> растояние от здания до гидрантов, расход воды
Гость_Княже_*
сообщение 17.3.2011, 9:16
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты!
Проектируется производственное здание, в соответствии с таблицей 3 СП 8.13130 расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с. Согласно пункту 8.6 количество гидрантов - 2-ва и располагаться они должны не более 2,5 м от края дороги и не ближе 5 м от стен здания, но на каком максимальном расстоянии от здания должны располагаться гидранты несказанно. Есть ли нормируемые расстояния либо нужно считать радиус действия гидранта? Какой минимальный расход воды должен обеспечить каждый гидрант 20 л/с или в сумме 20 л/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.3.2011, 9:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Княже @ 17.3.2011, 9:17) *
Согласно пункту 8.6 количество гидрантов - 2-ва и располагаться они должны не более 2,5 м от края дороги и не ближе 5 м от стен здания, но на каком максимальном расстоянии от здания должны располагаться гидранты несказанно. Есть ли нормируемые расстояния либо нужно считать радиус действия гидранта?

здесь стр 101
Цитата(Княже @ 17.3.2011, 9:17) *
Какой минимальный расход воды должен обеспечить каждый гидрант 20 л/с или в сумме 20 л/с?

в сумме, если два - по 10л/с каждый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 17.3.2011, 9:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



поиск
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 17.3.2011, 10:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Каждый гидрант по конструкции отдает 40 л/с (ну может отдать). Работа гидранта 150-200 метров - по радиусу. Я беру 150 всегда. кроме этого надо учесть возможность протушевания крыши, то есть высоту здания.
Чем дальше от здания- тем меньше рабочее расстояние.
Итого в вашем случае- два гидранта, в сети 20 л/с, а автокаде порисуйте окружности = 150 минус высота здания. Каждая точка здания включая крышу должна попасть в работу каждого из двух гидрантов.
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.3.2011, 11:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вы пункт 8.6 вообще до конца дочитали?

Максимальное расстояние для гидрантов за Вас определят создатели генплана, нарисовав пожарные подъезды к зданию по ФЗ-123 статья 67.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Княже_*
сообщение 17.3.2011, 12:02
Сообщение #6





Guest Forum






Наши генпланисты считают иначе. Что касаемо пункта 8.6 получается что расход воды в каждом гидранте должен соответствовать таблице 3 СП 8.13130?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.3.2011, 12:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Откуда такие выводы?

Цитата
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием.


Это о чём-нибудь говорит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.3.2011, 15:42
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alex_nightmare @ 17.3.2011, 11:52) *
Работа гидранта 150-200 метров - по радиусу.


Нет, по дорогам с твёрдым покрытием. Через заборы рукава не тянут.
200м - при наличии пожмашин.
150м- мотопомпы.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 17.3.2011, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 13.11.2015, 0:16
Сообщение #9


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Alex_nightmare @ 17.3.2011, 10:52) *
Каждый гидрант по конструкции отдает 40 л/с (ну может отдать). Работа гидранта 150-200 метров - по радиусу. Я беру 150 всегда. кроме этого надо учесть возможность протушевания крыши, то есть высоту здания.
Чем дальше от здания- тем меньше рабочее расстояние.
Итого в вашем случае- два гидранта, в сети 20 л/с, а автокаде порисуйте окружности = 150 минус высота здания. Каждая точка здания включая крышу должна попасть в работу каждого из двух гидрантов.
Удачи!

только не по радиусу а по дорогам с твердым покрытием
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.11.2015, 9:15
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Но не ближе 5 м от стен зданий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных