|
  |
Трансформатор тока, Как правильно подключить |
|
|
|
12.3.2011, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 28.2.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 96234

|
Здрасьте. Сегодня на работе "загнались" по поводу следующего: как правильно подключать измерительные ТТ к счетчику. Система TN-S. По схеме от заказчика показано, что выводы И2 вторичных обмоток ТТ соединены между собой и со счетчиком проводом и подключены к N. Однако в ПУЭ сказано, что вторичные обмотки ТТ должны быть заземлены. То есть как я понимаю схема должны выглядеть так: рис 1. На самом счетчике нарисована схема подключения к четырехпроводке. Про TN-S ничего не сказано. Как быть. Куда подключить выводы ТТ: к N или к PE ? И что завести в счетчик : ноль или ПЕ ? И вообще есть ли разница? Счетчик цифровой /5А
Прикрепленные файлы
___._1.gif ( 7,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 160
|
|
|
|
|
12.3.2011, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
ТТ подключать к N.
ПЕ предназначена ТОЛЬКО для безопасности.
TN-S откуда тянется? счетчик где стоит? не Меркурий?
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 12.3.2011, 23:10
|
|
|
|
|
13.3.2011, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 28.2.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 96234

|
Цитата(l-nikolaev @ 13.3.2011, 1:08)  ТТ подключать к N.
ПЕ предназначена ТОЛЬКО для безопасности. Вот, что нашел в интернете: "ПТЭЭП. 2.6.24. Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда замкнуты на реле и приборы или закорочены. Вторичные цепи трансформаторов тока и напряжения и вторичные обмотки фильтров присоединения высокочастотных каналов должны быть заземлены. ПОТР М 4.9.2. До окончания монтажа вторичных цепей, электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть замкнуты накоротко. ПУЭ 1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными. 3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока. Отсюда следует, что для N места подключения не остается. " И еще: "В TN-S, если присоединить к N, утечки с фазы УЗО не ловит, скорее соглашусь с подключением вторички и вместе с ней и ОПЧ ТТ (корпуса) к РЕ. Этим мы обезопасимся при производстве работ во вторичных цепях без отключения первичных и недопустим объединения РЕ с N после разделения. " Счетчик вот такой (примерно), только трансформаторный
|
|
|
|
|
13.3.2011, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
так-то оно, так, и по схеме нарисовано к ПЕ...
сомнения в следующем:
где произошло разделение четырехпроводки на пятипроводку? как правило на вводном электрическом шкафу.
дальше пошла пятипроводка и объединять Н и ПЕ уже нельзя по ПУЭ.
если кабель защищен групповым УЗО, то подсоединив его в цепь фаза -ПЕ скорей всего УЗО будет ложно выбивать.
как-то так.
|
|
|
|
|
13.3.2011, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 28.2.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 96234

|
Цитата(l-nikolaev @ 13.3.2011, 19:29)  так-то оно, так, и по схеме нарисовано к ПЕ...
сомнения в следующем:
где произошло разделение четырехпроводки на пятипроводку? как правило на вводном электрическом шкафу.
дальше пошла пятипроводка и объединять Н и ПЕ уже нельзя по ПУЭ.
если кабель защищен групповым УЗО, то подсоединив его в цепь фаза -ПЕ скорей всего УЗО будет ложно выбивать.
как-то так. Все правильно. Разделение произведено до нас. В наш шкаф приходит пятипроводка. То есть если защиты по утечке нет,то можно цеплять или к N или к PE. Так что ли? А если УЗО стоит, то только к N ? Что тогда означает это: "ПТЭЭП. 2.6.24. Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда замкнуты на реле и приборы или закорочены. Вторичные цепи трансформаторов тока и напряжения и вторичные обмотки фильтров присоединения высокочастотных каналов должны быть заземлены."
Сообщение отредактировал sana1985 - 13.3.2011, 17:49
|
|
|
|
|
13.3.2011, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Да, примерно так. Вот смотрю я на схему в первом посте, и наблюдаю, что обмотки ТТ закорачиваются имено на ПЕ, хотя и НОЛЬ на схеме есть, если -б было пофиг наверное не стали они заморачиваться, закоротили-б на ноль...
спроси в энергосбыте, они счетчики часто ставят, они точно знают.
|
|
|
|
|
14.3.2011, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 28.2.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 96234

|
Цитата(l-nikolaev @ 13.3.2011, 23:01)  Да, примерно так. Вот смотрю я на схему в первом посте, и наблюдаю, что обмотки ТТ закорачиваются имено на ПЕ, хотя и НОЛЬ на схеме есть, если -б было пофиг наверное не стали они заморачиваться, закоротили-б на ноль...
спроси в энергосбыте, они счетчики часто ставят, они точно знают. Позвонил туда. Никто нихрена не знает по этому вопросу. Однако говорят, что " если вы закажете установку нашим специалистам, то они все подключат правильно".
|
|
|
|
|
14.3.2011, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
Цитата(l-nikolaev @ 12.3.2011, 23:08)  ПЕ предназначена ТОЛЬКО для безопасности. 3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока. Я то же считаю, что подключать надо к РЕ и только с целью электробезопасности, а Сбыту пофиг, счётчик всё равно будет считать, хоть вообще ни к чему не подключай.
|
|
|
|
|
14.3.2011, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 28.2.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 96234

|
Цитата(Димм @ 14.3.2011, 13:32)  Я то же считаю, что подключать надо к РЕ и только с целью электробезопасности, а Сбыту пофиг, счётчик всё равно будет считать, хоть вообще ни к чему не подключай. А если вводной автомат при этом защищен узо, а мы цепляем ТТ и счетчик к PE, что в итоге- ложные срабатывания?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
Цитата(sana1985 @ 14.3.2011, 21:28)  А если вводной автомат при этом защищен узо, а мы цепляем ТТ и счетчик к PE, что в итоге- ложные срабатывания? Как это??? Вы же землите вторичку.
|
|
|
|
|
15.3.2011, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 28.2.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 96234

|
Цитата(Димм @ 15.3.2011, 16:03)  Как это??? Вы же землите вторичку. А сам счетчик разве не дает утечку? Или для его питания надо подвести N, как на схеме в первом сообщении?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
Цитата(sana1985 @ 15.3.2011, 16:07)  А сам счетчик разве не дает утечку? Не знаю как электронном пересекаются цепи тока и напряжения. Знаю, что счётчики делают по ГОСТам, а они согласовываются с ПУЭ. Цитата(sana1985 @ 15.3.2011, 16:07)  Или для его питания надо подвести N, как на схеме в первом сообщении? конечно N.(да и не для питания) Кстати не пойму зачем на ввод ставить УЗО (на это есть АВ и предохранители). Если ставите ТТ, значит нагрузка немалая + возможно есть нагрузка с первой категорией. Даже если есть УЗО вводное, то его можно поставить и после, да и отключающий диф.ток увеличить?
Сообщение отредактировал Димм - 15.3.2011, 18:35
|
|
|
|
|
15.3.2011, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 1.9.2010
Из: Украина
Пользователь №: 70335

|
При приеме схемы и электросчетчика для коммерческого учета электроэнергии представители ООО "Луганское энергетическое объединение" потребовали бы у Вас: - цепи напряжения счетчика подключить после ТТ; - заземляющие (или зануляющие) вторичные обмотки ТТ провода снять. Именно те, которые Вы не знаете, куда подсоединить. Последняя фишка - совмещенная схема учета. Это когда цепи токовые и напряжения совмещены. Учет - основной фронт борьбы с кражами электроэнергии, потому придумывают всякие заморочки, с их точки зрения затрудняющие вмешательство в схему учета. До 100 А нагрузки от Вас потребуют электросчетчик прямого включения. Ну а установка УЗО на ввод в таком случае вызовет гомерический хохот.
|
|
|
|
|
15.3.2011, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 1.9.2010
Из: Украина
Пользователь №: 70335

|
Потешу уважаемую публику народным творчеством на ниве воровства электроэнергии.
____________013.jpg ( 1018,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 65
|
|
|
|
|
16.3.2011, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 28.2.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 96234

|
Цитата(Максимович @ 15.3.2011, 22:46)  До 100 А нагрузки от Вас потребуют электросчетчик прямого включения. Ну а установка УЗО на ввод в таком случае вызовет гомерический хохот. Вводные автоматы в моем шкафу на 400А с электронным расцепителем и регулируемой уставкой. Поэтому необходимы ТТ
|
|
|
|
|
16.3.2011, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 28.2.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 96234

|
Цитата(Димм @ 15.3.2011, 20:33)  конечно N.(да и не для питания) Кстати не пойму зачем на ввод ставить УЗО (на это есть АВ и предохранители). Если ставите ТТ, значит нагрузка немалая + возможно есть нагрузка с первой категорией. Даже если есть УЗО вводное, то его можно поставить и после, да и отключающий диф.ток увеличить? Увеличить ток? Можно конечно. Но хотелось бы все таки разобраться с этим вопросом. Шкаф булет запитываться от некого ВРУ, в которое в перспективе будет установлен блок диф защиты для защиты отходящего кабеля, который запитает мою установку
|
|
|
|
|
16.3.2011, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 28.2.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 96234

|
Цитата(Димм @ 15.3.2011, 20:33)  Не знаю как электронном пересекаются цепи тока и напряжения. Знаю, что счётчики делают по ГОСТам, а они согласовываются с ПУЭ. конечно N.(да и не для питания) А для чего еще? Для ТТ? Как же тогда ПУЭ Цитата(Максимович @ 15.3.2011, 22:46)  При приеме схемы и электросчетчика для коммерческого учета электроэнергии представители ООО "Луганское энергетическое объединение" потребовали бы у Вас: - цепи напряжения счетчика подключить после ТТ; - заземляющие (или зануляющие) вторичные обмотки ТТ провода снять. Именно те, которые Вы не знаете, куда подсоединить. Последняя фишка - совмещенная схема учета. Это когда цепи токовые и напряжения совмещены. Учет - основной фронт борьбы с кражами электроэнергии, потому придумывают всякие заморочки, с их точки зрения затрудняющие вмешательство в схему учета. Тут ничё не понял(цепи напряжения счетчика подключить после ТТ)? "заземляющие (или зануляющие) вторичные обмотки ТТ провода снять"- почему? "Последняя фишка - совмещенная схема учета. Это когда цепи токовые и напряжения совмещены. Учет - основной фронт борьбы с кражами электроэнергии, потому придумывают всякие заморочки, с их точки зрения затрудняющие вмешательство в схему учета" -если мона-поподробнее
|
|
|
|
|
16.3.2011, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
Цитата(sana1985 @ 16.3.2011, 9:49)  А для чего еще? Для ТТ? Как же тогда ПУЭ Короче, по схеме в пост1. Тонкости подключения можно уточнить у производителя счётчика. Цитата(sana1985 @ 16.3.2011, 9:49)  Шкаф булет запитываться от некого ВРУ, в которое в перспективе будет установлен блок диф защиты для защиты отходящего кабеля, который запитает мою установку Становится всё интереснее: зачем защищать УЗОм кабель, оно для защиты человека?
Сообщение отредактировал Димм - 16.3.2011, 10:42
|
|
|
|
|
17.3.2011, 6:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 28.2.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 96234

|
Цитата(Димм @ 16.3.2011, 12:41)  Становится всё интереснее: зачем защищать УЗОм кабель, оно для защиты человека? Кабель у них расположен открыто (не везде), потому что нет возможности протащить по другому. И и любой может до него дотронуться. Вот и хотят. Да и потом, при увеличении тока учечки через изоляции на землю Узо не сработает. Присутствие человека бязательно что ли?
|
|
|
|
|
17.3.2011, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 28.2.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 96234

|
Цитата(sana1985 @ 17.3.2011, 8:25)  Да и потом, при увеличении тока учечки через изоляции на землю Узо не сработает. Да и потом, при увеличении тока учечки через изоляции на землю разве Узо не сработает?
|
|
|
|
|
17.3.2011, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
Цитата(sana1985 @ 17.3.2011, 9:13)  Да и потом, при увеличении тока учечки через изоляции на землю разве Узо не сработает? Про это я писал: Цитата да и отключающий диф.ток увеличить Самый большой диф видел от 30мА до 3А. Для справки: СП31-110 Приложение А п.А.1.2
|
|
|
|
|
17.3.2011, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 28.2.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 96234

|
Цитата(Димм @ 17.3.2011, 14:39)  Про это я писал: Самый большой диф видел от 30мА до 3А. Для справки: СП31-110 Приложение А п.А.1.2 Спасибо. Полезная информация. Но теперь интересно следующее: Цитата(Димм @ 16.3.2011, 12:41)  Короче, по схеме в пост1. Становится всё интереснее: зачем защищать УЗОм кабель, оно для защиты человека? А почему бы и нет? Ведь получается,что УЗО параллельно с защитой человека осуществляет как бы контроль сопротивления изоляции,т.е при увеличении утечки оно должно сработать.
|
|
|
|
|
17.3.2011, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
Цитата(sana1985 @ 17.3.2011, 6:25)  Кабель у них расположен открыто (не везде), потому что нет возможности протащить по другому. И и любой может до него дотронуться. Вот и хотят. кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле; Слово должны понимается как обязательное к исполнению.
|
|
|
|
|
17.3.2011, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
Цитата(sana1985 @ 17.3.2011, 13:50)  А почему бы и нет? Ведь получается,что УЗО параллельно с защитой человека осуществляет как бы контроль сопротивления изоляции,т.е при увеличении утечки оно должно сработать. Конечно сработает. Только: 1)Всё равно нужно выполнить (см. пост выше)- это пуэ 2) Замеры сопротивлений выполняются периодически- это птээу. После выполнения всех обязательных правил по проектированию, устройству и эксплуатации, лично у меня возникает вопрос: зачем в Вашем случае тратить деньги на узо?
|
|
|
|
|
18.3.2011, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 28.2.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 96234

|
Цитата(Димм @ 17.3.2011, 17:56)  Конечно сработает. Только: 1)Всё равно нужно выполнить (см. пост выше)- это пуэ 2) Замеры сопротивлений выполняются периодически- это птээу. Спасибо за информацию. Насчет ПУЭ: если честно,мне по барабану, как у них идет этот самый кабель. Я отвечаю только за свой шкаф. Цитата(Димм @ 17.3.2011, 17:56)  После выполнения всех обязательных правил по проектированию, устройству и эксплуатации, лично у меня возникает вопрос: зачем в Вашем случае тратить деньги на узо? Просто заказчик рассказал про этот ньюанс (невозможность правильной прокладки кабеля) и попросил заменить их действующий вводной автомат. Я и предложил автомат NSX с блоком диф. защиты Vigi и рассказал, зачем он нужен. Заказчик согласился. Вот и ответ. Если контора платит, то почему нет?
|
|
|
|
|
7.4.2011, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310

|
Цитата(Максимович @ 15.3.2011, 20:46)  При приеме схемы и электросчетчика для коммерческого учета электроэнергии представители ООО "Луганское энергетическое объединение" потребовали бы у Вас: - цепи напряжения счетчика подключить после ТТ; - заземляющие (или зануляющие) вторичные обмотки ТТ провода снять. Именно те, которые Вы не знаете, куда подсоединить. Последняя фишка - совмещенная схема учета. Это когда цепи токовые и напряжения совмещены. Учет - основной фронт борьбы с кражами электроэнергии, потому придумывают всякие заморочки, с их точки зрения затрудняющие вмешательство в схему учета. До 100 А нагрузки от Вас потребуют электросчетчик прямого включения. Ну а установка УЗО на ввод в таком случае вызовет гомерический хохот. Энергосбытовые компании вообще живут по своим законам, необращая особого внимания на всякие там правила, положения и постановления если им это не дает выгод. А что касается трансформаторной схемы учета электроэнергии, должен сказать, что в настоящее время применяется восьмипроводная схема включения с заземлением общего контакта трансформаторов тока, именно заземления (если есть PE), т.к. функция его - защита при пробое между первичной и вторичной обмотками ТТ, кстати И1 и И2 не всегда тек как промаркированы, лучше смотрите по направлению первичной обмотки (меняется первичка, меняется и вторичка). А насчет закорачивания вторичной обмотки, такое требование возникло в связи с тем, что при протекании тока в первичной обмотке ТТ и разомкнутых клеммах вторичной обмотки возникает ЭДС в несколько кВ. Поэтому при замене счетчика без отключения необходимо закорачивать вторичные обмотки ТТ, что кстати легко выполняется на активно вводимых последние лет 15 испытательных колодках.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|