Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция сборочного цеха
Braun
сообщение 17.3.2011, 13:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 20.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10780



Господа, дайте совет:
Как посчитать воздухообмен сборочного цеха, где работники сидят с гаечными ключами и завинчивают гайки, короче ни тепловыделений, ни вредностей, ни влажности, ни кратности нет?! площадь 2000 м2, высота более 6м, а народу человек 12...всего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 18.3.2011, 8:52
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



1 крат минимум, экспертиза меньше одного крата не пропускает. Для производственных зданий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 18.3.2011, 9:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4008
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



В белорусском СанПиНе есть такие пункты:
98. В помещениях с объемом на каждого работника более 40 м3 при наличии окон или окон и фонарей и при отсутствии выделения вредных и неприятно пахнущих веществ допускается предусматривать периодически действующую естественную вентиляцию (открывание створок переплетов окон и фонарей).
99. При проектировании зданий, производственных помещений и их отдельных зон (участков) без естественной вентиляции (проветривания) с подачей в них средствами механической вентиляции только наружного воздуха, объем наружного воздуха должен составлять не менее 60 м3/ч на одного работника, но не менее однократного воздухообмена (по всему объему помещения) в 1 ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 18.3.2011, 21:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(ast @ 18.3.2011, 8:52) *
1 крат минимум, экспертиза меньше одного крата не пропускает. Для производственных хданий.

Даже если объем - 60000 кубов, персонал - 1 человек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 20.3.2011, 8:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Приложение Л СНиП 41-01-2003.
Забавная история!... Сидят люди - не дышат, работают ключами - не потеют, помещение заглубленное - теплопоступлений извне и внутри помещения нет...???

Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 20.3.2011, 8:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 22.3.2011, 15:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Расчет для теплого и холодного периодов года. Летом учесть теплопоступления от солнечной радиации, человеков и освещения. Зимой только от человеков и освещения. Посчитать воздухообмен по человекам (60 кубов, если помните, на чела), по теплу летом и сколько будет 1 крат. Выбрать наибольший.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 24.3.2011, 8:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Такая же ситуация. Производственное помещение 95000 м3, вредных выделений по которым можно было бы рассчитать воздухообмен нету (согласно технологической части). Обслуживающего персонала максимум 30чел. Брал также 1 кратный, но чем обосновать. Начальство настаивает сделать естественное проветривание, т.е по СНиП 41-01-2003 30м3/ч*30чел=900 м3/ч , а по СП 2.2.1.1312-03 вообще 20м3/ч*30чел=600 м3/ч. Но по-моему это бред на 95000 м3 - 900, 600 м3/ч воздухообмена.
Подскажите где можно найти про минимум 1 об/ч helpsmilie.gif
Еще вопрос: производственное помещение (другое) в котором предусматривается аспирация в перегрузочных узлах с выбросом очищенного воздуха наружу (14000 м3/ч). При расчете приточного воздуха в помещение надо ли учитывать этот расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 24.3.2011, 9:19
Сообщение #8


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



СНиП 41-01-2003, п.7.5.9: В производственных помещениях с выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч, а в помещениях высотой более 6 м не менее 6 м3/ч на 1 м2 помещения.
Но экспертиза, по-любому, требует не менее однократного обмена, если здание производственное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 24.3.2011, 10:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Откликнитесь у кого еще экспертиза требовала не менее 1 кратного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 25.3.2011, 16:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Спроектировала по меньшей мере 5 заводов со сборочными цехами. Везде экспертиза требовала не менее однократного. Аспирацию конечно надо компенсировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.3.2011, 16:49
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44807
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Спроектировал а не помню сколько заводов.
Экспертиза не требовала 1 крат.
Прилагал расчет на ассимиляцию чего либо - было и меньше и больше 1 крата, 1 крат не требовали для производственных помещений.
Для складов требовали.
За что купил зато и продаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.3.2011, 11:49
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44807
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Ирина, а 1 крат требовала Федеральная на Лубянке или она и ваша Питерская?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 28.3.2011, 12:06
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Филиал вашей федеральной в Питере))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 28.3.2011, 21:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Спасибо за отклик!!! Но досих пор непонятно как начальство переубедить от мелочного этого расхода (исходя из логики), да и потом, что экспертизе предоставлять 900м3/ч))) на 95000 м3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 29.3.2011, 11:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(katun @ 28.3.2011, 22:04) *
Спасибо за отклик!!! Но досих пор непонятно как начальство переубедить от мелочного этого расхода (исходя из логики), да и потом, что экспертизе предоставлять 900м3/ч))) на 95000 м3?

Ну вы все-таки посчитайте воздухообмен на разбавление теплопритоков от солнечной радиации, света и людей летом. Практика показывает, что когда зак-к говорит "да у меня там никаких вредностей не будет!", в цехах появляются сварочные посты, шлифовальные станки и окрасочные камеры, так что лучше подстраховаться biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 29.3.2011, 11:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Это не сварочный цех (просто я в эту тему влез, т.к. походая ситуация), помещение где транспортируется продукт в укрытых конвеерах. Работа этого цеха придусмотрена только в холодный период года rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юлия С_*
сообщение 9.5.2011, 18:30
Сообщение #17





Guest Forum






Здравствуйте. Похожая ситуация: Производственная мастерская площадью 1200 м2, высотой - 9м, без вредных выделений (согласно технологии). Работает 15 человек в смену. Если сослаться на СНиП 41-01-2003 п.7.5.9 и п. 7.5.2 "В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более 1-кратного воздухообмена в час..." могу я выполнить зимой естественную 1-кратную вытяжку с инфильтрацией приточного воздуха. А летом - естественное проветривание + вытяжка этими же дефлекторами. И чем такое большое здание отопить? С помощью простой двухтрубной системы с регистрами? Или необходимы газовые конвекторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 10.5.2011, 10:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Отопить можно воздушно-отопительными агрегатами например. Вам нагрев вашего дисбаланса все равно придется на систему отопления посадить. Расчет солнечной радиации тоже никто не отменял, в экспертизе скорее всего потребуют расчеты. Так что читайте алгоритм выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юлия С_*
сообщение 10.5.2011, 11:57
Сообщение #19





Guest Forum






Ага, с отоплением ясно, спасибо.
Цитата
Спроектировала по меньшей мере 5 заводов со сборочными цехами. Везде экспертиза требовала не менее однократного.

Так в холодный период года 1 кратная вытяжка ч/з дефлектора, а приток в том же размере должен быть, или я п. 7.5.2 СНиПа не так поняла, что можно на инфильтрацию сослаться?... Если я 11000 м3 воздуха вытяну дефлекторами, то мне еще и приточный воздух в тааааааком же объеме нужно подать? Мне кажется у меня весь цех в конденсате будет.
А летом естественная вытяжка из верхней зоны цеха вообще работает или вы механическую организовывали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 10.5.2011, 13:24
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Механическая вытяжка была и приток, совмещенный с воздушным отоплением. Откуда цифра 11000? При высоте свыше 6 метров, берется кратность на высоту 6 м. 1200х6=7200 кубов. Не так уж много для цеха. Посчитайте все-таки теплоизбытки на лето. Дефлекторы летом работать будут хреновенько, а зимой их может и вовсе снегом завалить. А там все ж люди будут работать постоянно..
И вот не поверю я, что такую махину 9 метров высотой сняли, чтобы там 15 человек отвертками гайки крутили. Наверняка там и станки какие-то будут, и тепло от электродвигателей. Они потом от своего ТЗ отопрутся и будут на вас же наезжать, что у них жарко или душно. Тем более, что в разделе 7.5 СНиП 41-01-2003 нет ни слова о естественной вентиляции в производственных зданиях. И отрицательный дисбаланс допускается только при техническом обосновании, а как вы собираетесь обосновывать?

Сообщение отредактировал Странная Белка - 10.5.2011, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юлия С_*
сообщение 10.5.2011, 14:45
Сообщение #21





Guest Forum






Да, мне тоже в это слабо верится. Я бы, "как правильная", сделала в теплый период года - приток через фрамуги, а вытяжку - крышными вентиляторами. А в зимний период - вытяжку дефлекторами, а приток - воздушные отопительные агрегаты поставила со смесительными камерами (подача свежего воздуха).
А если мне придется рассмотреть вариант с отопительными агрегатами, греющими внутренний воздух без подмешивания свежего наружнего, то каким образом мне в холодный период года подачу свежего воздуха организовать (без сетей воздуховодов)? Это должны быть какие-то стеновые клапаны автоматические и на каком уровне?
Требуют самый экономичный вариант.
Я первый раз производственный цех делаю, извините за большое количество вопросов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 10.5.2011, 14:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Эти агрегаты со смешением выйдут дороже, чем приточка с воздуховодами. Надо делать вентиляцию, совмещенную с воздушным отоплением.
Клапаны вообще не вариант, никто их регулировать не будет.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 10.5.2011, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 0:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных