 18:49)  О чём Вы?Про двадцать процентов по I/O Вы упомянули, а про цену минимального Пикселя? Там разница ещё больше. Минимальная цена МСХ с дисплеем, RS-485 и RTS - 293 евро, Пиксель - 130. А Сегнетикс действительно МСХ не конкурент, не с чем конкурировать. А Вы о чем? Из 6 моделей Danfoss Берем модификации с RS-485 и RTС и дисплеем LCX06C - 18I/O - 6,5евро за 1 I/O MCX06C - 18 - 10,5 MCX06D - 21 - 14 MCX08M - 28 - 16,3 MCX15B - 49 - 11,6 MCX20B - 64 - 10,4 Модули расширения: EXC06C - 21 - 6,5 EXC12M - 41 - 5,3 Кстати, а если нужен удаленный дисплей или модель без дисплея, Вы что порекомендуете? Кстати, система 20-25-30-35-37% работает, обнуляется в конце года? Это будем учитывать?
Прикрепленные файлы
MMIGRS.png ( 193,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 94
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2011, 12:26
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Сейчат делаю проект на "Тритон". http://www.triton-pf.ru, Москва. Обругайте его прямо сюда. Важно. В Москве есть ещё САВЕЛ, но их сервак не в сети, может сдулись. Это ПЛК с внешним видом ТРМ-133, но программирует изготовитель под алгоритм заказчика. К ним ни единого нарекания. Цены смешные.
Сообщение отредактировал Ludvig - 17.3.2011, 12:32
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2011, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(didyouhim @ 17.3.2011, 12:13)  Сожалею, но по Вашим "просьбам" круг довольно ограничен, кроме Сегнетикса: Овен, МЗТА + что-то еще. А также WAGO, Delta Electronics и многие другие.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2011, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2011, 19:42
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89004

|
Юважаеме господа скажите пожалуста, а есть простенькие контролеры для систем вентиляции (без нидельного таймера, без дисплея на светодиодах) ну чтобы только текущие параметры. Типа Pulser M но с задействоваными приточными и вытяжными вентиляторами с отсрочкой "ПУСК" ,"СТОП".
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2011, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
По этой ссылке в поиске наберите RWD
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2011, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
didyouhim я в личку писал... пару дней назад что нибудь можете сказать?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2012, 17:24
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11735

|
Цитата(didyouhim @ 12.3.2011, 13:36)  Хочу попиарить  хорошее оборудование: Hard: 1) АО могут выдавать ФИМ (димирование ламп, регулирование момента 1ф вентиляторов) 2) Графический дисплей 128*64 3) Отдельный скоростной порт для связи с внешним дисплеем и модулями расширения (CANopen) 4) RS485 (Обычно Modbus RTU) тянет 115кбит/с, модели с 0/1/2 портами 5) Широкий набор контроллеров 18,21,28,49,64 I/O, и модулей расширения 21/41 I/O 6) Приличный внешний вид) 7) Европейское производство и крутой бренд 8) AI - под разные типы датчиков (включая недорогие NTC) 9) Компактные размеры 10) Часы реального времени Полная хренота. Толком не работает.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2012, 14:32
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.1.2012
Пользователь №: 136426

|
Добрый день!
Подскажите пожалуйста решить задачку! Исходные данные: 1. шкаф управления вентустановкой под управлением Danfos MCX 2. система диспетчеризации здания на контроллерах Beckhoff BC9100, объединенные в сеть Ethernet 3. скада - citect
Задача: Необходимо выполнить диспетчеризацию вентустановки в целях управления и контроля.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2012, 12:58
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.1.2012
Пользователь №: 136426

|
Как связаться с контроллером Danfos MCX 06 по протоколу Modbus? Где можно взять таблицу modbus адресов?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2012, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Если Danfos MCX 06 конфигурируемый контроллер (т.е. выбираешь код конфигурации и он работает под требуемую установку), то должно быть стандартное описание от производителя. Если же контроллер с рукописной уникальной программой - то только обращение к ее создателю за требуемой инф-й Вам поможет.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2012, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2010
Из: Ukraine, Lviv - the Best
Пользователь №: 49215

|
всем доброго времени суток! почитал тему, но так и не нашел информации о реальном применении контроллеров MCX. так кто-то может сказать как работают эти контроллеры??? у кого какие были нюансы или проблемы в работе с ними. особенно интересуют ПРОБЛЕМЫ в сфере управления вентиляционным оборудованием.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2012, 6:20
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.1.2012
Пользователь №: 136426

|
Цитата(AK-74 @ 15.3.2012, 14:20)  всем доброго времени суток! почитал тему, но так и не нашел информации о реальном применении контроллеров MCX. так кто-то может сказать как работают эти контроллеры??? у кого какие были нюансы или проблемы в работе с ними. особенно интересуют ПРОБЛЕМЫ в сфере управления вентиляционным оборудованием. На объекте недавно установили шкаф управления вентсистемой с контроллером Danfoss MCX. Пока проблем нет, наблюдаем...
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2012, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.12.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 85302

|
Ned ставит на чиллеры и прецизионники. Точнее везут из Италии, а итальянцы ставят MCX. С чиллером проблем нет. В прецизионниках дисплей постоянно теряет связь с контроллером. Русификация кривая. На одном все время дата слетает. Ну и нормальной документации нет, не говоря уже о тех.поддержке. На мой взгляд лучше официально поставляемое оборудование использовать.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2012, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2010
Из: Ukraine, Lviv - the Best
Пользователь №: 49215

|
ап!
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2012, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.7.2008
Из: skype:didyouhim
Пользователь №: 20717

|
Цитата(@Sergey@ @ 5.3.2012, 13:32)  Добрый день!
Подскажите пожалуйста решить задачку! Исходные данные: 1. шкаф управления вентустановкой под управлением Danfos MCX 2. система диспетчеризации здания на контроллерах Beckhoff BC9100, объединенные в сеть Ethernet 3. скада - citect
Задача: Необходимо выполнить диспетчеризацию вентустановки в целях управления и контроля. 1) Притянуть витую пару к Citec, либо перейти на Modbus ТСР и по СКС 2) К Citec настроить Модбас ОPСсервер 3) Настроить переменные в ОРС сервере, могу помочь найти описание регистров 4) выполнить визуализацию вентустановки в целях управления и контроля Цитата(@Sergey@ @ 14.3.2012, 11:58)  Как связаться с контроллером Danfos MCX 06 по протоколу Modbus? Где можно взять таблицу modbus адресов? Давайте попробуем идентифицировать загруженое в МСХ приложение 2ALL:1) Третий год занимаемся ими - довольны, применяемо для всех задач Building Automation 2) Есть возможность помочь с документацией, регистрами и.т.д. на МСХ, но не всегда оперативно захожу на форум- можно стучать в скайп: didyouhim
Сообщение отредактировал didyouhim - 5.4.2012, 8:35
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2012, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2010
Из: Ukraine, Lviv - the Best
Пользователь №: 49215

|
дааа. первое впечатление о контроллерах - не очень. очень расстроил процес заливки программы через RS485. с одним контроллером прошлось часа три сидеть. а потом как-то само пошло-поехало. или бракованные контроллеры попались, или модуль RS485! даже тех поддержка фирмы поставщика ничем не могла помочь. сами контроллеры оказались производства Румыния !!! что касается программирования, программа специфическая, без помощи специалистов неизвестно как бы разобрался - за это им спасибо! будем ждать отзывов о роботе.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2012, 13:12
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.3.2011
Пользователь №: 98093

|
По поводу проблемы с RS485: контроллер с уже залитой программой готов передавать и принамать данные по RS и периодически обрачается к порту. Если в этот момент пытаться его прошивать, процесс прошивки может не начаться. Поэтому необходимо начинать процесс заливки по RS в течении первых 5 секунд после подачи питания, пока нет обращения к порту.
По CAN можно заливать в любой момент.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2012, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2010
Из: Ukraine, Lviv - the Best
Пользователь №: 49215

|
Цитата(deforder @ 27.4.2012, 13:12)  По поводу проблемы с RS485: контроллер с уже залитой программой готов передавать и принамать данные по RS и периодически обрачается к порту. Если в этот момент пытаться его прошивать, процесс прошивки может не начаться. Поэтому необходимо начинать процесс заливки по RS в течении первых 5 секунд после подачи питания, пока нет обращения к порту.
По CAN можно заливать в любой момент. так в тому то і проблема, що навіть не прошитий контролер не прошивався. а потім в якийсь момент без проблем кілька разів підряд вдалося залити прогу без всяких перезагрузок... непонятка.. з часом розберуся.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2012, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
Всем добрый день. В проекте используются контроллеры: МСХ06Д. ( сними ранее никогда не сталкивались). Заказчик не хочет их менять изза не высокой их стоимости.
Первый путь(замена) - может кто сталкивался, есть ли весомые аргументы не выбирать данный продукт?
Второй путь - научиться с ними работать. Подскажите можно ли самому научиться их программировать? какое нужно ПО и приборы для программ-ия? Какое нужно ПО и доп приборы для заливки программы в контроллер. можно ли программы получать по инету от др программера и заливать на объекте в контроллер? Есть ли у кого русскоязычные хелпы, "для чайников", по этим вопросам. а то в инете в основном все англоязычное. будем благодарны.
|
|
|
|
|
|
|
  |