Использование кинетической энергии теплоносителя, мини-генераторы вместо клапанов. |
|
|
|
16.3.2011, 0:29
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
У нас в стране перепады давления на теплосетях "нехилые", и вот "садишь" этот безумный (для циркуляционного) напор на клапане, который аж дрожжит, и думаешь: сколько полезной энергии зазря... Вместо этого клапана (за бешеные, кстати, деньги) турбинку бы с небольшим генератором... Питать им, понятное дело, насосики во вторичных цепях. И почему промышленность такие вещи не выпускает? Сорри за оффтоп.
|
|
|
|
|
16.3.2011, 2:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735

|
Цитата(Alex_ @ 16.3.2011, 0:29)  Вообще у нас перепады на теплосетях нехилые, и вот "садишь" этот безумный (для циркуляционного) напор на клапане, который аж дрожжит, и думаешь: сколько полезной энергии зазря... Вместо этого клапана (за бешеные, кстати, деньги) турбинку бы с небольшим генератором... Питать им, понятное дело, насосики во вторичных цепях. И почему промышленность такие вещи не выпускает? Сорри за оффтоп. А как по другому? Децентрализовать замучаешься. Перепады это у абонентов близко к ТЭЦ, у дальних абонентов иногда насос подкачивающий надо ставить
|
|
|
|
|
16.3.2011, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Alex_ @ 16.3.2011, 0:29)  Вообще у нас перепады на теплосетях нехилые, и вот "садишь" этот безумный (для циркуляционного) напор на клапане, который аж дрожжит, и думаешь: сколько полезной энергии зазря... Вместо этого клапана (за бешеные, кстати, деньги) турбинку бы с небольшим генератором... Питать им, понятное дело, насосики во вторичных цепях. И почему промышленность такие вещи не выпускает? Сорри за оффтоп. Потенциал не используемой энергии большой. Да и решения есть. Вот только в "дремучем лесу" нет спроса. Будет спрос - китайцы дремать не будут, пока тут наши "яйца чешут". Тут на форуме открыл было тему, но что-то затухла. Видать не на том форуме обозначена проблема, здесь в моде "западные кафтны"
Сообщение отредактировал KGP1 - 16.3.2011, 8:00
|
|
|
|
|
16.3.2011, 8:32
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Alex_ @ 16.3.2011, 0:29)  Вообще у нас перепады на теплосетях нехилые, и вот "садишь" этот безумный (для циркуляционного) напор на клапане, который аж дрожжит, и думаешь: сколько полезной энергии зазря... Вместо этого клапана (за бешеные, кстати, деньги) турбинку бы с небольшим генератором... Питать им, понятное дело, насосики во вторичных цепях. И почему промышленность такие вещи не выпускает? Сорри за оффтоп. Ну будет там турбинка в киловатт мощности (это для крупного объекта), а сколь долго она окупаться будет? Наверняка не один год. Тот же регулятор перепада стоит под две тысячи вечнозелёных, а тут всё будет серьёзнее. Это ж высокотехнологичное изделие должно быть, давления, скорости, диапазоны срабатываемых давлений... плюс аккумулятор в цепь нужен, на случай падения располагаемого перепада... дорого думаю всё это встанет, от центральной сети питать циркуляционные насосы гораздо проще, жрут-то они - капля в море.
|
|
|
|
|
16.3.2011, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
"Курочка по зернышку клюет". Все надо считать. В стоимости насоса 2/3 эл. двигатель. Два насоса без двигателей - это 2/3 цены одного насоса с двигателем. А Вы - "большая окупаемость". Все от техн. решения зависит.
Сообщение отредактировал KGP1 - 16.3.2011, 8:47
|
|
|
|
|
16.3.2011, 8:49
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(KGP1 @ 16.3.2011, 8:46)  "Курочка по зернышку клюет". "За рекой телушка - полушка, да рупь перевоз". Ну съедает этот циркуляционник 400 ваттчасов, да эти же 400 можно сэкономить в виде тепла, утеплив два окна за гораздо меньшие деньги, ну, ладно, эти 400 в виде тепла стоят в три раза меньше, чем 400 в электричестве, тогда нужно утеплить 6 окон. Вот и экономия и никаких ремонтов и эксплуатационных издержек.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.3.2011, 9:00
|
|
|
|
|
16.3.2011, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Так можно и то и другое одновременно. А если вдруг зимой ветерок подул, наледь или эл.кабель к дому того, рукой что ли крутить насосик, пусть даже маленький. Кто даст 100% гарантии поставки эл.энергии? Да и ее надо выработать да подать к этому насосику. И второе. Сторонники переменного расхода в т/сети утверждают, что большая экономия эл. энергии на перекачку от такого режима. Так вот если использовать энергию рекуперации при постоянном расходе в т/сети, то ее величина будет соответствовать этой экономии и при этом никаких проблем в гидравлическом режиме и никаких РПД не надо, достаточно БК или шайбы.
Сообщение отредактировал KGP1 - 16.3.2011, 9:24
|
|
|
|
|
16.3.2011, 10:07
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(KGP1 @ 16.3.2011, 9:22)  Так можно и то и другое одновременно. А если вдруг зимой ветерок подул, наледь или эл.кабель к дому того, рукой что ли крутить насосик, пусть даже маленький. Кто даст 100% гарантии поставки эл.энергии? Да и ее надо выработать да подать к этому насосику. Да никто не даст гарантий поставки, поэтому мы окончательно ушли на элеваторную схему с корректирующим насосом. На данный момент пугающее число моих коллег воротят нос от элеватора, "ссылаясь на то, что "прошлый век" и прочее, но это от недостатка опыта эксплуатации. Безэлеваторные схемы конечно тоже ставим, но это там, где элеватор запихать очень сложно в силу исходной замудрённости (многоконтурные раздельнорегулируемые системы и тому подобное.), хотя сразу ясно, что это будущая головная боль.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.3.2011, 10:12
|
|
|
|
|
16.3.2011, 10:28
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Народ, старую тему я разделил, если кто придумает более осмысленное название для нового обсуждения - прошу высказаться...
Думаю, интересно было бы сравнить элеваторную схему теплового узла и независимую схему с электроснабжением по принципу "генератор-насосы" Начну с того, что КПД элеватора 15% максимум, а суммарный КПД пары "генератор-насос" может достигать 50%.
|
|
|
|
|
16.3.2011, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
По государственному контракту МЭИ проводил подобные эсперименты со сроком выполнения в октябре 2010г. Не плохо бы результаты посмотреть. Особенно КПД применения серийных центробежных насосов в турбинном режиме. И отдельно характеристики насоса в турбинном режиме. По названию темы. На Ваше усмотрение.
|
|
|
|
|
16.3.2011, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(Alex_ @ 16.3.2011, 9:28)  а суммарный КПД пары "генератор-насос" может достигать 50%. Это при каких мощностях Вы собираетесь достигнуть 50%, особенно если между турбиной и насосом будет ещё генератор и электродвигатель?
|
|
|
|
|
16.3.2011, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(vnvik @ 16.3.2011, 11:48)  Это при каких мощностях Вы собираетесь достигнуть 50%, особенно если между турбиной и насосом будет ещё генератор и электродвигатель? Вопрос несколько не корректен. Вот например, на вводе ЦТП напор 5,7бар, расход 25 м3/ч. На центробежном насосе, включенном в турбинном режиме, падает 50 бар при расходе 25 м3/ч. Думаю, что этот насос(турбина) обеспечит работу циркуляционного насоса при его работе на т/сеть(вторичный контур): потери 10м при расходе 37м3/ч. При этом принято, что КПД турбины 50% и насоса 50%.
Сообщение отредактировал KGP1 - 16.3.2011, 14:04
|
|
|
|
|
16.3.2011, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(KGP1 @ 16.3.2011, 13:02)  Вопрос несколько не корректен. Вот например, на вводе ЦТП напор 5,7бар, расход 25 м3/ч. На центробежном насосе, включенном в турбинном режиме, падает 50 бар при расходе 25 м3/ч. Думаю, что этот насос(турбина) обеспечит работу циркуляционного насоса при его работе на т/сеть(вторичный контур): потери 10м при расходе 37м3/ч. При этом принято, что КПД турбины 50% и насоса 50%. Смысл всех этих наворотов будет если они будут работать при значительно меньшем напоре на вводе чем элеватор.
|
|
|
|
|
16.3.2011, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Alex_ @ 16.3.2011, 10:28)  Народ, старую тему я разделил, если кто придумает более осмысленное название Получите - "ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ"
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.3.2011, 15:00
|
|
|
|
|
16.3.2011, 14:54
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Alex_ @ 16.3.2011, 10:28)  Думаю, интересно было бы сравнить элеваторную схему теплового узла и независимую схему с электроснабжением по принципу "генератор-насосы" Начну с того, что КПД элеватора 15% максимум, а суммарный КПД пары "генератор-насос" может достигать 50%. Всё-таки я бы упирал на то, сколько будет стоить такой "халявный" киловатт-час. Если мы имеем здание с расчётной нагрузкой 1 Гкалл/ч, то при -10 градуса на тепловую энергию будет уходить порядка (условно) 2 тысячи рублей в день. А насос на такое здание вполне себе будет полукиловаттным и за день он нажжёт на 12 кВт-ч, что стоит приблизительно 40-50 рублей. За отопительный сезон это выгорит в 12 тысяч рублей. Теперь прикинем, сколько может стоить связка "генератор-аккумулятор". Никто же не будет спорить, что эта вещь должна быть сверхнадёжной, поэтому не думаю, что будет она стоить копейки, оттолкнёмся от скромной цифры в 60 тысяч. Это 5 долгих лет. Это чтобы она наконец окупилась и начала накачивать карман обладателя купюрами, а проработает ли такая турбинка 5 лет и последующие сколько-то?
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.3.2011, 14:56
|
|
|
|
|
16.3.2011, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(vnvik @ 16.3.2011, 14:31)  Смысл всех этих наворотов будет если они будут работать при значительно меньшем напоре на вводе чем элеватор. Так и не планируется их использование при таком напоре, хотя по расчетам получается, что могут.
|
|
|
|
|
16.3.2011, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(HeatServ @ 16.3.2011, 14:54)  Всё-таки я бы упирал на то, сколько будет стоить такой "халявный" киловатт-час. Если мы имеем здание с расчётной нагрузкой 1 Гкалл/ч, то при -10 градуса на тепловую энергию будет уходить порядка (условно) 2 тысячи рублей в день. А насос на такое здание вполне себе будет полукиловаттным и за день он нажжёт на 12 кВт-ч, что стоит приблизительно 40-50 рублей. За отопительный сезон это выгорит в 12 тысяч рублей. Теперь прикинем, сколько может стоить связка "генератор-аккумулятор". Никто же не будет спорить, что эта вещь должна быть сверхнадёжной, поэтому не думаю, что будет она стоить копейки, оттолкнёмся от скромной цифры в 60 тысяч. Это 5 долгих лет. Это чтобы она наконец окупилась и начала накачивать карман обладателя купюрами, а проработает ли такая турбинка 5 лет и последующие сколько-то? Давайте ближе к теме. Итак существует элеваторное присоединение. Пусть нагрузка 1 Гкал/ч. Теперь решили заменить элеватор либо на двухход РТ со смесительным насосом, либо на схему с использованием турбина-насос(турбина-генератор- насос). Для точек присоединения, где напор на вводе: 80м, 30м, 10м. Вот здесь и надо посчитать Сколько тепла сэкономим от регулирования? Сколько потратим на покупкуи монтаж оборудования? Каковы эксплуатационные затраты? Социальная значимость решения по надежности.
Сообщение отредактировал KGP1 - 16.3.2011, 15:43
|
|
|
|
|
16.3.2011, 15:46
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(KGP1 @ 16.3.2011, 15:42)  Вот здесь и надо посчитать Сколько тепла сэкономим от регулирования? Всё-таки электроэнергии сэкономим, а не тепла, тепло можно и с централизованным электроснабжением экономить. Цитата(KGP1 @ 16.3.2011, 15:42)  Вот здесь и надо посчитать Сколько потратим на покупку и монтаж оборудования? Каковы эксплуатационные затраты? Социальная значимость решения по надежности. Вот эти-то вещи как раз под сомнением.
|
|
|
|
|
16.3.2011, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(HeatServ @ 16.3.2011, 15:46)  Всё-таки электроэнергии сэкономим, а не тепла, тепло можно и с централизованным электроснабжением экономить. Вот эти-то вещи как раз под сомнением. Отсутствие теплоснажения из-за отсутствия энергии под сомнением? Схема АИТП турбина - насос дешевле, чем насос с электродвигателем. Кроме этого обычное решение требует РПД+затраты на потребл э/энергию+ затраты на модернизацию оборудования т/сетей в связи с переходом на переменный расход в ней + нарушение гидравликиа в сети и как следствие, перебои в работе СЦТ, а зто в совокупности рост тарифов на тепло, что отодвинет ожидаемые сроки окупаемости существующих техн решений.
|
|
|
|
|
16.3.2011, 21:08
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Про экономику. Турбина с генератором однозначно будет стоить дешевле, чем клапан + система длительного резервного электроснабжения (какая? генератор? куда его? куда выхлоп? или ИБП с тремя шкафами СЦ аккумуляторов?) Про надежность. Схема турбина-генератор-двигатель-насос видится наиболее надежной. При выходе из строя турбины (генератора) насосы работают от системы централизованного электроснабжения. При отключении энергоснабжения электричество для насосов вторичных контуров и автоматики дает турбина.
Вероятность совпадения этих двух событий равна вероятности 9-балльных землетрясений. Раз в 100 лет случаются...
|
|
|
|
|
16.3.2011, 21:32
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Alex_ @ 16.3.2011, 21:08)  Про экономику. Турбина с генератором однозначно будет стоить дешевле, чем клапан + система длительного резервного электроснабжения (какая? генератор? куда его? куда выхлоп? или ИБП с тремя шкафами СЦ аккумуляторов?) Про надежность. Схема турбина-генератор-двигатель-насос видится наиболее надежной. При выходе из строя турбины (генератора) насосы работают от системы централизованного электроснабжения. При отключении энергоснабжения электричество для насосов вторичных контуров и автоматики дает турбина.
Вероятность совпадения этих двух событий равна вероятности 9-балльных землетрясений. Раз в 100 лет случаются... Или оставляем элеватор и забываем про все эти заморочки, но это для зависимых систем, для независимых видимо всё-таки турбина... Дело за промышленностью.
|
|
|
|
|
16.3.2011, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729

|
Цитата(Alex_ @ 16.3.2011, 10:28)  Народ, старую тему я разделил, если кто придумает более осмысленное название для нового обсуждения - прошу высказаться...
Думаю, интересно было бы сравнить элеваторную схему теплового узла и независимую схему с электроснабжением по принципу "генератор-насосы" Начну с того, что КПД элеватора 15% максимум, а суммарный КПД пары "генератор-насос" может достигать 50%. Точно, день не заладился. Плохо, ТоварисчЬ-Господин, учились физики в оденоносной Долгопрудне, особенно во вне лекционно-семенарско части. Уж на втором курсе знают, что главное надо считать, "на чем отдаешь", а не на чем берешь, - чтобы "в гору" не залететь.  Так, что теряем на "турбине", и как это отразится далее "в достижении положительного эффекта" на "котелках". А?
|
|
|
|
|
17.3.2011, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Buharick @ 16.3.2011, 23:16)  Уж на втором курсе знают, что главное надо считать, "на чем отдаешь", а не на чем берешь, - чтобы "в гору" не залететь.  Так, что теряем на "турбине", и как это отразится далее "в достижении положительного эффекта" на "котелках". А? В том-то и задача, как очевидные потери энергии использовать с максимальной эффективностью. У Вас, думаю, имеется конкретное решение, поделитесь во благо тех. прогресса.
|
|
|
|
|
17.3.2011, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(vnvik @ 16.3.2011, 14:31)  Смысл всех этих наворотов будет если они будут работать при значительно меньшем напоре на вводе чем элеватор. А это зависит от КПД турбины и насоса. Если они будут приближены к 70%, то не сложно рассчитать и увидеть, что для работоспосбности такого АИТП достаточно меньшего напора, чем для элеватора. И при этом в отличие от элеватора возможно регулировние теплопотребления.
|
|
|
|
|
17.3.2011, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Buharick @ 16.3.2011, 23:16)  Точно, день не заладился. Плохо, ТоварисчЬ-Господин, учились физики в оденоносной Долгопрудне, особенно во вне лекционно-семенарско части. Уж на втором курсе знают, что главное надо считать, "на чем отдаешь", а не на чем берешь, - чтобы "в гору" не залететь.  Так, что теряем на "турбине", и как это отразится далее "в достижении положительного эффекта" на "котелках". А? Точно на втором. А еще раньше читали, что энергия ниоткуда не берется. Сколько вы сетевым накачаете столько-потери на трение - на циркуляцию элеватором и имеете. Уменьшите издержки снижайте параметры сетевого- вот реальная экономия.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 17.3.2011, 8:41
|
|
|
|
|
17.3.2011, 8:56
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(CNFHSQ @ 17.3.2011, 8:40)  А еще раньше читали, что энергия ниоткуда не берется. Ну, это раньше... ещё до открытия торсионных полей и взаимодействий. Вообще тема интересная, а сколько можно получить теоретически электрической мощности при срабатывании 10 тонн/ч с давления 8 до давления 4, скажем?
|
|
|
|
|
17.3.2011, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(KGP1 @ 17.3.2011, 7:29)  А это зависит от КПД турбины и насоса. Если они будут приближены к 70%, то не сложно рассчитать и увидеть, что для работоспосбности такого АИТП достаточно меньшего напора, чем для элеватора. И при этом в отличие от элеватора возможно регулировние теплопотребления. Если мы хотим сделать АИТП работоспособным при напоре недостаточном для элеватора, то скорее всего придётся выкинуть промежуточные звенья типа генератор и электродвигатель и посадить турбину и насос на один вал. Если же мы хотим сработать большой напор как это предлагал Alex, то даже при наличии двигателя и генератора мощность будет избыточна и значит опять либо шайба, либо направлять излишки электроэнергии в "лампочку Ильича" непрерывно горящую в ТП.
|
|
|
|
|
17.3.2011, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(CNFHSQ @ 17.3.2011, 8:40)  Точно на втором. А еще раньше читали, что энергия ниоткуда не берется. Сколько вы сетевым накачаете столько-потери на трение - на циркуляцию элеватором и имеете. Уменьшите издержки снижайте параметры сетевого- вот реальная экономия. С вечным двигателем - это не сюда. А здесь речь об использовании избыточной энергии, которая рассеивается на ограничительном устройстве перед устройством смешения в ИТП. Повнимательней, плиз.
Сообщение отредактировал KGP1 - 17.3.2011, 9:04
|
|
|
|
|
17.3.2011, 9:09
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(vnvik @ 17.3.2011, 8:59)  Если же мы хотим сработать большой напор как это предлагал Alex, то даже при наличии двигателя и генератора мощность будет избыточна и значит опять либо шайба, либо направлять излишки электроэнергии в "лампочку Ильича" непрерывно горящую в ТП. Либо изменением КПД турбины, лопасти завернём под углом, или диафрагму поставим с изменяемым сечением типа как в фотоаппаратах аналоговых.
|
|
|
|
|
17.3.2011, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(vnvik @ 17.3.2011, 8:59)  Если мы хотим сделать АИТП работоспособным при напоре недостаточном для элеватора, то скорее всего придётся выкинуть промежуточные звенья типа генератор и электродвигатель и посадить турбину и насос на один вал. Если же мы хотим сработать большой напор как это предлагал Alex, то даже при наличии двигателя и генератора мощность будет избыточна и значит опять либо шайба, либо направлять излишки электроэнергии в "лампочку Ильича" непрерывно горящую в ТП. Ну вот видите, идея становиться понятной - циркуляционный насос в ИТП может работать и без электричества. А куда девать оставшийся избыток энергии - следующий этап. Вариан "лампочки Ильича" тоже не плохой, вот только не обязательно непрерывно горящей. Цитата(HeatServ @ 17.3.2011, 9:09)  Либо изменением КПД турбины, лопасти завернём под углом, или диафрагму поставим с изменяемым сечением типа как в фотоаппаратах аналоговых. Ваше предложение на энергоэффективно. КПД турбины должен быть вседга максимальным.
Сообщение отредактировал KGP1 - 17.3.2011, 9:18
|
|
|
|
|
  |