Универсальный блок защиты электродвигателей, типа УБЗ-301М кто-нить применял, есть отзывы? |
|
|
|
18.3.2011, 17:51
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Универсальный блок защиты электродвигателей типа УБЗ-301М кто-нить применял, есть отзывы? Особенно для компрессоров и т.п.
|
|
|
|
|
20.3.2011, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
Цитата(LordN @ 18.3.2011, 17:51)  Универсальный блок защиты электродвигателей типа УБЗ-301М кто-нить применял, есть отзывы? Особенно для компрессоров и т.п. Да есть. Отличное устройство. Лучше бери убз302 имеет функцию апв, ведёт архив, и.т.д. Я на форуме подымал тему, но мне присоветовали симокод- цена 10-12 тыс.руб( как обычно сименс в ж...). Берём убз пачками. Есть всё для диспетчеризации. Работаем с ними по дилерскомму договору+ все прелести. поставки проходят быстро и в срок. Кроме убз есть ещё куча прелестей всяких. Вот тема, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry278404 в которой я пытал народ, но если прочесть то убз лучший цена -качество Применяется на удалённых объектах водоснабжения, эксплуатационники забыли когда туда ездили, что бы включить насос после нештатной ситуации.
Сообщение отредактировал MASTAK - 20.3.2011, 9:44
|
|
|
|
|
20.3.2011, 10:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
спасибо за отзыв. у меня ситуация проще, нужно корректно остановить коммпрессор в случае если чего нет так с питаловом, и самое главное, корректно его запустить когда все восстановилось.
|
|
|
|
|
21.3.2011, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Когда массово использовали УБЗ-301М на насосных станциях были проблемы с надежностью, не выдерживают высоковольтных выбросов в сети. Еще есть проблемы по части удобства использования - без инструкции крайне затруднительно расшифровать причину отключения, на работу некоторых защит невозможно никак повлиять.
УБЗ-302 брали попробовать, остановились на том что при включении по типовой схеме контроль изоляции обмоток не заработал, считает что в двигателе практически пробой на корпус при том что при проверке мегометром все в порядке. Вскрыли чтобы посмотреть как оно устроено - разводку печатных грамотной назвать трудно.
|
|
|
|
|
21.3.2011, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
Цитата(AlexG @ 21.3.2011, 12:41)  Когда массово использовали УБЗ-301М на насосных станциях были проблемы с надежностью, не выдерживают высоковольтных выбросов в сети. Еще есть проблемы по части удобства использования - без инструкции крайне затруднительно расшифровать причину отключения, на работу некоторых защит невозможно никак повлиять.
УБЗ-302 брали попробовать, остановились на том что при включении по типовой схеме контроль изоляции обмоток не заработал, считает что в двигателе практически пробой на корпус при том что при проверке мегометром все в порядке. Вскрыли чтобы посмотреть как оно устроено - разводку печатных грамотной назвать трудно. Как вы включали не понятно всё работает и отлично! Я долго парился, что применить, кроме убз ещё нашёл 5 производителей включая импорт. Увы либо цена велика, либо функционал убогий. С 302 можно по 485 передавать параметры прекрасно работает. Что используете вместо них?
Сообщение отредактировал MASTAK - 21.3.2011, 16:43
|
|
|
|
|
21.3.2011, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657

|
Цитата(AlexG @ 21.3.2011, 11:41)  Когда массово использовали УБЗ-301М на насосных станциях были проблемы с надежностью, не выдерживают высоковольтных выбросов в сети. Еще есть проблемы по части удобства использования - без инструкции крайне затруднительно расшифровать причину отключения, на работу некоторых защит невозможно никак повлиять.
УБЗ-302 брали попробовать, остановились на том что при включении по типовой схеме контроль изоляции обмоток не заработал, считает что в двигателе практически пробой на корпус при том что при проверке мегометром все в порядке. Вскрыли чтобы посмотреть как оно устроено - разводку печатных грамотной назвать трудно. Да. С 301-ыми те же проблемы были. Много со строя вышло из-за внутренних "бабахов"(конструктив такой, что внутри 3x380В и расстояние между дорожками на печатке с комариный ....). Абсолютно неремонтопригодно.
|
|
|
|
|
21.3.2011, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Цитата(MASTAK @ 21.3.2011, 16:41)  Я долго парился, что применить, кроме убз ещё нашёл 5 производителей включая импорт. Увы либо цена велика, либо функционал убогий. С 302 можно по 485 передавать параметры прекрасно работает. Что используете вместо них? Производителей вообще-то несколько десятков. Сложно порекомендовать что-то конкретное, все зависит от нужного вам набора защит и функций. У нас сейчас в основном используются устройства защиты собственной разработки, но в зависимости от задачи и пожеланий заказчика встречаются и шнайдеровские Tesys U и томские РКЗ, но это все не прямые аналоги УБЗ, каких-то функций нет, какие-то есть дополнительно.
|
|
|
|
|
22.3.2011, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
Цитата(AlexG @ 21.3.2011, 20:34)  Производителей вообще-то несколько десятков. Сложно порекомендовать что-то конкретное, все зависит от нужного вам набора защит и функций. У нас сейчас в основном используются устройства защиты собственной разработки, но в зависимости от задачи и пожеланий заказчика встречаются и шнайдеровские Tesys U и томские РКЗ, но это все не прямые аналоги УБЗ, каких-то функций нет, какие-то есть дополнительно. Меня больше интересовали функции апв и корректная работа защит по току и напряжению, а так же контроль изоляции. Естественно за умеренную цену. Что за томские? И вообще в личку киньте список производителей если не трудно.
|
|
|
|
|
22.3.2011, 18:14
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
а чего в личку? давайте уж тут. информация это не реклама.
|
|
|
|
|
22.3.2011, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
Цитата(LordN @ 22.3.2011, 18:14)  а чего в личку? давайте уж тут. информация это не реклама. можно и тут. мало ли правила нарушим.
Сообщение отредактировал MASTAK - 22.3.2011, 18:42
|
|
|
|
|
4.2.2014, 19:47
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.2.2014
Пользователь №: 222336

|
Есть приборы "Протон-М" на Украине. Ссылку не привожу, что бы не посчитали рекламой. В поисковике можно найти. Неплохое соотношение цена-функционал-качество.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|