> Подпор в лифтовый холл, Лифтовый холл-зона безопасности с подпором. Дверь откроется?
Euphoria
сообщение 14.3.2011, 10:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33288



Здравствуйте, господа специалисты!
Ситуация следующая: по СТУ к проекту жилого здания (13 этажей с автостоянкой) необходимо предусмотреть подпор воздуха в безопасные зоны при пожаре в течении не менее 30 минут с обеспечением избыточного давления 20 Па при одной открытой двери.
При этом необходимо предусмотреть еще:
1) подпор в 2 шахты лифтов (17300 м3/ч и 18000 м3/ч), 2) подпор в противопожарную лестницу типа Н2 (40000 м3/ч), 3) подпор в лифтовый холл на автостоянке (440 м3/ч), 4) дымоудаление из коридоров (16200 м3/ч), 5) дымоудаление с автостоянки (45000 м3/ч).
Подскажите как посчитать подпор в лифтовый холл так, чтобы при пожаре люди смогли открыть двери в этот самый лифтовый холл.
Прикладываю план лифтового узла.
Очень прошу помочь с этим вопросом!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.png ( 62,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Euphoria
сообщение 14.3.2011, 12:17
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33288



Вообще, в каких нормативах можно прочитать про требования к этому помещению безопасности? Про вентиляцию в нем, в частности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Euphoria
сообщение 14.3.2011, 12:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33288



Здание не высотное. 40 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Euphoria
сообщение 14.3.2011, 16:12
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33288



Неужели никто не сталкивался и не размышлял на тему помещений безопасности?
Я так понимаю, что подпор в эту зону будет с подогревом, у меня получился расход воздуха в самом помещении 8700 м3/ч, это при обеспечении скорости истечения через открытую дверь 1,3 м/с.
Можно ли вытяжку не делать из помещения, а обеспечить ее за счет дымоудаления из коридоров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 0:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных