Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Всесезонная сушка воздуха., как должна работать. Управление.
vadim999
сообщение 23.3.2011, 13:00
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(asm @ 23.3.2011, 9:07) *
...Данная задача решается хорошим контроллером, с хорошими, умеющими удобно каскадироваться и объединятсья в последовательности ПИД регуляторам. Про ID-диаграмму технологи пусть думают, подбирая калориферы под расход воздуха и параметры тепло-холодо носителей. Если они попали в размерности (плюс-минус километр), всё будет работать, и об этом "старшном" термине никто никогда не вспомнит, особенно программист.

Отдельно контур увлажнение-осушение на двух ПИДах, отдельно нагрев-охлаждение, ну и немножко взаимодействия между клапанами, которыми хотят управлять оба контура.


Как понимаю, речь идет о който "ерархичной" структуре постоения алгоритмов. Бу разбираться, что это за зверина. А пока несколько комментов.

1. Как-то "элегантные решения" уважаемого Kass^a Дата Вчера, 14:50, больше согревают, когда целью алгоритма становится расченая (и строго дозированная) величина управляющего импульса для исполнительного механизма. Обратная связь контроля исполнения импулься - по умолчанию.
2. Про "тухлые помидоры". Если не приходилось, то рекомендую "пробить" алгоритм управления чиллером (полной заводской поставки) приличной фирмы-изготовителя.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 23.3.2011, 13:24
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(vadim999 @ 23.3.2011, 13:00) *
Как понимаю, речь идет о който "ерархичной" структуре постоения алгоритмов. Бу разбираться, что это за зверина. А пока несколько комментов.


Распределенная система АСУ на ПЛК. Алгоритмы довольно интеллектуальные. Это только одна система и один экран только одного дома. А так в системе порядка полутора десятков контроллеров, которые следят за всем оборудованием, климатом и т.п. Все работает в автоматическом режиме, автоматичиски включаются и регулируются отопление, подогревы полов, вентсистемы, и другие системы. Просто из всего вырвал кусок именно обсуждаемой задачи.

Цитата(vadim999 @ 23.3.2011, 13:00) *
1. Как-то "элегантные решения" уважаемого Kass^a Дата Вчера, 14:50, больше согревают, когда целью алгоритма становится расченая (и строго дозированная) величина управляющего импульса для исполнительного механизма. Обратная связь контроля исполнения импулься - по умолчанию.


Я стараюсь избегать импульсного управления. Только плавное аналоговое. Контроль разумеется.

Цитата(vadim999 @ 23.3.2011, 13:00) *
2. Про "тухлые помидоры". Если не приходилось, то рекомендую "пробить" алгоритм управления чиллером (полной заводской поставки) приличной фирмы-изготовителя.


Если бы в этой задаче был чиллер, то было бы вообще все прекрасно. Но пока заказчик не соглашается. К сожалению, оборудование уже стояло к нашему там появлению. Мы только переделывали автоматику, делали защиту от протечек (зеленые точки на приточке, запорные клапаны и сливной клапан), переделывали смесительные узлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 23.3.2011, 15:19
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Уважаемый Kass Дата Сегодня, 13:24 , (как бы, это помягче sad.gif ) вообще -то предыдущий пост был обращен к asm*у Дата Сегодня, 9:07. Но все равно спасибо. И за ответ, и за скришот.

Ну, и в порядке уточнения терминов.
V - "величина управляющего импульса для исполнительного механизма. Обратная связь контроля исполнения импулься - по умолчанию."
K -"Я стараюсь избегать импульсного управления. Только плавное аналоговое. Контроль разумеется."

"величина управляющего импульса" - имеется в виду величина управляющего аналогового сигнала, полученного в результате опроса значений с аналоговых датчиков и их обработки, за периодические промежутки времени (тактовая частота контроллера??). Что-то примерно так, или рядом. smile.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 23.3.2011, 15:41
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(vadim999 @ 23.3.2011, 15:19) *
"величина управляющего импульса" - имеется в виду величина управляющего аналогового сигнала, полученного в результате опроса значений с аналоговых датчиков и их обработки, за периодические промежутки времени (тактовая частота контроллера??). Что-то примерно так, или рядом. smile.gif


Ну во-первых тактовая частота не имеет отношения к времени цикла контроллера. Во-вторых, не возможно отслеживать импульс изменения воздействующего аналогового значения по датчикам, по причине не нулевого ТАУ. Можно оценивать корреляцию значений, статистическую информацию, для оценки правильности функционирования исполнительных устройств. А просто в каждом цикле программы отслеживать реакцию параметра на изменение управляющего значения в предыдущем смысле не даст ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 25.3.2011, 12:26
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




То Kass (Дата 23.3.2011, 15:41) Ла, согласен, лопухнулся с "тактовой частотой" (поленился посмотреть манул). Пусть речь идет о "времени цикла контроллера". Тогда, за "время цикла", контроллер должен успеть "опросить" с десяток датчиков, сравнить их показания с "уставками" и в зависимости от величины разности между ними - сформировать величину управляющего(щих) сигнала(ов) для исп. механизма(ов). А поскольку "время цикла", сама по себе величина достаточно малая, вот и получается, что "ТАУ" экспозиции кождого датчика стремиться к 0, откуда по природе аналоговые сигналы "превращаются" в дискреты. Примерно, так? Или около того??

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 25.3.2011, 12:35
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Kass @ 23.3.2011, 12:53) *
Я лично постоянно слежу за продукцией Сигнетикса. Недавно работал с последним их софтом, писал алгоритм для простенькой задачки. В плане софта не прибавил. Уровень Сименс Лого, не более.

Странное сравнение... сименс лого тупо не умеет сохранять данные в еепром, полноценно регулировать процессом, создавать архивы событий и т.д. и т.п.

Сообщение отредактировал Max2114 - 25.3.2011, 12:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 28.3.2011, 0:58
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(vadim999 @ 25.3.2011, 12:26) *
...поскольку "время цикла", сама по себе величина достаточно малая, вот и получается, что "ТАУ" экспозиции кождого датчика стремиться к 0, откуда по природе аналоговые сигналы "превращаются" в дискреты. Примерно, так? Или около того??


Что то не пойму вашу мысль. Тау системы и датчика никак не зависят от времени цикла контроллера. Они существуют отдельно от контроллеров вообще. Ни в какие "дискреты" аналоговые сигналы не превращаются. Если вы имеете в виду дискретизацию по времени, то это требуется для оцифровки аналоговых сигналов, и снижение времени цикла до определенной величины может оказывать только влияние на точность интегрирования и дифференцирования. Но при этом нужно повышать и дискретность АЦП и ЦАПов, а этого не наблюдается.

Цитата(Max2114 @ 25.3.2011, 12:35) *
Странное сравнение... сименс лого тупо не умеет сохранять данные в еепром, полноценно регулировать процессом, создавать архивы событий и т.д. и т.п.


Понимаете ли, к регулированию или сложным алгоритмам обработки аналоговых данных это не имеет никакого отношения. Архивы можно банально писать на диспетчерский АРМ. Контроллер же не флэшка, а вычислитель. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 28.3.2011, 6:08
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(Kass @ 28.3.2011, 0:58) *
Понимаете ли, к регулированию или сложным алгоритмам обработки аналоговых данных это не имеет никакого отношения. Архивы можно банально писать на диспетчерский АРМ. Контроллер же не флэшка, а вычислитель. smile.gif

Почему не имеет отношения к сложным алгоритмам? С Лого вы даже в скаду тупо не считаете того кол-ва сигналов, которое считаете с сегнетиксов... а уж тем более не считаете по езернету....
А почему не имеет оттношения к сложным алгоритмам обработки аналоговых данных? ЛОго этого тупо не умеет... так чего же сравнивать две несрванимые между собой и относящиеся к разной категории вещи? Кроме того если у вас к примеру одна вентустановка... вы ей логой по человечески не зауправляете... и тупо журнал событий не орагнизуете....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 26.2.2012, 20:22
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Уточняющий вопрос:
Как уже предполагалось выше, что 1ТО работает только зимой и режим осушения в это время не требуется(да мы и не сможем его больше осушить данной установкой).
Соответственно режим осушения (только в летний период с темп-рой выше 7С, (т.к. 7С подача холодоносителя)): 1холообменник+2холодобменник + 2 догреватель. А можем ли мы отказаться от датчика температуры ТЕ2(поз.12) и регулирования по ID диаграмме? а регулировать осушение только по датчику влажности ? или как писал уважаемый Kass, мы не сможем настроить систему ? Или все же лучше оставить датчик ТЕ2 ?

ЗЫ: Как понимаю, термостат после 2ТО (TZA02) лишний ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 27.2.2012, 20:40
Сообщение #40


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(very_gNN @ 15.3.2011, 1:45) *
В приложении схема приточной установки.....

Вот конктретно в "этом" я не (совсем не rolleyes.gif ) специалист...Но, мне просто интересно: как можно нагреть 70-кВт ным нагревателем, затем охладить 60-кВт ным охладителем, а потом "нагреть" то, что получилось 5-кВт-ным нагревателем до "комнатной" температуры?? Если брать зиму - то вообще бред (на улице минус!!). Если брать лето, то зачем вообще греть то в начале?? Надо греть то на выходе. И ни 5-ти кВт-ным...После 60-ти Квт-ного охлаждения...Может прежде чем сушить, греть и охлаждать непонятную "воздушную массу", надо бы тупо "мощности" прикинуть?? А то, может "ета штука" и не взлетит...А Вы тут уже про "управление" расписываете... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 27.2.2012, 21:42
Сообщение #41


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(very_gNN @ 15.3.2011, 13:55) *
Последний нагреватель для доводки температуры.

Я тут себе прикинул... Если "точку росы" в окрестностях 3-4 градусов прикинуть. А Вам её нагреть надо до 18...Т.е. дельта 15. Так: 5 кВт, дельта 15...Получается, что у Вас расход порядка 0,1 куба, что ли??...А, кстати, похоже на правду...Если входная дельта где-то 50, тогда при входном 70 кВт получаем 0,4 куба. Что "по-порядку цифири" тоже самое. Т.е. если у Вас максимальный расход 0,1-0,2 кубика - то чего себе мосх парить?? Охладили ниже точки росы и нагрели до нужной температуры...На такой расход с ID-диаграммой связываться - автоматика (контроллер) золотая будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 28.2.2012, 5:27
Сообщение #42





Guest Forum






Усе просто. Первый нагреватель для зимы. Скорее всего зимой воздух осушать вообще не придется, а только увлажнять. А 5Квт-ный нагреватель в конце - для догрева воздуха летом, когда первый нагреватель на работет, а охладитель уменьшает температуру до точки росы.

Сообщение отредактировал Max2114 - 28.2.2012, 5:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 28.2.2012, 6:14
Сообщение #43


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Max2114 @ 28.2.2012, 8:27) *
Усе просто. Первый нагреватель для зимы. Скорее всего зимой воздух осушать вообще не придется, а только увлажнять. А 5Квт-ный нагреватель в конце - для догрева воздуха летом, когда первый нагреватель на работет, а охладитель уменьшает температуру до точки росы.

Причем здесь "увлажнять"? Или в приточную систему воздух из градирни подаётся?? Или с водяных электрических пароувлажнителей?? Или у вас в приточку "душ шарко" встроен?? Всё равно, в любом из этих случаев "зимний" воздух сначало нагреть надо...Это раз, а во-вторых зимний воздух - самый "сухой" в годовом цикле. Летний - самый "мокрый". (Поэтому утром Вы росу только летом наблюдаете - но никак не зимой rolleyes.gif). Для требуемой влажности (65%) "зимний" воздух никак не дотягивает. При этом его ещё "быстро" нагревают от -40 до +18...Так, что, наверное - да! Придётся ещё пароувлажнитель в приточку встравать. Для зимы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 28.2.2012, 7:27
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(Usach @ 28.2.2012, 6:14) *
Причем здесь "увлажнять"? Или в приточную систему воздух из градирни подаётся?? Или с водяных электрических пароувлажнителей?? Или у вас в приточку "душ шарко" встроен?? Всё равно, в любом из этих случаев "зимний" воздух сначало нагреть надо...Это раз, а во-вторых зимний воздух - самый "сухой" в годовом цикле. Летний - самый "мокрый". (Поэтому утром Вы росу только летом наблюдаете - но никак не зимой rolleyes.gif ). Для требуемой влажности (65%) "зимний" воздух никак не дотягивает. При этом его ещё "быстро" нагревают от -40 до +18...Так, что, наверное - да! Придётся ещё пароувлажнитель в приточку встравать. Для зимы...


Так вы внимательно схему посомтрите! Там как раз пароувлажнитель стоит!
ЗЫ и это все не у меня - посмотрите кто автор темы smile.gif

Сообщение отредактировал Max2114 - 28.2.2012, 7:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 28.2.2012, 16:57
Сообщение #45


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Вах, шайтан!! Че-т я его не приметил...Картинка в глазах не поместилась...А тут принял настойку "расширителя сознания". Глядь - а оно вон оно чо... Всё-таки медицина - весчь нужная! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных