Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос по СП 7.13130, Противодымная вентиляция
Гость_Nica_*
сообщение 16.3.2011, 23:07
Сообщение #1





Guest Forum






Необходима ли в система дымоудаления в помещениях с массовым пребыванием людей, имеющих естественное освещение через окна с автоматическим дистанционным и ручным управлением для открывания фрамуг окон на высоте 2,2 метра. (При условии что площадь данных проемов будет достаточной для удаления дыма при пожаре ). Судя по пункту 7.2 (и) - не требуется, а судя по 7.9 (последний абзац) - требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 16.3.2011, 23:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(Nica @ 17.3.2011, 0:07) *
Необходима ли в система дымоудаления в помещениях с массовым пребыванием людей, имеющих естественное освещение через окна с автоматическим дистанционным и ручным управлением для открывания фрамуг окон на высоте 2,2 метра. (При условии что площадь данных проемов будет достаточной для удаления дыма при пожаре ). Судя по пункту 7.2 (и) - не требуется, а судя по 7.9 (последний абзац) - требуется.


Чтобы ответить на вопрос, нужен периметр и указание сторон с оконными проемами

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nica_*
сообщение 17.3.2011, 0:00
Сообщение #3





Guest Forum






Уважаемый ББ! Я забыла указать, что здание многоэтажное (3 этажа). Это музей. Высота залов 5 метров. Периметр одного из залов (самого большого) 224 метра, площадь - 980 м.кв. Окна выходят на север. Площадь открывающихся проемов может быть любая - все в процессе проектирования. Просто мне надо понять - надо делать механическое дымоудаление или нет.
Помогите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 17.3.2011, 11:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(Nica @ 17.3.2011, 0:00) *
Уважаемый ББ! Я забыла указать, что здание многоэтажное (3 этажа). Это музей. Высота залов 5 метров. Периметр одного из залов (самого большого) 224 метра, площадь - 980 м.кв. Окна выходят на север. Площадь открывающихся проемов может быть любая - все в процессе проектирования. Просто мне надо понять - надо делать механическое дымоудаление или нет.
Помогите пожалуйста.


Не вижу соотношения сторон. Однако почти уверен что ДУ делать надо. Судя по всему окна толдько на одной стороне, заглубление от оконных проемов очевидно более 15 метров...Увы да надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_d-petrov_*
сообщение 17.3.2011, 11:51
Сообщение #5





Guest Forum






А будет ли у Вас в музее массовое пребывание людей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasilisa
сообщение 1.4.2011, 12:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32506



Здравствуйте уважаемые,
помогите разобраться helpsmilie.gif
вопрос следующий в СП 713130.2009 в п.7.2 в самом конце есть примечание о том что "Для торговых залов магазинов без естественного освещения площадью не более 800м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайщего эвакуационного выхода не более 25и удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, рекреации, атриумы"
Вопросы что считается эвакуационным выходом - выход из этого помещения в коридор или выход уже на лестницу (короче говоря откуда до куда мерить 25м)?

Дело в том что у меня торговый комплекс и площадь разбита на бутики по 200-600м2 дымоудаление есть в коридорах хочу уйти от дымоудаления из этих бутиков-помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nica_*
сообщение 1.4.2011, 13:10
Сообщение #7





Guest Forum






Сами же процитировали выдержку из СП "от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода" - т.е до выхода в коридор, вестибюль, на лесн. клетку или на улицу. Но считается длинна по проходам в зале (мимо оборудования), - не по диагонали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasilisa
сообщение 1.4.2011, 13:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32506



Спасибо.... я засомневалась иногда не однозначно написана нормативка...лучше перебдеть))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 25.4.2011, 20:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



добрый вечер. вопрос стал такой: согласно СП 7,13130 (да и СНиП 41-01-2003) помещение с массовым пребыванием людей:помещение ... площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей числом более одного чел-ка на 1 м2 помещения.
Вопрос: если в аудитории, площадью свыше 50 м2, число людей менее одного чел-ка на 1 м2 помещения, является ли оно помещением с массовым пребыванием людей?

Сообщение отредактировал Anch - 25.4.2011, 20:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 25.4.2011, 20:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(Anch @ 25.4.2011, 21:01) *
...если в аудитории, площадью свыше 50 м2, число людей менее одного чел-ка на 1 м2 помещения, является ли оно помещением с массовым пребыванием людей?

очевидно нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Menkaura
сообщение 25.4.2011, 21:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 2.7.2009
Пользователь №: 35574



Народ, ну честное слово, где вы видели чтобы людей было более 1 человека на 1 кв.м (кроме кинозалов и театров)??? Даже в продуктовых гипермаркетах их меньше... Не знаю как Вы, я рассматриваю любое помещение общественного назначения, где скапливаются люди, как помещение с массовам пребыванием... дым, он штука злая, и не будет считать сколько людей на его пути... А ваша аудитория при пожаре может оказаться потенциальным могильником.... мой Вам совет: делайте ДУ и спите спокойно...

Сообщение отредактировал Menkaura - 25.4.2011, 21:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных