to0freak
сообщение 13.3.2011, 13:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Здравствуйте. Есть сабжевая установка в базовом варианте (управление одной трёхфазной задвижкой), но задвижек на объекте две и они однофазные. Подскажите, какой логики должна придерживаться работа задвижек и как их можно подключить к такому шкафу? Может кто сталкивался?
Я как понимаю обе задвижки должны открываться-закрываться одновременно, но как быть, тогда с возможными сигналами аварии одной задвижки и сигналами "задвижка открыта/закрыта", если расчёт шкафа выполнен на одну задвижку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 17.3.2011, 12:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



у Grundfos есть опросный лист на шкафы управления, там можно до 4 задвижек подключить. Вроде так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 7:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных