Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
![]() ![]() ![]() ![]() |
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#31
|
|
Индивидуальный член АВОК Группа: Участники форума Сообщений: 568 Регистрация: 26.7.2005 Из: Москва Пользователь №: 1013 ![]() |
там видимо файлика не хватает с электроприборами
Цитата (возможно это связанно с доработкой данной программы) да нет, не с доработкой программы, просто считает естественную инсоляцию через раз - стало стыдно, а на доработку нет ни энтузиазма, ни времени. Сообщение отредактировал zvyagaaa - 19.2.2008, 12:22 |
|
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации) Группа: Модераторы Сообщений: 2148 Регистрация: 20.9.2005 Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода) Пользователь №: 1224 ![]() |
Цитата(zvyagaaa @ 19.2.2008, 13:20) [snapback]223376[/snapback] там видимо файлика не хватает с электроприборами ... этого? (должен лежать в той же папке)
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Индивидуальный член АВОК Группа: Участники форума Сообщений: 568 Регистрация: 26.7.2005 Из: Москва Пользователь №: 1013 ![]() |
да, этого
|
|
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 280 Регистрация: 26.12.2006 Из: Москва Пользователь №: 5338 ![]() |
Цитата(Anna-K @ 18.2.2008, 17:16) [snapback]223154[/snapback] Вот очень неплохая програмка. Очень даже хорошая программа плюс еще добавляю сверху 25-35% мощности (с учетом скрытой теплоты парообразования) для подбора кондиционеров. |
|
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 6539 Регистрация: 21.2.2008 Из: Гаага Пользователь №: 15855 ![]() |
В Федеральной Экспертизе требуют подтвердить расчетом цифры теплопоступлений от солнечной радиации через покрытие, фонари дымоудаления и наружные стены (окон нет). Считала не я и концов, как эти цифры были получены, уже не найти. Это крупный завод, стадия П. Нужна какая-то программа, чтобы ее отчет удовлетворил Экспертизу. Через покрытие посчитала по Волкову. Расчет для горизонтального остекления не могу найти. Стены - Сэндвич 150 мм, в Пособии все для многослойных конструкций и формулы там такие, что у меня уже ум за разум зашел вручную считать. Посмотрела те проги, которые тут вылоржены, у всех проблемы с исходными данными и сумбурные они какие-то..Нет ли чего-нибудь проверенного и обкатанного? Заранее спасибо.
|
|
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Индивидуальный член АВОК Группа: Участники форума Сообщений: 568 Регистрация: 26.7.2005 Из: Москва Пользователь №: 1013 ![]() |
ничего проверенного и обкатанного нет. Ждем-с.
|
|
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
интересующийся Группа: Участники форума Сообщений: 518 Регистрация: 16.7.2004 Из: Москва Пользователь №: 64 ![]() |
Цитата(Странная Белка @ 17.6.2008, 17:17) [snapback]263536[/snapback] Нужна какая-то программа, чтобы ее отчет удовлетворил Экспертизу Думаю, это удовлетворит |
|
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Группа: New Сообщений: 18 Регистрация: 2.6.2017 Пользователь №: 322457 ![]() |
добрые люди, подскажите а как посчитать теплопоступления для отдельных зон торгового зала. Заказчик хочет охлаждать зону с овощами и фруктами.
|
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 13:16 |