Всесезонная сушка воздуха., как должна работать. Управление. |
|
|
|
14.3.2011, 22:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59081

|
В приложении схема приточной установки. Задача: реализовать схему автоматики для поддержания заданной влажности и температуры воздуха на выходе. Вопрос: как это сделать на имеющемся оборудовании (см. схему)? Какой алгоритм работы выбрать? Просьба поделиться опытом реализации подобных установок.
Сообщение отредактировал very_gNN - 14.3.2011, 22:53
Прикрепленные файлы
_____.png ( 23,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 210
|
|
|
|
|
15.3.2011, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Типография? странное расположение теплообменников - после вентиляторов + 2холодных для чего? система как я понял маленькая и вроде там не только сушка...
Сообщение отредактировал GYUR22 - 15.3.2011, 9:53
|
|
|
|
|
15.3.2011, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59081

|
>+ 2холодных для чего? установка ко мне пришла в таком виде. Технологи этой схемы про алгоритм работы ничего внятного сказать не могут. Понятно, что при охлаждении воздуха на охладителе будет выделяться влага (осушение). Но для чего датчик температуры после первого охладителя (измерять точку росы?). Почему нельзя было обойтись одним охладителем.
Последний нагреватель для доводки температуры.
|
|
|
|
|
15.3.2011, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Существует схема регулирования влажности (осушение) при помощи охладителя по разности температуры воздуха за охладителем и температуры холодоносителя. Но тогда не хватает еще одного датчика температуры.
|
|
|
|
|
15.3.2011, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Технологию озвучьте - для чего вам такая установка?
|
|
|
|
|
16.3.2011, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Довольно просто делается по ID диаграмме. Типовые решения не работают.
|
|
|
|
|
16.3.2011, 13:17
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Для цели более чем достаточно. Алгоритм совершенно тупой. Охладить воздух для осушки и нагреть его до нужной т-ры. И ваще, пусть над этим технологи от вентиляции думают.
Сообщение отредактировал Ludvig - 16.3.2011, 13:19
|
|
|
|
|
16.3.2011, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Ludvig @ 16.3.2011, 13:17)  Для цели более чем достаточно. Алгоритм совершенно тупой. Охладить воздух для осушки и нагреть его до нужной т-ры. И ваще, пусть над этим технологи от вентиляции думают. Только вот вопрос- до какого значения осушится воздух. Возможно нужет определенный диапазон. тогда еще и увлажнитель включить придется. Конечно решение получается в лоб и работать будет, да и алгоритм примитивный, но вот как-то по энергозатратам не очень экономично получается.
Сообщение отредактировал Rus75 - 16.3.2011, 16:26
|
|
|
|
|
17.3.2011, 0:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729

|
Цитата(very_gNN @ 14.3.2011, 22:45)  В приложении схема приточной установки. Задача: реализовать схему автоматики для поддержания заданной влажности и температуры воздуха на выходе.
Вопрос: как это сделать на имеющемся оборудовании (см. схему)? Какой алгоритм работы выбрать? Так, так, таа...к. Авторская разработка!!! У "разработчика" схемы компановки ЦКашки - проблемы с самовыражением, и квалификацией. И ещё, автор или без понятиях о целях автоматизации, или считает, что "они должны моч". Но речь не об этом, ярковыраженным "клиническим случаем". Для начала вопрос (повторюсь), какие параметры водуха (темп./влажность) входа и выхода, и точность их поддержания на выходе. ЗЫ. А тока, что - абсурд^с!
|
|
|
|
|
17.3.2011, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59081

|
Нужно поддерживать: Тзима/лето=20+-5С jзима/лето=65-+10%
Предлагается рассмотреть установку как две: нагреватель-охладитель(1) + охладитель-нагреватель(2).
(1) Первый нагреватель и охладитель - работают по обычной схеме нагрев/охладитель в режимах ЗИМА/ЛЕТО. При этом датчик ТЕ02 работает как контрольный для первой установки.
(2) Второй охладитель и нагреватель - работают по схеме осушитель/подогреватель в режиме ЛЕТО, причём придётся выбирать или сильнее сушить и получить на выходе прохладный воздух (ниже 20С) из-за ограниченной мощности второго подогрева или стабилизировать температуру при заданной температуре или снижать производительность установки частотником. При этом датчик ТЕ03 работает как контрольный для второй установки.
Режим зима/лето переключать, наверное, лучше в ручную.
Датчик влажности управляет вторым охладителем (осушает в режиме лето).
Сообщение отредактировал very_gNN - 17.3.2011, 9:20
|
|
|
|
|
17.3.2011, 9:33
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Rus75 @ 16.3.2011, 16:25)  Только вот вопрос- до какого значения осушится воздух. Возможно нужет определенный диапазон. тогда еще и увлажнитель включить придется. Конечно решение получается в лоб и работать будет, да и алгоритм примитивный, но вот как-то по энергозатратам не очень экономично получается. Воздух осушится до 100% влажности при т-ре после охладителя. Стало быть задаваясь влажностью выхода из приточки, управляем т-рой после охладителя. Напрягает неэкономичность? Придется часть тепла от конденсатора отдавать приточному воздуху на последнем подогреве. Вот только в данном случае увлажнитель надо заблокировать  Он для зимы. Успехов! У тебя двухконтурное регулирование, как видишь, это уже круто. Постарайся уйти от назревающего трехконтурного регулирования, это высший пилотаж.
Сообщение отредактировал Ludvig - 17.3.2011, 9:39
|
|
|
|
|
17.3.2011, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Цитата Нужно поддерживать: Тзима/лето=20+-5С jзима/лето=65-+10% менуточку - а про увлажнитель зимой почему все молчат?
|
|
|
|
|
17.3.2011, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Два охладителя последовательно по воздуху - это скорее всего фреоновые. Просто ККБ на общую мощность небыло и выбрали 2 ККБ и 2 конденсатора - их работа в каскаде... Увлажнитель по-моему паровой и подогрева после него ненужно....
|
|
|
|
|
17.3.2011, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59081

|
в охладителях вода. запитка от фреонового чиллера (зимой работает). Увлажнитель - парогенератор. Датчик ТЕ03 температуры за ним будет (переносится на схеме).
Сообщение отредактировал very_gNN - 17.3.2011, 14:19
|
|
|
|
|
18.3.2011, 1:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(very_gNN @ 17.3.2011, 13:17)  в охладителях вода. Значит просто 2 калорифера по воздуху последовательно. Когда нехватает мощности первого, включается второй. Незнакомое обозначение элемента между первым нагревателем и охладителем - что это? Тепловой насос?
Сообщение отредактировал jota - 18.3.2011, 1:05
|
|
|
|
|
18.3.2011, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59081

|
приточный вентилятор  управляется частотником.
|
|
|
|
|
18.3.2011, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(very_gNN @ 17.3.2011, 9:15)  Нужно поддерживать: Тзима/лето=20+-5С jзима/лето=65-+10% Не пооонял!  Эт, что температура на притоки может "гулять" (как Бог на душу положит) от 15 до 25 гр.С. и одновременно - влажность от 55 до 75%%. А если это диапазоны уставок, то какие планируемые точности, их поддержания. Собств, это и определяет алгоритм работы приточки (ЦК).
|
|
|
|
|
18.3.2011, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
ЗЫ. Про "картинку". Укажите управляющий датчик влажности принадлежащий ПГ1 - (для зимнего режима). Датчик влажности (поз 21) - для летнего режима. Введите датчик температуры наружного воздуха - для автоматического перехода "зима/лето", и обратно. Датчик температуры (поз.12) перенесите после второго охлаждения.
ЗЗЫ. very_gNN Дата Сегодня, 9:33 приточный вентилятор управляется частотником.
Что значить, "управляется" или только обеспечивается частотный (мягкий) запуск дв. вентилятора.
|
|
|
|
|
20.3.2011, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59081

|
>Укажите управляющий датчик влажности принадлежащий ПГ1 - (для зимнего режима). >Датчик влажности (поз 21) - для летнего режима.
Почему нельзя обойтись одним датчиком влажности (уточните пожалуйста)?
>Введите датчик температуры наружного воздуха - для автоматического перехода "зима/лето", и обратно.
Он уже есть ТЕ00
>Датчик температуры (поз.12) перенесите после второго охлаждения.
Поясните, пожалуйста, свою мысль (для чего нужен перенос датчика?).
>Что значить, "управляется" или только обеспечивается частотный (мягкий) запуск дв. вентилятора. Да, обеспечивается только мягкий запуск дв. вентилятора.
|
|
|
|
|
22.3.2011, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То very_gNN Дата 20.3.2011, 21:35 Цитата(vadim999 @ 18.3.2011, 14:54)  ЗЫ. Про "картинку". 1. Укажите управляющий датчик влажности принадлежащий ПГ1 - (для зимнего режима). 2. Датчик влажности (поз 21) - для летнего режима. 3. Введите датчик температуры наружного воздуха - для автоматического перехода "зима/лето", и обратно. 4. Датчик температуры (поз.12) перенесите после второго охлаждения.
ЗЗЫ. very_gNN Дата Сегодня, 9:33 приточный вентилятор управляется частотником.
5. Что значить, "управляется" или только обеспечивается частотный (мягкий) запуск дв. вентилятора. 1. Обычно ПГ поставляются в полной заводской готовности, в т.ч. и с внутренней автоматикой, датчик влажности, которой устанавливаетс у потребителя (комната, приточный воздуховор после ЦК). При чем включение ПГ в работу может производится с пульта ПГ или по команде датчика влажности системы автоматики Вашего ЦК, поз.21. (Рекомедую Гуглить Ваш конкретный ПГ) 2. Командно -управлящий датчик который обеспечивает включение и поддержание осушки воздуха, летом. Дает комаду на вкл охлаждения и второго обогрева, с передачей управления датчику температуры поз.18. 3. ОК. Не рагледел. 4. Волею сУдеб у Вас получилось двухступенчатое охлаждение воздуха. Контрольная точка по технологии - после второй ступени. Вот её и нужно контролировать. Как "управится" двумя воздухоохладителями при одном датчике? Как вариант, (на примере управляющего сигнала контроллерв 0...10 В). Исполнительную голову рег.кл. первого охлаждения настаиваете 0...6 В (100% открытия),второго - 6....10 В (100% открытия). А впрочем, Вам лучше знать. Как делить упр. сигналы. 5. ОК. Спасибо. ЗЫ. Экономьте свое время и ... Тбайты на сервере Форума  Пользуйтесь кнопкой "Цитата", справа под каждым постом. Успехов
|
|
|
|
|
22.3.2011, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(very_gNN @ 17.3.2011, 14:17)  в охладителях вода. запитка от фреонового чиллера (зимой работает). Увлажнитель - парогенератор. Датчик ТЕ03 температуры за ним будет (переносится на схеме). Нужно все процессы нарисовать на ID диаграмме, иначе вы не поймете что нужно делать. Фактически подобные расчеты нужно закладывать в контроллер, что бы он по данным входной влажности и температуры рассчитывал на сколько нужно охладить воздух, что бы после нагрева получить нужную влажность. Далее только небольшая коррекция по датчику влажности в канале. Иначе вы все ПИДы последовательно не согласуете, и будет расколбас по параметрам. Никаких ручных зима/лето. Только автомат. Алгоритм нужно писать с учетом технологий энергосбережения, иначе это все будет потреблять очень много.
|
|
|
|
|
22.3.2011, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Kass @ 22.3.2011, 14:50)  Нужно все процессы нарисовать на ID диаграмме, иначе вы не поймете что нужно делать. Фактически подобные расчеты нужно закладывать в контроллер, что бы он по данным входной влажности и температуры рассчитывал на сколько нужно охладить воздух, что бы после нагрева получить нужную влажность. Далее только небольшая коррекция по датчику влажности в канале. Иначе вы все ПИДы последовательно не согласуете, и будет расколбас по параметрам.
Никаких ручных зима/лето. Только автомат. Уважуха и респект!!! А здеся, " Алгоритм нужно писать с учетом технологий энергосбережения, иначе это все будет потреблять очень много.", Ну-у-у, полная непонятка. Или дань моде, а мож, как при совке -"Во исполнение исторических решений XYZ съезда КПСС"
|
|
|
|
|
22.3.2011, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(vadim999 @ 22.3.2011, 17:28)  Ну-у-у, полная непонятка. Кто занимался чем то подобным наверняка поняли. Что именно не поняли вы мне не догадаться. Общий вопрос делает достаточным общий ответ. Конкретный вопрос подразумевает и конкретный ответ. Рассказать в двух словах весь алгоритм и технологию не реально. Не статью же писать. Конкретных вопросов пока нет. Структуру алгоритма я расписал. Что бы не охлаждать воздух избыточно, и потом не тратить больше на нагрев, и требуется использование ID диаграмм в алгоритме. Это и есть энергосбережение. Можно не забивать себе голову, максимально охладить, потом нагреть до уставки, и компенсировать чрезмерное удаление влаги увлажнителем. В итоге тройной перерасход энергии. Так проще?
|
|
|
|
|
22.3.2011, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59081

|
Цитата(Kass @ 22.3.2011, 19:09)  Нужно все процессы нарисовать на ID диаграмме, иначе вы не поймете что нужно делать. Фактически подобные расчеты нужно закладывать в контроллер, что бы он по данным входной влажности и температуры рассчитывал на сколько нужно охладить воздух, что бы после нагрева получить нужную влажность.
Кто занимался чем то подобным наверняка поняли. Что именно не поняли вы мне не догадаться. Общий вопрос делает достаточным общий ответ. Конкретный вопрос подразумевает и конкретный ответ. Рассказать в двух словах весь алгоритм и технологию не реально. Не статью же писать. Конкретных вопросов пока нет. Структуру алгоритма я расписал. Что бы не охлаждать воздух избыточно, и потом не тратить больше на нагрев, и требуется использование ID диаграмм в алгоритме. Это и есть энергосбережение. Можно не забивать себе голову, максимально охладить, потом нагреть до уставки, и компенсировать чрезмерное удаление влаги увлажнителем. В итоге тройной перерасход энергии. Так проще? Отличная мысль: рассчитывать требуемое охлаждения по ИД-диаграмме. Уже думал над этим, но пока не представляю как подобные расчёты реализовать имеющимися средствами (планируется использовать контроллер от Сегнетикс). При этом нужно учитывать в какое помещение будет подаваться воздух - если в более нагретое (лето-охлаждаем), то влажность при этом увеличится - тоже нужно учитывать. По ходу дела при расчётах и регулировке нужно отталкиваться от абсолютной влажности?
|
|
|
|
|
22.3.2011, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(very_gNN @ 22.3.2011, 22:40)  Отличная мысль: рассчитывать требуемое охлаждения по ИД-диаграмме. Уже думал над этим, но пока не представляю как подобные расчёты реализовать имеющимися средствами (планируется использовать контроллер от Сегнетикс). У вас правильный ход мысли. На Сигнетиксе? Я с трудом представляю на нем сложные алгоритмы. В основном только что то простое делаю. Уж очень мало ФБ. Цитата(very_gNN @ 22.3.2011, 22:40)  При этом нужно учитывать в какое помещение будет подаваться воздух - если в более нагретое (лето-охлаждаем), то влажность при этом увеличится - тоже нужно учитывать. Ну это зависит от того, где вам важно поддерживать влажность и температуру, на выходе приточки в канале, или в помещении. Если важно в помещении, то мы делали пересчет задания канального из данных помещения. Например по ПИД из рассогласований помещения высчитываются задания для канала из ограниченного диапазона значений. А уже от высчитанного задания по ПИД считаются положения исполнительных устройств. Если интересно будет, могу поискать примеры в онлайне, и кинуть вам в личку или почту. Цитата(very_gNN @ 22.3.2011, 22:40)  По ходу дела при расчётах и регулировке нужно отталкиваться от абсолютной влажности? Ну с датчика то относительную будете получать, а для ID в абсолютную пересчитывать.
|
|
|
|
|
23.3.2011, 0:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729

|
Цитата(Kass @ 22.3.2011, 14:50)  Нужно все процессы нарисовать на ID диаграмме, иначе вы не поймете что нужно делать. Фактически подобные расчеты нужно закладывать в контроллер, что бы он по данным входной влажности и температуры рассчитывал на сколько нужно охладить воздух, что бы после нагрева получить нужную влажность. Далее только небольшая коррекция по датчику влажности в канале. Иначе вы все ПИДы последовательно не согласуете, и будет расколбас по параметрам. ... Приятствено"с, приятствено"с было читать. Порадовалии. По первому прочтению даже подумалось, "что бы он по данным входной влажности и температуры рассчитывал на сколько нужно" открыть (закрыть) регулирующий клапан "что бы после нагрева получить нужную влажность" Как понимаю подобное "прочтение" дело близкого будущего. А здесь "Далее только небольшая коррекция по датчику влажности в канале.", как то не понятен переход в логике организации алгоритма. Из предыдущего следует, что все аппартные ресурсы элементов автоматики (датчики, исполнительные механизмы) уже задействованы, так что возможно возникающий разбаланс по датчику влажности на выходе, и "пристроить" некуда, - на прямую. Если только ввести его (разбаланс), в виде "довеска" в данные входной влажности или температуры. Как то примерно, так? А принимая во внимание выражение , "Фактически подобные расчеты нужно закладывать в контроллер...", полагаю... Господа, Модераторы! Можно ли пост-цитату сделать старпостом новой темы с условным названием "Арифметические операторы в контроллерах. Основы, опыт разработки" Спасибо.
|
|
|
|
|
23.3.2011, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Вот можете закидать меня тухлыми помидорами, но я против сведения подобных задач к сфкрическим лошадям в вакууме. Мы в 21 веке живём, понятно, что когда-то для кого-то, живущего в пещере, и одевающегося в шкуры, лишний датчик влажности был несбыточной мечтой, и тогда мутили "точки росы", "ИД диаграммы", и пытались познать влажность датчиком температуры. Но ЭТА задача решается без ЭТИХ сложностей. Данная задача решается хорошим контроллером, с хорошими, умеющими удобно каскадироваться и объединятсья в последовательности ПИД регуляторам. Про ID-диаграмму технологи пусть думают, подбирая калориферы под расход воздуха и параметры тепло-холодо носителей. Если они попали в размерности (плюс-минус километр), всё будет работать, и об этом "старшном" термине никто никогда не вспомнит, особенно программист.
Отдельно контур увлажнение-осушение на двух ПИДах, отдельно нагрев-охлаждение, ну и немножко взаимодействия между клапанами, которыми хотят управлять оба контура.
|
|
|
|
|
23.3.2011, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Kass @ 22.3.2011, 19:09)  ....Это и есть энергосбережение. Можно не забивать себе голову, максимально охладить, потом нагреть до уставки, и компенсировать чрезмерное удаление влаги увлажнителем. В итоге тройной перерасход энергии. Так проще? Ну, теперь, полная понятка. И в порядке "жеста доброй воли" - обычноне элегантное решенияе. А то, пымаш, использовали който затертый сленг.
|
|
|
|
|
23.3.2011, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Kass @ 22.3.2011, 22:58)  1. У вас правильный ход мысли. На Сигнетиксе? Я с трудом представляю на нем сложные алгоритмы. В основном только что то простое делаю. Уж очень мало ФБ. 2.Ну это зависит от того, где вам важно поддерживать влажность и температуру, на выходе приточки в канале, или в помещении. Если важно в помещении, то мы делали .... 1. По отзыва Ваших коллег-специалистов, Сигнетикс за последние два года "шибко прибавил". Не зачтите за рекламу. 2. На нескольких реализованных буржуйских проектах видал, что датчики влажности в подобных случаях устанавливаются на вытяжках из помещений ( перед вентилятором). Но для эксплуатации, конечно, лучше когда в канале приточки - хорошая отмазка, "кие притензии, норму гоню, и отвалите"  , а то что офисный планктон "зебры топорщит", дык, эт к автоматчикам Шутка  юмора.
|
|
|
|
|
23.3.2011, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(vadim999 @ 23.3.2011, 11:31)  1. По отзыва Ваших коллег-специалистов, Сигнетикс за последние два года "шибко прибавил". Не зачтите за рекламу. Я лично постоянно слежу за продукцией Сигнетикса. Недавно работал с последним их софтом, писал алгоритм для простенькой задачки. В плане софта не прибавил. Уровень Сименс Лого, не более. Цитата(vadim999 @ 23.3.2011, 11:31)  2. На нескольких реализованных буржуйских проектах видал, что датчики влажности в подобных случаях устанавливаются на вытяжках из помещений ( перед вентилятором). Но для эксплуатации, конечно, лучше когда в канале приточки - хорошая отмазка, "кие притензии, норму гоню, и отвалите"  , а то что офисный планктон "зебры топорщит", дык, эт к автоматчикам Шутка  юмора. У нас тоже датчики параметров помещения в вытяжках стоят. Сейчас открою какой-нибудь проект в онлайне, и сделаю скриншот. Ну вот пример регулирования параметров воздуха приточкой. В помещении бассейна нет радиаторов, осушителей или увлажнителей. Есть только управление нагревом воды. Весь климат определяется только этой системой.
_4.jpg ( 243,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 68
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|