> Расход вытяжного воздуха, от промышленной электроплиты
Гость_оап_*
сообщение 15.3.2011, 19:45
Сообщение #1





Guest Forum






Никогда не сталкивался с вытяжкой в предприятиях общепита sad.gif
Проблема: как определить расход вытяжного воздуха от электроплиты 12кВт и конвекционной печи 5,5кВт, может нормы какие-то есть. И допускается ли объединять вытижки от этих приборов в одну систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.3.2011, 21:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я считаю по установочной электрической мощности
см. http://www.jeven.fi/mvhome/homepage_image....tegory_id=75352
Надо немного ориентироваться в англ.яз
Объединять допускается.

Сообщение отредактировал jota - 15.3.2011, 21:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 16.3.2011, 14:49
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Я беру зонт над плитой на 100 мм больше габарита плиты и определяю количество вытяжного воздуха при скорости в габаритном сечении зонта 0,3-0,5м/с. Чем она больше, тем эффективнее местный отсос, естественно. По опыту, 0,3 маловато, 0,4-0,5-хорошо, сама проверяла после монтажа, повара были довольны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 16.3.2011, 17:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



всегда пользовалься таблицей №7 в справочном пособие к СНиП
2.08.02-89

по каторой получается на плиту в 12кВт, 750 кубов вытяжки и 400 кубов приточки

Сообщение отредактировал vovganmgk - 16.3.2011, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных